Zdravo
Rabil bi pomoč okoli rezervnega grelca pri Daikin LT2013 (EHVX08S26C9W).
Kaj me muči? Ogrevanje sem izključil konec meseca maja (okoli 20.) in od takrat TČ deluje samo za ogrevanje SV. Kolikor sem lahko videl, mi večino ogrevanja SV opravi grelec.
Zakaj?
Kako nastaviti da greje samo z TČ, če so zunanje temperature nižje od 35C (kar letos večinoma so) in da bo pozimi »pomoč« grelca delovala normalno.
Natstavitve:
- Temp SV=43C
- Reheat(tus s krogcom)
- Nobenih urnikov (zaradi »čudne« narave higiene

)
Nekaj odčitkov za Junij:
Porabe el. energije (6.2.1)
Junij2014 110kW -- Rezervoar 110kW
Obratovalne ure (6.7)
Junij2014 (6.7.6)
Črpalka 36h
Kompresor 12h -- 12h Rezervoar
Rez.grelec 22h -- 22h Rezervoar
Julij2014 (6.7.6)
Črpalka 28h
Kompresor 4h -- 4h Rezervoar
Rez.grelec 11h -- 11h Rezervoar
Lepo se vidi, da večino dela opravi grelec. To me jezi!! :evil: Saj ne da bi bilo tole ogromno denarja ampak če je TČ potem naj bo TČ in ne Tiki bojler!!!
Zunanje temperature niso višje od 35C, temperatura SV je 43C......
Julij-ske vrednosti so manjše od Junij-skih ker smo bili odsotni (morje). Ob prihodu domov sem zagnal SV in preveril tipala in aktuatorje. Zunaja temperatura 26C, aktuator pa
Rezervni grelec -- Rezervoar. WTF?

hock:
Malo se se poigral z nastavitvami in v meniju A.5.1 prestavil Rezervni grelec na OMEJENO. Prej je bilo nastavljeno na OMOGOČENO.
Sedaj že tri dni greje SV samo TČ.
Kaj pa tale parameter A.5.1 pomeni? Ker slovenski prevod pa tudi angleški izvirnik sta »čudno« napisana. Mi lahko kdo pojasni kaj točno sem nastavil?
2: Limited, only enabled during domestic hot water operation of for system with integrated domestic hot water tank.
Ali bo v tej nastavitvi rezervni grelec pozimi znal pomagati TČ ob nizkih temperaturah? Kaj se bo zgodilo ko bodo zunanje temp. višje kot 35C?
Hvala za odgovore
adtoso