Samojed Napisal:Štos vsega je, da si v štartu prav razložil - zaradi selektivnosti morajo biti predhodne varovalke večje. Potem pa v enofaznem sistemu vzameš tri varovalke, ki napajajo isti porabnik, kar pomeni praktično enako kot če bi zadevo varoval z varovalko jakosti 3x16 - 48A.
Faktor 1,6 je pa tako - praktično nikjer se ga ne najde, ker je običajno varovalka prej zgolj razred višje ( primer priklop 3x20A, v omarici pa cel kup 16A varovalk).
Ne ni enako. Vsaka varovalka ščiti svoj vodnik. Res je sicer, da je skupen tok lahko 48 A (ker pa je moč 7,2 kW bo tekel samo 31,3 A) in ta bi tudi tekel po ničelnih vodnikih, ampak skozi varovalko bo tekla samo tretjina toka. Primer, ki si ga dal je kar pogost in če ne prihaja do okvar funkcionira povsem v redu in precej je tudi odvisno od karkostičnih impedanc. Prilagam en strokovni članek od ETI glede na temo selektivnosti. [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")etiunichr("46")si/files/userfiles/ETI_SLO/clanki/Nizkonapetostne_varovalke_in_odklopnikiunichr("46")pdf[/url]
@ovchka:
Kar vam je predlagal vaš električar bo delovalo, ni pa v skaldu s predpisi.
No podoben primer imam jaz. Ravno tako sem dobil zatečeno stanje:
- enofazni priključek 25 A
- trižilni kabel 3 x 4 mm2
- el. štedilnik PE + 4 x PL
- ogrevanje z el. radiatorji in klimo
Štedilnik je bil varovan s 16 A IO, ki je kar pogosto odklapljal. Prav tako pogosto pregorevanje glavne varovalke.
Sprememba priključka v trifaznega ni prišla v poštev, ker bi moral menjati kompletno priključno merilno omarico s 6 števci. Sosedje seveda ne bi prispevali nič. Povečanje enofazne moči bi sicer prišlo v poštev, vendar bi bila nujna zamenjava napajalnega kabla, ki pa ima nemogočo traso.
Zadevo sem rešil tako, da sem štedilnik priklopil na dvopolni IO 10 A ter v razdelilnik vgradil tokovni rele, ki ima možnost tristopenjske delitve prioritete porabnikov. Štedilnik, hladilnik, računalnik in luči so prioriteta 1, vtičnice in klima prioriteta 2, bojler in el. radiatorji prioriteta 3.
Ko pride do preobremenitve se izklopijo najprej porabniki prioriteta 3, potem če je potrebno še porabniki prioriteta 2. Po znižanju obremenitve se v nekaj min porabniki avtomatsko priklapljajo nazaj. Rele sem pred leti kupil v trgovini na Brezovici, ki pa je žal ni več (mislim da je bila TRADING d.o.o.), je pa rele proizvod od ABB.