Pravilna velikost raztezne posode = ?

Toshiba estia 8k: Velikost raztezne posode = 12L MAX temeratura Sistema 55C

Kar bi po grafeku v navodilih naj zadostvalo za 200l vode / 55C...


volumni:

83m (22x1) = 0.314 = 26.06L
8m 28x1 0.531 = 4.2 L
15m (15x1) = 2L

kolena + tčleni (max 10l)

radiatorji:

55 členov 524 = 0.26l = 14.3L
24 členov 200 = 0.15 = 3.6L
5x m1800 = 0.65 = 3.25l

Konvektorji:

slr400 = 0.8 + 1.3
slr600 = 1.13 + 1.7L
sli400 = 0.8litra

filtri= 2L
ventili max 3 litre

Boiler (kača)= 24l

Sama hydroenota (nisem našel podataka) / ocena = 20 L ?

SKUPAJ cca == 120 litrov

Kar naj bi zadostovalo... ??

Sem na kaj pozabil ?!

hvala!
#2
Na potrebno velikost raztezne posode zraven volumna vode in max temperature vpliva tudi nastavitev tlačnega varnostnega ventila in skupna višina sistema (hidrostatični pritisk).
Nimam časa - sem v penziji!
#3
ok.

Varnostni ventil 3 bare

Tlačna razlika = je razlika v metrih med najnižjo in najvišjo točko vode ? = potem 4.4m

ali povezana z močjo črpalke / preseki cevi / Osnovnim
pristskom vode v sistemu ?!

Hvala! (vedno se učimo) Wink :

če nimaš pojma vžeš ven 60 eur (posoda/ventil/gonzola/cevi) za ziher ?
Al kako je s tem Smile
ali pripraviš t-člen s čepom in dodaš zadevo ko je prvič mokro ?! Sad

AAAA :/ (sem našel na seltonovi srani nek pročnik za raztezno tehniko, mater zadeva sploh ni tako enostavna) ..

Pa to kdo dejasko računa ? Smile
#4
Ali imaš samo toplotno črpalko, da je max temperatura tako nizka?

Za max temperaturo 55 C, tlačni varnostni 3 bar in višina sistema 4,4 m je: pritisk plina 0,5 bar, pritisk hladne vode 0,7 bar in potrebna velikost posode 3,5 % volumna vode.
- Če pustiš pritisk plina kupljeni 1,5 bar, je potreben pritisk hladne vode 1,7 bar ter volumen raztezne 5,5 % volumna vode.
Nimam časa - sem v penziji!
#5
Ja vir ogrevanja je samo TČ... (sicer ima ta tudi "elektrogrelce")...

ČE vzameva max temeraturo vode 65 .. koliko to spremeni zadevo ?

hvala!
#6
Za 65 C in pritisk plina 0,5 (1,5) bar je potrebna velikost raztezne 4,5 (7,5) % volumna vode.
Nimam časa - sem v penziji!
#7
hvala!
#8
10%volumna sistema bo kar uredu,kar je manj bodo lahko težave...lp
#9
Citat:10%volumna sistema bo kar uredu,kar je manj bodo lahko težave...l
To je na palec!
Tudi pri večji so lahko težave. Vse je odvisno od okoliščin.
Tako, kot smo si različni ljudje, tako so različne potrebe po velikosti raztezne.
Nimam časa - sem v penziji!
#10
Vgrajena bo poplnoma zadostila potrebam.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
#11
Mogoče malo izven teme: Koliko predimenzioniranost raztezne posode vpliva na trajnost le te?

a) "Na knap" dimenzionirana raztezna posoda, tlak v sistemu niha za 0,5 bar, membrana se "pošteno" uvija/razteguje po posodi.
b) Velika posoda, tlak neznatno niha, premiki membrane so relativno majhni glede na velikost posode.

(Velike in pogosto ponavljajoče se spremembe temperature so prisotne predvsem pri ogrevanju na drva.)

(Večja raztezna posoda je seveda dražja.)
#12
Citat:Koliko predimenzioniranost raztezne posode vpliva na trajnost le te?
Bi verjel, da vpliva pozitivno v smislu trajnosti in negativno v smislu investicije. Težko je teči, da bo večja, dvakrat dražja od nujno potrebne tudi 2 x več časa držala.

Predimenzioniranost je takrat, ko je znatno večja, kot je nujno potrebna. Ne moreš govoriti o predimenzioniranosti, dokler ne veš o nujni potrebi. Pavšalna ocena o 10 % volumna vse vode prav gotovo ni nujna potreba, včasih je celo premalo. Če hočeš o tem realno razmišljati, moraš najprej vedeti za nujno potrebno velikost - dobi se jo le z (ne tako enostavnim) računom, v katerem so vstavljeni realni podatki.
Nimam časa - sem v penziji!
#13
Kalkulator raztezne posode za sanitarno vodo:

[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")lecadunichr("46")si/~leon/software/javascript/expansion-vessel-systemunichr("46")html[/url]

za solarne kolektorje:

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lecad.si/~leon/software/javascript/expansion-vessel-solar.html">http://www.lecad.si/~leon/software/java ... solar.html</a><!-- m -->


tukaj je pa še simulator ogevanja:

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mikrofill.co.uk/index.php?wcId=15&">http://www.mikrofill.co.uk/index.php?wcId=15&</a><!-- m -->
#14
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.reflex-pro.de/Default.aspx">http://www.reflex-pro.de/Default.aspx</a><!-- m -->
#15
@:TeMpL: Kalkulator za raztezno dobro zajame potrebne podatke, ter z njimi korektno izračuna potrebno velikost raztezne posode. Ima pa veliko slabost, da ne prilagodi pritiska plina dejanskemu statičnemu pritisku vode. S tem dobi večjo raztezno posodo, kot bi bila nujno potrebna. Kaj čemo, kalkulator je last proizvajalvca razteznih, ki hoče čim več prodati.

Konkretni račun za: Tmax = 90 C, stat.višina vode 5 m, tlačni varnostni 2,5 bar, volumen vode 200 l. Izračuna potrebno velikost 35 l, jaz s svojim programom pa teoretično 17 l, oziroma uporabno prva večja. Ugotovim, da je v račun jemal pritisk plina 1,5 bar ter pritisk hladne vode 1,6 bar.
Nimam časa - sem v penziji!