@ovchka je svoj problem izgleda rešila, bi pa še nekoliko pojasnil svoja stališča, ker nekaterim niso bila jasna (govorim o delitvi na tri varovalke) in na mojo žalost sem bil deloma tudi v zmoti.
Moja zmota je bila v tem, da pri meni opisan primer funkcionira (varovalki nista več vroči, žal sem pa tudi primerjal napačne karakteristike gG varovalk in inštalacijskih odklopnikov) in sem zaradi tega bil prepričan, da bo enako tudi pri primeru @ovchka. Ko sem (vedno svoje trditve še enkrat preverim) vnesel v program prave vrednosti za gG varovalke in inštalacijske odklopnike, je bil rezultat, da bo tudi pri 16 A IO pri 1/3 skupnega okvarnega toka, prej odklopila gG varovalka 35 A pri skupnem okvarnem toku. Seveda je vse skupaj odvisno ali so pred varovalke in inštalacijski odklopniki od različnih ali istih proizvajalcev.
Boljša rešitev (za katero mislim, da je tudi v skladu s predpisi) bi bila enofazni priklop na trifazni način. Se pravi, tripolni odklopnik, vezava štedilnika za trifazni priklop in ali 3 x kabel 3 x 2,5 mm ali 1 x kabel 5 x 6 mm2. Seveda vse sedaj napisano velja, če ni možno povečanja enofazne priključne moči oz. prehod na trifazni sitem. Kot pa sem razumel, je možnost prehoda na trifazni sitem, jasno z določenimi stroški.
Sedaj pa še pojasnila tistim, ki niso razumeli poante delitve na tri varovalke:
- kot prvo, če bi obstajala 100% verjetnost, da v tokokrogu ne bo prišlo do okvare (preobremenitev ali kratki stik) potem niti varovalk ne bi potrebovali. Seveda bo pri normalnem stanju tekel skozi posamezni odklopnik (ki bo reagiral pri okvarnem toku skozi njega) v tripolni izvedbi tretjinski tok, skozi glavno varovalko pa skupen tok.
- kot drugo, vsaka varovalka in inštalacijski odklopnik imata neko časovno, od toka odvisno, karakteristiko. gG varovalke imajo časovno karakteristiko taljenja, ki jo posamezni proizvajalci prilagajajo standardu EN 60269 in za inštalcijske odklopnike po standardu EN 60898. Glede selektivnosti je pomembno kdaj kateri zaščitni element prej odklopi zato je potrebno primerjati obe karateristiki posameznih ali istih proizvajalcev.
- kot tretje, moja ideja je bila, da bo pri tripolnem odklopniku z vrednostjo 16 A izklop pri tretjinskem skupnem toku prej, kot pregoretje gG varovalke 35 A (žal sem bil tu v zmoti).
V danem primeru je pač rešitev, ki sem jo med drugim kot varianto že predlagal in jo je predlagal tudi @gremlin 20 A IO in kabel preseka 4 mm2.
@samojed - upam, da sem bil sedaj dovolj jasen.
@matejm - ali sedaj razumeš logiko delitve na tri vodnike?
@sstesta - ne razumem sicer, kakšno zvezo imajo predpisi (kot si me citiral) z upornostjo varovalk. Predpisi določajo kako se lahko priključujejo in varujejo paralelni vodniki, nikjer pa ne omenjajo kontaktnih upornosti varovalk (v celotni kratkostični zanki so te upornosti zanemarljive in vštete v prehodne kontaktne upornosti).
@homer - hvala za informacijo, tega nisem vedel in je zelo dobrodošlo.
Na koncu pa se vsem, ki sem jih s svojo zmoto mogoče zavedel ali razjezil, opravičujem.
#32
Jaz še vedno ne zastopim te tvoje delitve.

Selektivnost je, da se pri okvari najprej izklopi varovalka, ki je najbližja okvari, torej da je izklopljen najmanjši možni del omrežja. Selektivnost dosežemo s stopnjevanjem velikosti varovalk od porabnika do glavne elektro omarice in naprej ,ter z izklopnimi časi ( ponavadi odklopniku razreda B in C). Z delenjem na tri varovalke poslabšaš selektivnost, ne pa izboljšaš v tvojem primeru (3x16A proti 1x32A)
#33
Mi imamo kabel 5x2,5 do indukcije na varovalkah 3x16A.
#34
To je vredu, če je trifazni sistem.
#35
matejm Napisal:Jaz še vedno ne zastopim te tvoje delitve.
Selektivnost je, da se pri okvari najprej izklopi varovalka, ki je najbližja okvari, torej da je izklopljen najmanjši možni del omrežja. Selektivnost dosežemo s stopnjevanjem velikosti varovalk od porabnika do glavne elektro omarice in naprej ,ter z izklopnimi časi ( ponavadi odklopniku razreda B in C). Z delenjem na tri varovalke poslabšaš selektivnost, ne pa izboljšaš v tvojem primeru (3x16A proti 1x32A)
Saj, imaš prav in kot sem rekel, sem se uštel pri primerjavi napačnih karakteristik. Vseeno pa je rešitev v sili, da priklopiš štedilnik preko tripolnega IO v trifazni vezavi, pri čemer je vseeno potrebno vedeti, da bo v nevtralnem vodniku tekel skupni tok (ker vseeno nimamo treh faz in se tokovi seštevajo), torej ca 3 x tolikšen kot skozi posamezen odklopnik. V tem primeru pa je selektivnost zagotovljena. Ampak to je res izhod v sili, in če je le možno je potrebno povečati priključno moč.
#36
matejm Napisal:To je vredu, če je trifazni sistem.
Ko imaš indukcijo na enem mestu a pečico nekam stran oz. na drugem mestu, kako se pol izvedejo instalacije Smile
#37
Ne komplicirat. Imava 7.2 kw indukcijo v bloku preko ene 16 A varovalke. Meja je, ko na enem kuhaliscu kuhas na boost in na drugem na 9: takrat cez nekaj casa varovalko vrze ven. Ker pa rega ne pocnem, sploh ni panike.

LP, G
#38
@mucek
Bravo! Pogosto se pri podobnih vprašanjih čisto preveč komplicira. Če ne gre drugače, se pač naredi z omejitvami, ki jih vzameš v zakup.
#39
Ne vem ali smo rešili ali ne, sodelavca sta rekla, da imata tudi enako zvezano, tako da upam, da bo držalo. Moram še počakati, da mi kuhinjo porihtajo do konca, potem pa sledi test. Električar je speljal en petžilni kabel - če bi kdaj razširjali električno omrežje - in ga povezal z varovalko C20. Pečica je na svojem kablu in svoji varovalki, tako da upam, da ne bo težav. Sodelavca pravita, da ne pazita kaj preveč pa jima še ni vrglo varovalke.
Hvala vsem za info!
#40
To je ok, eni paničarijo preveč.
Štedilnik ima maksimalno nazivno moč, katera se nikoli ne uporablja. Navsezadnje, tudi sušilni stroj ima veliko nazivno moč, pa je priklopljen na kakšen kabel že?
Pralni stroj, ko se ga veže na stalno vtičnico, se mora vtič odrezati in pol se vidi presek žic, katere so presenetljivo tenke, človek jih niti za razsvetljavo ne bi dal, pa vse to leta in leta lepo preživi Smile
#41
Malo realnosti prosim...
Pralni stroj ima cca 2,3 KW maksimalne priključne moči. To je 10A!
#42
Ponavadi, če je sušilec, se ga da zraven pralnega stroja ali pa imaš kombinirano napravo. Potem je skupna priključna moč višja.
Moji največji porabniki po priključni moči so sledeči:
- pečica: 3,6kW
- pomivalni stroj: 2,4kW
- indukcijska plošča: 7,2kW
- pralno-sušilni stroj: 4,7kW
Sem gledala pri sebi in je vse na ustrezno dimenzioniranih varovalkah in kablih (indukcija pač tako, kot je napisano prej).
#43
Pralni in sušilni stroj običajno ne uporabljaš istočasno.
Tisti, ki misli, da mu morajo vse naprave delovati istočasno in "na polno" naj gre takoj na trifazni priklop 3 x 35A........
#44
Homer Napisal:Malo realnosti prosim...
Pralni stroj ima cca 2,3 KW maksimalne priključne moči. To je 10A!
Samo sem opisal kaj je v realnosti, pa poglej kakšen je kabel, kateri je že priključen na pralnem stroju. Marsikdo to debelino niti za razsvetljavo ne bi dal pa spet normalno dela.
Eni preveč paničarite.
#45
Citat:Samo sem opisal kaj je v realnosti, pa poglej kakšen je kabel,
Če bi res opisal realnost, bi povedal, kakšen je kabel. Do sedaj si že dvakrat svetoval, naj ga nekdo pogleda (pri tebi?). Zelo verjetno je vsaj 1,5 mm2, kar bi tudi ustrezalo za 2,3 kW. Od tega je hkrati vključen le grelec in manjša hitrost motorja - ni hkrati 2,3 KW.
Nimam časa - sem v penziji!