Živjo,

zanima me na kakšen način se pravilno naredi strelovod, se pravi:
- koliko globoko se položi valjanec?
- se ga priklopi tudi na žleb?
- ga je potrebno postaviti le na en konec hiše, ali je dobro da se ga postavi tudi na drugem koncu?

sedaj me zanima še, kako se naredi ozemljitev, je lahko ista ozemljitev za vodovodne cevi (če imaš železne), in pa ozemljitev vtičnic? Se lahko uporabi tista ozemljitev (valjanec), ki pride skupaj z kabli od števca do hiše???
#2
Sem vmes nekaj zasledil, da je treba valjanec položiti okrog in okrog hiše in ga spojiti z armaturo/železom v temeljni plošči, kako narazen od hiše,...???

Zasledil sem tudi, da se ozemljitev železnih cevi za vodo priklopi kar na valjanec, na katerega pride tudi strelovod???
#3
Počasi si bom kar sam odgovoril Smile

Kadar ni uporabljeno temeljsko ozemljilo, temveč zunanje krožno ozemljilo, mora biti le to oddaljeno od zidu vsaj 1 m in položeno vsaj 0.5 m globoko.
#4
Zbiralnik strele je potrebno postaviti na obeh straneh dela strehe ter enega speljati po eni strani strehe do zbirnega mesta (po žlebu), drugega po drugem delu strehe do zbirnega mesta (po žlebu). Ne pozabite ozemljiti žleba.

Valjanec, ki je v zemlji okoli hiše je potrebno na večih koncih povezati z dodatno letvijo/palico, ki gre še globje v zemljo, ne pozabite pa tudi povezave z armaturo v temeljih - opcija.


Sedaj je samo še nejasno, ali je smiselno vodovodne cevi in cevi gretja povezati z valjancem v zemlji ali se naredi posebej ločen odvod v zemljo???
#5
Huh se ti mudi Smile . No, nekaj si že pogruntal, sicer pa na kratko (predvidevam da strelovoda nimaš v projektu, ga pa želiš imeti).

Ozemljitev - najbolj se propagira temeljno ozemljilo, sam nisem baš pristaš tega. ČE je teren v redu in bo okoli objekta npr asfalt, je to dovolj; če bo zemlja pa je problem napetost koraka. Meni osebno je najboljša varianta cca 1m okrog temelja (plošče) na globini 0,8m ali več položiti valjanec v obliki obroča in zasuti z zemljino. Odvisno od velikosti objekta vsaj na vogalih, lahko pa tudi vmes, dodati povezave do armature temeljev ali plošče. Tu velja tudi to, da bi naj vsaj ena palica temeljev tvorila obroč - armaturo se "pripika" na spojih. Dodatnih palic ne rabiš, razen če zaradi terena zadeva že računsko ne gre skozi - prevelika upornost ozemljitve. Ta bi naj bila do 10 ohmov, po starem do 20, če je teren slab (specifična uporonost terena večja od 250 ohm metrov) pa 8% specifične upornosti.

Odvodi - razdalja na max 20 metrov za nanjnižjo stopnjo zaščite; običajno je na vsakem vogalu, če je objekt daljši pa še vmes. Žleb je treba povezati, sploh če je bližje od preskočne razdalje (reciva cca 1m). Vse skupaj je najlepše izvedeno če gre odvod ob žlebu in je pritrjen na žleb (odtočno cev seveda).

Na strehi mora biti kletka z enakimi merami (max 20 metrov). Za hišo je običajno dovolj vodnik po slemenu in navzdol do vseh 4 vogalov, kjer so odvodi; usput se priklopi še žleb.

Če je dimnik ali karkoli kovinskega na strehi - včasih se je priklopilo zraven, zdaj se bolj uporablja lovilna palica. Če je dimnik zidan, se na njem naredi palica.

Cevi vodovoda, ozemljitev inštalacije itd- povsem ločeno ne sme biti. Lahko je izvedena povezava direktno (najceneje in v bistvu najbolje), lahko pa preko iskrišč. Načeloma je v zraku treba povezati med seboj vse, kar je bližje od prej omenjenega metra, v zemlji pa če se ne motim od 5 do celo 20m - torej vse oziroma ločena ozemljitev ne pride v poštev. Eno uporabiš za vse tuto kompleto.
Za več informacij si preberi še <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.izs.si/fileadmin/dokumenti/mse/MzIP_strela_TSG-N-003_2013.pdf">http://www.izs.si/fileadmin/dokumenti/m ... 3_2013.pdf</a><!-- m -->
LP,
Samojed
#6
@guslovd,
res si neučakan. Več ali manj ti je razložil že @Samojed, jaz ti bom dodal samo še nekaj stvari.
1. strelovod mora zaščititi objekt (da smo si na jasnem, 100% zaščite ni, je pa 98%), da pa dosežemo teh 98% ga je potrebno izdelati pravilno. Lovilniki strele morajo biti dovolj visoki in ustrezno oddaljeni od robov strehe. Če gre za dvokapnico z dovolj velikim naklonom, je običajno res dovolj postaviti lovilnike na začetku in koncu slemena, v primeru da je objekt daljši, je potreben lovilnik tudi na sredini, če pa je naklon strehe majhen, pa bi morali biti loviniki na vsakem vogalu strehe nad kapjo . Odvodi za manjši objekt so lahko na vsaki strani, razdalja med odvodoma pa ne sme biti večja kot 20 m (predpostavljam, da gre za IV. nivo zaščite, sicer morajo biti razdalje še manjše). Na strelovodne odvode je načeloma potrebno vezati vse kovinske konstrukcije na strehi, torej tudi tudi žlebove. Izjema so kovinski dimniki, zračniki, ventilatorji ipd., ki pa morajo imeti izoliran strelovodni sistem (sicer se tok strele prenese v notranjost hiše), ali pa morajo imeti v hiši urejeno in dovolj dobro dimenzionirano izenačevanje potencialov. To pomeni, da se ob njih v predvideni ločilni razdalji postavi dovolj visok lovilnik strele (po potrebi tudi več lovilnikov). Kar se tiče zidanih dimnikov ti je opisal že @Samojed. Za zaščito pred strelo so sicer predvideni trije načini: metoda kotaleče krogle, metoda zaščitnega kota in metoda zaščitne mreže. Naj ti dodam še, da je bolje biti brez strelovoda, kot pa imeti slab strelovod. Ker pa obstaja v obeh primerih možnost, da bo v hišo nekoč strela (čeprav še ni nikoli) le udarila, bi takrat naredila neprecenljivo škodo, zato se potrudi, da bo strelovod pravilno izveden.
2. osnovna ozemljitev objekta je običajno temeljak ozemljitev. Če je pravilno izvedena ni nobenih težav in lahko služi tudi kot strelovodna zaščita. Pravilno izvedena je pa tako, da se valjanec položi tako, da je njegova širina navpična, sicer lahko pride pri betoniranju do zračnih žepov pod valjancem in tam nastanejo preboji, ki lahko poškodujejo betonski temelj. Je pa za ustrezno strelovodno zaščito potreben pogoj, da je nadomestni preme pravokotne oblike temeljske ozemljitve enak ali večji od 5 m. Sicer tudi jaz zagovarjam, da se poleg temeljske ozemljitve (pri njej je kar težko , zlasti pri manjših tlorisih doseči upornost 10 ohmov, ki je pa pogoj za prenapetostne odvodnike), izdela še obroč okoli objekta v oddaljenosti 1 m. Globina je odvisna od geografske lokacije in je predvsem pogojena z možnostjo globine zamrznitve v zimskih dneh in izsušitve v poletnih dneh, se pa giblje med 0,5 in 0,8 m. Seveda je potrebno obe ozemljitve med sabo povezati. Bolj kot napetost koraka je problematična napetost dotika, ker je napetost (potencial) tal ob objektu nižja od napetosti (potenciala) na kovinskih konstrukcijah.
Ker sprašuješ tudi glede ozemljitvenih palic, teh pri zgoraj opisani ozemljitvi ne potrebuješ. Če pa ti je to ceneje, jih seveda lahko vgradiš, vendar jih moraš povezati med sabo. Kako globoke morajo biti je brez konkretnih podatkov težko povedati.
Že zaradi izenačevanja potencialov moraš na ozemljitev vezati vse kovinske cevovode, ki prihajajo v objekt. Obvezno pa moraš premostiti vodomerni in, če imaš tudi plinomerni, števec.
3. ozemljitev je odvisna tudi od sitema napajanja inštalacije. Če imaš predviden TN sistem, potem se lahko navežeš tudi na ozemljitev ob napajalnem kablu. Če imaš predviden TT sistem, potem morata biti ozemljitev v distribucijskem delu in ozemljitev tvojega objekta v razdalji najmanj 10 m.
Evo, sem zapisal, da bom dodal samo še nekaj, pa je nastal že skoraj esej.
#7
Samojed Napisal:Meni osebno je najboljša varianta cca 1m okrog temelja (plošče) na globini 0,8m ali več položiti valjanec v obliki obroča in zasuti z zemljino. Odvisno od velikosti objekta vsaj na vogalih, lahko pa tudi vmes, dodati povezave do armature temeljev ali plošče. Tu velja tudi to, da bi naj vsaj ena palica temeljev tvorila obroč - armaturo se "pripika" na spojih. Dodatnih palic ne rabiš, razen če

A to pomeni, da je potrebno že pri betoniranju plošče pustiti ven iz plošče železne palice na katere potem položimo valjanec?
#8
Ne palice, ampak valjanec, še najbolje RF. Palice bodo prerjavele, pocinkan valjanec naj ne bi, vendar je problem ravno prehod iz zemlje v beton, RF (nerjaveči) je zakon. Če želiš biti "ziher", je dovolj samo nekaj metrov RF, ki ga uporabiš za prehode iz betona do obroča iz pocinkanega valjanca. Vse ostalo je pa že opisano, nekaj od mene, nekaj od@miratorja. Njemu bi dodal samo še to (na kar jaz prej nisem odgovoril), da je včasih resna težava kaj storiti - distributer zahteva v večini primerov za privat hiše T-T sistem, smernica in standardi pa narekujejo da morajo biti ozemljitve vsaj 10m narazen, sicer jih je treba povezati. Če imaš temeljno ozemljilo in obroč okrog temelja ter zemeljski kabel za dovod elektrike, to avtomatsko ne gre drugače kot da so ozemljitve povezane in nastane TN sistem. Če si brez strelovoda, je možna izvedba ta, da imaš svojo zaščitno ozemljitev na eni strani hiše (če uporabiš fid z diferneco 30mA je dovolj že par metrov valjanca ali sonda), obratovalno za distributerja pa na drugi strani.
LP,
Samojed
#9
Tudi spoj inox-cink ni čisto "nedolžen".
Zato kljub inoxu predlagam da se spoj zalije z ibitolom ali podobno, da prepreči dostop vode, ki je pogoj za galvanski spoj. Preizkušeno! Po cca 20ih letih odkopan spoj je kot včeraj zakopan.
#10
Odlično, zdaj je vse jasno.

Hvala
#11
Samojed Napisal:- distributer zahteva v večini primerov za privat hiše T-T sistem, smernica in standardi pa narekujejo da morajo biti ozemljitve vsaj 10m narazen, sicer jih je treba povezati. Če imaš temeljno ozemljilo in obroč okrog temelja ter zemeljski kabel za dovod elektrike, to avtomatsko ne gre drugače kot da so ozemljitve povezane in nastane TN sistem.
Na tole se moram vseeno odzvati. Če je predviden TT , se ga ne sme samovoljno spreminjati v TN sistem. To, da distributerji kar tako pavšalno za privat hiše predpisujejo TT sistem ne bo držalo. Sicer verjamem, da imaš takšno izkušnjo, vendar to ni splošno veljavno. Distributer mora napisati kateri sistem napajanja inštalacije, glede na NN omrežje, je možen (Če je možen TN sistem, nima pravice zahtevati TT sistema). Za zračne vode ali z golimi vodniki ali s SKS kablom, kjer koli v kabelski trasi od TP do odjemalca in pri zelo dolgih kabelskih vodih, bo vedno možen le TT sistem. Pri kabelskih priključkih se problem razdalje med obratovalno in zaščitno ozemljitvijo reši tako, da se pocinkani trak v kabelski trasi prekine v ustrezni oddaljenosti od priključno merilne omarice, PEN sponko pa se z valjancem poveže z rumeno-zelenim vodnikom H07V-K 1 x 35 mm2.
#12
No, mogoče sem malo prehitro napisal. Pavšalno imajo najraje T-T, to vidim po terenu, mislim pa striktno privat hiše; poslovni objekti imajo vsi TN. Je pa tu drug problem, za katerega ni kriv distributer - projekt za privat hišo praktično nikoli nima vrisanega strelovoda (po izračunih ni obvezen in investitor ga tudi ne želi, ker je brez ceneje), se pa naknadno kdo zmisli da bi ga imel. Če bi bil v osnovnem projektu, je jasno da je glede na vse prej napisano skoraj nemogoče izvesti T-T sistem (govorim za zemeljski dovod, kar je v večini primerov pri novogradnji). Vendar tega distributer pri soglasju oz. izdaji projektnih pogojev ni mogel vedeti.
LP,
Samojed
#13
Pa malo okrog poglej da imajo res vsi sosedi strelovode. Ne bi si želel biti edini s strelovodom v soseščini.
#14
Ali lahko pojasniš zakaj?
#15
Zato ker misli da bo potem samo v njega treskalo.......