Imam problem, ki ga ne razumem.
V stanovanju, ki je v bivši garaži, zgoraj pa parkirišče, torej nad glavo 20 cm debela betonska plošča, se v poletnih vročih dneh (nad 30'C), začnejo na stropu nabirat kapljice.
Naj povem, da to ni od dežja ampak se izključno pojavi samo v vročini. Lahko tudi po enem mesecu brez dežja, tako da to, da bi kaj puščalo izključujem.
Torej, pod to betonsko ploščo je 10 cm steklene volne, parna zapora in knauf. Kaplice se v vročini začnejo nabirat na aluminijastih nosilcih knaufa in se pol širijo po tem kanalu. Lani je bilo tega manj, letos pa dovolj da je nekaj kapljic padlo na tla in tole moram nekako rešit. Ne vem pa kako in kdo to zna rešit?
Prilagam tudi sliko, ki bo marsikaj pojasnila.
Podrobno opiši sestavo nad betonsko ploščo (HI, prod, ... tlakovci?). Imam občutek, da je to meteorna voda, ki rabi svoj čas, da pride skozi vse plasti. Nazadnje skozi pz ob nosilcih (vijakih):
Kdaj, koliko časa nisi imel problema z vidnimi mokrimi madeži?
Žerjavar, betonska plošča ima HI in pred tem je bila v tem prostoru garaža/delavnica. Do spremembe namembnosti v stanovanje je bil to gol strop in suh. Nikoli ni puščala voda. Tudi v največjih nalivih ni niti kapljice. Problem je ravno v največji suši, ko se temperatura dvigne. Če začne padat dež je v bistvu ok, ker ohladi ploščo in se tale kondenz zmanjša.
Furbo, ja, tudi sam mislim na to da mora bit nek kondenz, ni mi pa jasno kako se ga v tem primeru rešit. Ves prostor med betonsko ploščo in knaufom je nafilan s kameno volno Ursa. Je pa res da vsake toliko slišim na stropu kot da bi kaka kapljica padla na knauf.
Kondenz bi bil, če je v stanovanju toplo plošča pa hladna.. ali gre nad knaufom kaka hladna vodovodna instalacija, to bi recimo lahko povzročilo kondenziranje nad knaufom.
Prej bi rekel obratno(plata vroča, knauf mrzel), vsaj po opisu sodeč.
Je ta garaža vkopana?
% vlage v garaži?
Prezračevana, ali imate diht zaprto da se ne segreje preveč?
Nad plato je parkirišče. Asfaltirano? Vemo kako se segreje asfalt, pod sabo greje tudi ploščo.
Potem pa volna, profil, PZ, knauf.čeprav zaradi pozne ure mi čisto vse skupaj nekaj ne gre v lajšto.
alessio2 Napisal:Je pa res da vsake toliko slišim na stropu kot da bi kaka kapljica padla na knauf.
s plošče na knauf, ali s knaufa na tla. Ker 1.opcija dvomom da slišiš. Prvič je majhna višina, in po celi višini naj bi imel kameno volno, čez katero pa kapljica ne more prosto padati.
Zato dvomim v tvoj podatek. Če odstraniš luč, se lahko preko folije nekako prebiješ do izolacije in pošlataš če je vlažna?
Morala bi biti dobesedno kot mokra cunja, ki pa potem ne opravlja več funkcije TI.
hmm, najprej bi bilo fajn odgovorit, kar sprašuje hanzi, torej če ponovim, kar tudi mene zanima:
-je ta bivša garaža klimatizirana, kakšno je prezračevanje, izolacija, ali je vkopana ipd?
-kakšen je tlak zgoraj izvedenega parkirišča?
-kako je izveden topl. izolacija nad knaufom, predvsem med oz nad alu profili?
in bistveno:
-kako je izvedena alu podkunstrukcija oz obešanje v ab ploščo?
edit:
vidim, da si na to že odgovoril, torej še nekako bolj potrjuje zadevo: Gol beton na katerega se je nabilo alu nosilce za knauf in nekaj cevi za el. inštalacijo (luči).
ker zadnje vprašanje bi znalo dati bolj konkreten odgovor. če ste tudi obešali z alu profili, bi lahko sumil recimo na toplotni most preko podkonsrukcije (aluminij je zelo dober prevodni material, kar se tiče temperature). torej iz recimo zelo segrete ab plošče se prenese toplotni tok do knaufa, kjer potem na teh stičnih točkah kondenzira površina na zunanji strani oz stropu (sploh, če je recimo ta prostor dodatno hlajen, po možnosti da kje piha hladen zrak iz klime pod stropom). možna je seveda tudi obratno sitaucija, da je recimo ab plošča ohlajena in znotraj pa ogrevano (to bi sicer bilo bolj logično ob nizkih zun. temperaturah, čeprav ..)
torej, če gre za slednje, potem vidim rešitev v tem, da se stiki podkonstrukcije in ab plošče izolira (recimo da daš vmes kakšen filc ali recimo kakšen cm stirodurja ipd) in s tem preprečiš toplotni most, ali pa se recimo vse obesi na žico, ki nima toliko prenosa. v vsakem primeru pa pomeni odpiranje stropa ipd, ampak temu se najbrž ne boš mogel ognit pri sanaciji.
Imam problem, ki ga ne razumem.
V stanovanju, ki je v bivši garaži, zgoraj pa parkirišče, torej nad glavo 20 cm debela betonska plošča, se v poletnih vročih dneh (nad 30'C), začnejo na stropu nabirat kapljice.
Naj povem, da to ni od dežja ampak se izključno pojavi samo v vročini. Lahko tudi po enem mesecu brez dežja, tako da to, da bi kaj puščalo izključujem.
Torej, pod to betonsko ploščo je 10 cm steklene volne, parna zapora in knauf. Kaplice se v vročini začnejo nabirat na aluminijastih nosilcih knaufa in se pol širijo po tem kanalu. Lani je bilo tega manj, letos pa dovolj da je nekaj kapljic padlo na tla in tole moram nekako rešit. Ne vem pa kako in kdo to zna rešit?
Prilagam tudi sliko, ki bo marsikaj pojasnila.
Ali jaz tole prav vidim - da je nek flek tudi malo bolj rjave barve v obliki kroga na stropu?
Ja to že da je kondenz, bolj me zmoti to da je na drugem delu kot ostalo in okrogle oblike - kot da bi se izolacija že dlje časa močila tam zgoraj in propadala.
Imam problem, ki ga ne razumem.
V stanovanju, ki je v bivši garaži, zgoraj pa parkirišče, torej nad glavo 20 cm debela betonska plošča, se v poletnih vročih dneh (nad 30'C), začnejo na stropu nabirat kapljice.
Naj povem, da to ni od dežja ampak se izključno pojavi samo v vročini. Lahko tudi po enem mesecu brez dežja, tako da to, da bi kaj puščalo izključujem.
Torej, pod to betonsko ploščo je 10 cm steklene volne, parna zapora in knauf. Kaplice se v vročini začnejo nabirat na aluminijastih nosilcih knaufa in se pol širijo po tem kanalu. Lani je bilo tega manj, letos pa dovolj da je nekaj kapljic padlo na tla in tole moram nekako rešit. Ne vem pa kako in kdo to zna rešit?
Prilagam tudi sliko, ki bo marsikaj pojasnila.
Predlog v startu iz moje strani je:
- odpreš delno strop tam ko je mokro
- sproti malo poslikaš in daš gor sem slike
- uničeno izolacijo odstraniš in presušiš zadevo
V soboto, 24. oktobra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Mar... Beri dalje »
Individualna hiša Lumar, ustvarjena po meri družine, lokacije in načina življenja V sredo, 21. oktobra 2026, bo med 12. in 17. uro v Miljah pri Visoke... Beri dalje »
V podjetju Fužinar iz Vitanja se z gradnjo in opremljanjem objektov srečujejo že več kot tri desetletja. Njihovo osnovno področje ostaja stavbno pohiš... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Registracija novega uporabnika
Vaša registracija je bila uspešna.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti, da bo registracija potrjena.
Porabljeno geslo
Zahtevek za spremembo gesla uspešno poslan.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti za uspešno ponastavitev gesla.