Pozdravljeni,

imamo hišo s 40 cm zidi( opeka), 5 let starimi pvc okni, bivalne površine 220 M2,
streha pločevinasta s 5 cm izolacijo na pločevini, brez posebne izolacije. Grejejo nas radiatorji ( 3000 lL olja), tri etaže, živi 5 ljudi.
Ponujene toplotne črpalke: Zubadan 14 kw, Panasocnic 16 kw t cap, Hitachi RAS 5h, Daikin 14 kw. Vse nizkotemperaturne tč.

Imam pomisleke za Hitachi in Daikin zaradi padanja moči pri nižjih temperaturah.

Hvala za mnenje.
#2
Na tako slabo izoliran objekt sam nebi dal nizko temperaturne črpalke.
#3
Brez izolacije, radiatorji, 3000l porabe, ......
Tu nikakor ne gre nizkotemperaturna TČ!

Daj Daikin HT in pozabi nanjo!
Sedaj pa pričakujem plaz tistih ki so "alergični" na to TČ .....
#4
Pravite, da ne bo toplo.... ( trije ponudniki, tudi monterji, so bili pri nas, pa pravijo, da bi zadostovala nizkotemp. črpalka)
Hvala.
#5
Tvoja odločitev komu boš verjel!
#6
Bo npr, Zubadan 14 kw, ki požene 60 st. porabil več, kot visokotemperaturna črpalkka ?
Hvala.
#7
Zubadan 14 KW ti bo dal 14 KW in 60 stopinj pri koliko stopinjah zunaj?
Najbrž pri +10 ali več.
Pri taki zunanji temperaturi ne potrebuješ niti 14 KW niti 60 stopinj.

Poglej podatke pri -5, -10, -15, -20 zunanje temperature
Videl boš, da pri taki temperaturi ne da potrebne moči in temperature.
Če da potrebno moč je pri temperaturi vode 35 stopinj.
Če segreješ stanovanje pri nizkih zunanjih temperaturah s temperaturo radiatorjev 35 stopinj, potem verjemi tistim ki ti ponujajo te TČ

Jaz ne verjamem, da je za hišo, kot si jo opisal to možno!
#8
Če si praktično brez izolacije bi lahko bila prišla v poštev LT le v primeru, da imaš krepko predimenzionirane radiatorje, kar pa močno dvomim, da imaš.
#9
Homer, kje lahko vidim podatke o temperaturi vode za Zubadana za - 5, - 25.....
Hvala.

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bafa.de/bafa/de/energie/erneuerbare_energien/publikationen/energie_ee_waermepumpe_liste_ab_2013.pdf">http://www.bafa.de/bafa/de/energie/erne ... b_2013.pdf</a><!-- m -->
#10
To kar si prilimal je le COP pri 35 stopinjah.

Upam da ti bo kakšen lastnik na forumu lahko pomagal z natančnimi podatki.
Sicer pa poišči po WWW dokumentacijo.
Jaz sem sedaj malo poklikal, a podatkov nisem našel.
#11
Jaz imam LT, pri plusu brez problema doseže 60 C. Problem pa bo nastopil pri minusu oziroma ko najbolj potrebuješ toploto. Takrat boš težko dosegel to temperaturo, predvsem zaradi (pogostih) defrostov, ko toploto potegne iz ogrevalnega kroga za defrost. lp
#12
Prisrčna hvala za link..
Upam , da si ga bo kdo ogledal, kar sem pisal tudi v temi debata, torej npr. Ctc, Atec, Heliotherm, Hotjet, celo Gorenje je notri -ne slab....itd. drugih.
Problem defrostov so najbolj pogosti od+2 do -3 in velike vlage. Sicer odvisno od TČ.
Nihče ga ni vprašal s kako temp. og. vode so do zdaj ogrevali, kak režim - mogoča nižanja temp. prostorov...ipd . Ratali ste površni, Homer pa sem že pomislil, da si se odvadil univerzalnega odgovora D. Ht....
Bi pa peljale vse srednjetemperaturne tč, katerih eni ne priznavate kot VT.
Če ne drugače pa ogrevajo tistih 10-20 najbolj hladnih dni preko -10 s pomočjo el. grelcev( kar ni še nihče ovrgel da dražje, kot s d.ht brez!), vse ostalo podelajo kot Nt ali če želite lt Tč.
Se opravičujem avtorju teme za smetenje.
Mogoče bi pa obiskal za ustvarjanje mnenj okoli različnih tč bližnji Celjski sejem.
Lp
#13
zoi Napisal:Bo npr, Zubadan 14 kw, ki požene 60 st. porabil več, kot visokotemperaturna črpalkka ?
Hvala.
Vedno in vse ostale LT-jke tudi. Sicer pa se za tako porabo olja vedno vzame 16 kW.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
#14
Torej, katero priporočate Telmos ?
Hvala.
#15
Jaz ti priporočam 15kw z vbrizgom, firme ne bom navedel, ker so za nekatere na forumu dovoljene in edino sprejemljive samo dve ali tri firme TČ, katere so po "naključju" tudi zelo reklamirane na teh straneh.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->