Prosim če mi lahko poveste kam se montira ekspanzijska posoda,na mrzlo ali toplo vodo?hvala
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
Citat:na mrzlo ali toplo vodo?
Fizikalno (zaradi raztezanja vode) je vseeno. Praktično pa je za trajnost membrane v raztezni posodi bolje, če je na hladni vodi.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Ocena:
1
Ekspanzijska posoda je lahko za regulatorjem tlaka na hladni vodi, če ima vodovod relativno visok tlak, in ga v hiši želiš spravit na normalo.
Ekspanzijska posoda je lahko na iztoku sanitarne tople vode iz bojlerja če imaš na vtoku hladne vode v bojler protipovratni/varnostni ventil.
Ekspanzijska posoda je lahko na iztoku ogrevalne vode iz peči v primeru peči za centralno ogrevanje
Ekspanzijska posoda je lahko na vtoku (povratku) ogrevalne vode v peč v primeru peči za centralno ogrevanje
V hiši imaš torej lahko več ekspanzijskih posod:
-mrzla voda
-sanitarna topla voda
-ogrevalna voda
V primeru kakih solarnih kolektorjev pa je tam lahko še ena.
Sedaj pa napiši, za katero ekspanzijo gre pri tebi.
Mi o avionu, pilot iz gozda....
Objave: 173
Teme: 109
Pridružen: Jan 2010
Ocena:
0
Imam bojler 80l in varnostni ventil,regulator tlaka pa je nastavljen na 3bare.
Objave: 325
Teme: 15
Pridružen: Sep 2009
Ocena:
0
Jaz sem vedno vezal na hladno stran. V primeru sanitarne torej pred vtok hladne v bojler (seveda pazi, da bo protipovratni/varnostni ventil pred ekspanzijo...).
Objave: 59
Teme: 0
Pridružen: Apr 2010
Ocena:
0
Pozdravljeni
Imam 2 vprašanji kar se tiče ekspanzijske posode..
1. Kako veš, da je ekspanzijska posoda fuč ?
2. Ali okvarjena ekspanzijska posoda kaj vpliva na pritisk vode v kotlu (peči)..
Pritisk vode v peči mi precej niha med časoma, ko je voda hladna in ko je vroča.. Sumim da je ekspanzijska posoda fuč...
Hvala za odgovore.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
Že večkrat zapisano. Pritisni na iglico ventila za polnjenje s plinom:
- če priteče voda, je strgana membrana v posodi.
- če ven pihne, dopolni plin z zrakom (kompresor, pumpa za avtopnevmatoike).
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 59
Teme: 0
Pridružen: Apr 2010
Ocena:
0
Situacija je sledeča... Ekspanzijska posoda mi deluje povsem prazna.. Če pritisnem na iglico ventila ven nič ne priteče , niti ne zapiha zrak... Ko pa jo poskušam napolnit z zrakom iz kompresorja pa se ne da.. Kot da je ventil povsem blokiran.. Skratka prazna in ne moreš je napolnit... Gre za 8L ekspanzijsko posodo..
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Ocena:
1
Če je ekspanzijska posoda prazna zraka, je torej polna vode. Ne boš je napumpal, dokler vodi na drugi strani membrane ne boš omogočil, da nekam odteče.
Koliko je radiatorjev? Mogoče veš, koliko vode je v sistemu (hiša ali stanovanje)?
Tule (in malo naprej) poglej, kako izgleda:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=5403&start=45">viewtopic.php?f=6&t=5403&start=45</a><!-- l -->
Mi o avionu, pilot iz gozda....
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
Citat:Ekspanzijska posoda mi deluje povsem prazna.. Če pritisnem na iglico ventila ven nič ne priteče ,
Po čem sklepaš, da deluje prazno? Si morda s kladivom potolkel po posodi ter prisluhnil zvoku donenja?
Da ne piha iz ventila, niti ne priteče voda, bi naj pomenilo, da je membrana dobra, vendar je v posodi samo voda, nič plina (zraka). Poskusi iz sistema izpustiti toliko vode, da bo pritisk vode padel na 0 in še nekaj litrov ter potem napumpaj. Da si uspešno napumpal, bi naj pomenilo, da imaš pritisk plina višji kot pritisk vode.
Če ne bo uspelo, pa odvijači iglico, ter pumpaj brez iglice in nato na hitro vstavi iglico. Je namreč nožnost, da pritisk vode pritiska membrano na iglico ter pritisk pumpe ne more odmakniti iglice.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 59
Teme: 0
Pridružen: Apr 2010
Ocena:
0
Hiša... Radiatorjev (odprtih, da grejejo ) je okoli 13. Nekaj je še zaprtih, ki ne grejejo (v garažah itd).
Bomo zjutraj spustili vodo iz sistema, ko bo sistem hladen... Potem bomo probali s kompresorjem napumpati ekspanzijsko posodo..
Objave: 59
Teme: 0
Pridružen: Apr 2010
Ocena:
0
Nekaj me še zanima.. Koliko barov pritiska mora biti v ekspanzijskih posodah? Imamo dve.. eno 200L zraven 1300L zalogovnika .. in tole 8L ... Na koliko barov pritiska naj bosta napolnjeni?..
Objave: 3800
Teme: 4
Pridružen: Jun 2013
Ocena:
17
približno toliko kot misliš, da je pritisk v vodovodu oz. pravilno naj bi bilo 0,2 bara manj_če napihneš na 3,5 bo o.k.
Objave: 59
Teme: 0
Pridružen: Apr 2010
Ocena:
0
Ok, hvala.. bom obe napihnil na 3,5 bara.. jutri poročam kaj smo dosegli..