Cav,

imam problemcek, na katerega niso pomislili ob gradnji. Potrebujem fizicno resitev in ne kaksnih napotkov, da se naj s tem ukvarja arhitekt prosim.

Skratka. Dnevna soba in kuhinja sta spusceni za 34cm od ostalih prostorov (slika 1.jpg).
[attachment=o14650]

Na beton pride 20cm tlaka (izolacija, talno, estrih).

Na robu bo tako ostalo 14cm pasu, kjer ne bo nicesar ampak goli beton po vsej sirini in dolzini dnevne sobe ter ena stena kuhinje.

Risba prikazuje prerez, zgoraj so cegli, vmes je hidroizolacija, spodaj je temeljna plosca.


Kako in koliko zafilati tisti ostanek neizoliranega betona temeljne plosce, da ne bo tam roba po celi dolzini sten..
[attachment=o14648]


Priložene datoteke
.jpg   1.JPG (Velikost: 245,7 KB / Prenosi: 739)
.jpg   situacija.jpg (Velikost: 25,22 KB / Prenosi: 738)
#2
zelis odpraviti toplotni most, ali zamaskirati rob?

ps. kaj za hudica ste sli delati stopnicato plato? teren?
#3
Naceloma zelim odpraviti toplotni most. 14cm bi bilo surovega betona v dnevni sobi in kuhinji brez izolacije...

p.s.: ne vem
#4
Najprej obleči ves opečnati zid + betonsko stopničko v vsaj 5 cm izolacije, nato nadaljuj z izolacijo in estrihom tal.

Osebno nebi oblekel vsega zidu, ampak le do različne višine, tudi poševno, kjer bi bil zob za debelino izolacije.
Nimam časa - sem v penziji!
#5
Ceprav je to notranji zid?

Pa bo 5cm stirodura dovolj potem na tistih 14cm visine roba, ki drugace nebi bil izoliran, glede na to, da je to ze temelj?

Samo tri stene po celoti izolirati pride FULL velik strosek zame, ker imam odprto dnevno sobo, nimam plate oz. stropa nad seboj..
#6
Citat:Pa bo 5cm stirodura dovolj potem na tistih 14cm
Ni toplotni most le tistih 14 cm, ki ti gleda nad tlemi, prištej še debelino estriha, ki ima le 1 cm izolacije do betona ter 20 (morda 30) cm opečnatega zidu, ki je postavljen na ta temelj.
Kot sem predlagal, vsaj 5 cm izolacije tudi vsaj 50 cm po opečnatem zidu navzgor, bo bistveno zmanjšalo toplotni most (morda razpolovilo). Z večanjem debeline izolacije ne pridobiš dosti, ker imaš potem večino izgub po opečnatem zidu z druge strani, kjer ni izolacije.

Pri tvoji višini zidu je to lahko problem stroška. Morda si že sedaj fiksiraš postavitev opreme ob zidu in morda še velikost in položaj kake slike na steni, ter temu prilagodiš zob izolacije, da je ne devaš po vsem zidu. Morda ti pomaga kak estet ali arhitekt interjerjev.
Nimam časa - sem v penziji!