Imam potopno črpalko za deževnico MULTI05 in 10 A varovalko tipa C.
Prvih nekaj dni, tednov dela brez problemov, potem pa začne varovalka vedno večkrat izklapljati, kot da gre za kratki stik. Pumpa je bila že drugič zamenjana, nakar smo tretjič ugotovili, da je varovalka zanič. Nato sem preklopil pumpo na drugo varovalko, s katero se sedaj, po nekaj tednih, dogaja podobno. Torej izklaplja vedno bolj pogosto.
Mogoče kdo ve, v čem bi bila lahko težava?
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
33
Lepo bi bilo, če bi bili dani tudi tudi el. podatki o črpalki (moč, cos fi, napetost...). Glede na zapisano pa sklepam, da verjetno prihaja do zapacanosti črpalke, zaradi česar se vedno težje vrti in posledično vleče vedno večji tok.
Objave: 7357
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
Ocena:
4
Zapacanost crpalke - mislis tu, da je zabita z usedlinami rezervoarja npr.?
Multi05 crpalke so sicer 900W@230V.
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
33
Verjetno usedline. Če je bila črpalka že zamenjana, je bila verjetno zato, ker je bil elektromotor preobremenjen. Okvare inštalacijskih odklopnikov so sicer možne vendar, kolikor vem precej redke. In če nekaj časa deluje neoporečno, potem pa začne vedno pogosteje izklapljati varovalka, pomeni da motor vedno teže doseže omahni moment ali pa, da ga vedno bolj nekaj zavira. Pomeriti je potrebno tok in se bo takoj ugotovilo ali je problem v črpalki ali varovalki.
Objave: 1137
Teme: 20
Pridružen: May 2009
Ocena:
0
namesto varovalke uporabi motorsko zaščitno stikalo in ga nastavi na nazivni tok motorja, ki je napisan na tablici motorja/črpalke
Objave: 1828
Teme: 4
Pridružen: May 2012
Ocena:
0
Imaš morda na tem odklopniku priklopljen še kak drug porabnik?
Zagonski tokovi črpalk znajo biti sicer kar solidni, vendar če ti varovalko meče ven med obratovanjem je s črpalko nekaj narobe ker očitno iz nekega razloga pije trikratnik svojega nazivnega toka... Ali nekaj mehansko blokira lopatice ali pa kakšna napaka na sami pumpi...
Objave: 1002
Teme: 41
Pridružen: Mar 2007
Ocena:
0
Hm... pumpa je bila že dvakrat zamenjana. Vedno, ko je bila zamenjana, je nekaj časa delovalo, tako da verjetno ni nič narobe s pumpo oz. bi imele potem vse pumpe to napako.
Prej sem imel stalno na svoji varovalki, kjer ni bilo drugih porabnikov, sedaj pa sem priklopil na varovalko skupaj s hladilnikom in roletami, ker sem sklepal, da je varovalka zanič. No, sedaj je pumpa odklopljena, dokler ne dobim močnejše varovalke.
Grobi filter za pumpo ni zelo umazan in se na njem nikoli ne naberejo večji delci.
Objave: 1828
Teme: 4
Pridružen: May 2012
Ocena:
0
Če imaš 2.5mm kable zamenjaj odklopnik za 16A, lahko tudi D karakteristike če imaš gor hladilnik in črpalko ki imata oba visoke zagonske tokove.
Objave: 1681
Teme: 3
Pridružen: Nov 2011
Ocena:
2
Varovalka ni nič kriva. Pravilno opravlja svojo funkcijo. Varuje. In se izklopi ko je preobremenjena.
Zaradi mene lahko varovalko zamenjaš s 16A (pa le 900W ima črpalka ojoj). Obstaja pa še boljša varianta. Varovalko vržeš ven, na njeno mesto pa privariš debelejši žebelj. Garantirano ti nato ne bo ničesar metalo ven, delalo pa bo, dokler pač bo.
Aja, še prej pa zavaruj hišo proti požaru -za vsak slučaj.
Sarkazm off.
Nariši kako imaš zadevo zvezano, kjer je črpalka (je privita na tla ali le potopljena), kakšen nazivni pretok ima, kakšen je najmanjši zahtevan fi cevi (in kakšnega imaš ti), do koliko višine črpa (in koliko jo je pri tebi)...skratka...khmmm...kako naj rečem....daj podatke, šele nato boš lahko dobil odgovor. Razen če rad bereš ugibanja. Ugibamo pa lahko do nezavesti.
Objave: 1002
Teme: 41
Pridružen: Mar 2007
Ocena:
0
Podatkov o črpalki nimam prav dosti, ker je bila zadeva skupaj z rezervoarjem narejena na ključ. Vsakršne podatke o črpalki pa od dobavitelja/izvajalca le težko izvlečem. Črpa lahko do 35m visoko, pri meni pa največ 6.5m. Zvezano je faza preko plovca, ki deluje kot stikalo ter nato na črpalko, skratka, preprosto.
Priključna cev je colska, vendar nevem če je to tako važno, ker mora črpalka delati tudi z majhnimi pretoki, npr. ko polnim wc kotličke, ali pa ko imam priprto vodo.
Zagonski toki so lahko drugače pri motorji petkrat večji kot nazivni. Če je nazivni tok torej približno 4 A (900W nazivna moč), bi varovalko tako zagonski tok z lahkoto izklopil. Sem pa dobavitelja vprašal, če je dovolj močna varovalka, pa je rekel, da bi morala biti. Poleg tega je varovalka tipa C narejena bolj za motorje in prenese večje zagonske tokove. No, sedaj sem dal 16A varovalko tipa C, pa bomo videli, kaj bo.
Objave: 1002
Teme: 41
Pridružen: Mar 2007
Ocena:
0
@Popravila na domu, do zagonskega toka pride vsakič, ki odpreš vodo oz. vsakič, ko pade pritisk v ceveh in se črpalka vklopi.
Deluje nekaj tednov brez problemov, potem pa jo začne metati ven.
Objave: 4477
Teme: 98
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
4
Proizvajalec varovalke? Eti mogoče?
LP,
Samojed