pozdravljeni,
Pri nas se izvaja kabliranje dovodov do hiš in postavljanje zunanjih samostoječih elektro omaric. Do zunanje omarice so 4 vodniki + dodan valjanec za ojačitev nule.
Zanima me, ali je za pravilen priklop instalacije v hiši (torej preko 30mA FID stikala) dovolj, da uporabim samo ničelni vodnik, katerega pred FID-om razdelim na nulo (N) in zemljo (PE)?
Slišal sem namreč o t.i PEN vodnikih, ki naj bi bili skupni, torej PE+N.
Ali je v teh novih zunanjih omaricah sedaj PEN vodnik, ali je potrebno dodati še en valjanec za ozemljitev in jo posebej pripeljati do notranje omarice?
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
33
Odvisno kateri sistem inštalacije imaš predviden TT ali TN (piše v soglasju za priključitev, moralo pa bi tudi v načrtu el. inštalacij, če ga imaš). Ker imaš vgrajen FID, predvidevam da imaš TT sistem. V tem primeru gredo vsi štirje vodniki (tri faze in nula) preko FID-a na zbiralnice v električnem razdelilniku. V razdelilniku imaš tudi od N galvansko ločeno PE zbiralko, ki pa jo preko ozemljitvenega vodnika (rumeno-zelene barve) priključiš na ozemljitev.
Objave: 1137
Teme: 20
Pridružen: May 2009
Ocena:
0
valjanec najbrž ni "ojačana nula", ampak kar ozemljitev.
Žica za nulo se vleče iz zvezdišča transformatorja, ki je sicer res ozemljeno; valjanec pa ni napeljan iz trafo postaje, ampak je nekje v bližini objekta zakopan v zemljo.
Objave: 240
Teme: 2
Pridružen: Jan 2011
Ocena:
2
Kot je rekel javr imaš valjanec dodan zaradi ozemljitve in ne za "jačanje" nule.
Od omarice v hišo pelješ 5 žilni kabel (3 faze, nulo, ozemljitev iz valjenca).
Objave: 59
Teme: 10
Pridružen: Jun 2009
Ocena:
0
predvidevam , da je TN sistem ničenje, TT pa FID varianta.
V hiši in zidanici bom šel na FID (TT) varianto, čeprav je bilo prej ničenje. kable imam tri žilne.
Zunanja omarica je postavljena na novo, do nje je valjanec ter seveda kabel dovod, odvod; Za dovod do hiše so mi dali 4žilni kabel.
1. Ali moram sedaj potegniti še ozeljitveni vodnik do notranje omarice, ali je ok, če priključim ozemljitev v notranji omarici na nulo?
2. Ali je zagotovo valjanec za ozemljitev, ker kolikor je meni znano se ( se je ) to dajalo za ojačitev nule, če si imel FID, pa si moral dati še en valjanec!
Objave: 1828
Teme: 4
Pridružen: May 2012
Ocena:
0
FID se danes daje v oba sistema, ampak ja v TT je obvezen.
Če greš na TT moraš postaviti svojo ozemljitev. Če ne boš potegnil ozemljitve do notranje omarice to ne bo TT sistem, ne glede na to če montiraš fid ali ne. Pa tudi kater sistem je predviden ti načeloma določi elektro. Delajo sicer obe varjanti, standardi in varnost pri nas niso popularni tako da kakor boš naredil bo špilalo...
Objave: 59
Teme: 10
Pridružen: Jun 2009
Ocena:
0
da še malo objasnim: kaj je predpisano za objekt ne vem, ker je že relativno star pa tudi kar je bilo takrat predpisano sedaj ne velja več.
Torej prenavljam na "nov sistem", zato sem tudi vgradil FID - prej ga ni bilo!
Od glavne (zunanje) omarice do notranje omarice smo dali 4žilni kabel 35m2 ALU, ker je delno še vkopan.
V notranji omarici sem spojil tri faze na FID, rumenozeleno pa sem povezal 1x na nićelno zbiralko in 1x na FID.
Je to TN ali TT sistem ?
Je to ok, ali bi moral, kot sem že omenil dodati še en valjanec in imeti "svojo" ozemljitevter jo ločeno pripeljati v notranjo omarico?
Objave: 272
Teme: 1
Pridružen: Apr 2012
Ocena:
0
Ne glede, kar so ti povedali, moraš imeti mnenje svojega uradnega električarja, ki je malo "novejši". Eno je predpis, drugo pa je še tvoja varnost. Eno so predpisi, ki so včasih res "smotani", vendar osnova je dober namen, tvoja varnost.
In še nekaj je, naj bo varno, obstaja še ena "težavica", pri tako neobičajno povezanih ozemljitvah. To je, da ko bo nekje zabliskalo, ali bližnji sosed, imel kakšen stik na inštalacij, bo tvoj FID, padel ven.
Ti lepo na morju, zmrzovalnik na odtajanje
Objave: 272
Teme: 1
Pridružen: Apr 2012
Ocena:
0
1. "neobičajno" sem imenoval, če ni ločena ozemljitev (tista v omrežju) in (hišna ozemljitev). Če nekaj povežeš z nekim manjšim presekom, prihaja do posameznih padcev napetosti, ki "vzbudijo" FID.
Imam lastne izkušnje, sosed ima 2 metra od mojega ozemljila svoje ozemljilo. V bližini je še ozemljitev TR za bližnje območje.
2. ta ideja s posebnim stikalom za morje, ni slaba ideja.
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Ocena:
1
Fid z avtomatskim ponovnim vklopom
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=44783&">viewtopic.php?f=6&t=44783&</a><!-- l -->
Mi o avionu, pilot iz gozda....