Zanima me, ali je potrebno imeti vezan inštalacijski/tokovni odklopnik za vsako fazo in sicer za ali pred FID stikalom, ali je dovolj sam FID, kakšne vrednosti se po navadi uporabljajo za neko poprečno hišo P+M?
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
33
FID, montira se ga lahko tudi namesto glavnega stikala ali pa za glavnim stikalom, je zaščita samo pred previsoko napetostjo dotika, ki bi se lahko pojavila na kašnem kovinskem delu, ni pa zaščita vodnikov pred preobremenitvemi in kratkimi stiki. Inštalacijski odklopnik je potrebno vgraditi za vsak tokokrog posebej običajno 10 A za razsvetljavne tokokroge in 16 A za tokokroge vtičnic. Prav tako je osnovna zaščita z razredom B, za razne elektromotorne pogone oz. naprave, ki imajo povečan zagonski tok pa razred C, včasih pa tudi D.