#16
Citat:več bom pogledal še za nizkotemperaturnimi radiatorji
Tudi to je reklamni nateg. Vsak radiator je nizkotemperaturni, če je ustrezno velik, da bo oddajal dovolj toplotne moči pri željeni temperaturi vode.

Če imaš vse ostalo talno gretje, je smotrno, da je tudi v mansardi talno.

Stensko gretje je v mansardi (topla tla) enakovredno talnemu. Lahko nastane problem, da ni dovolj površin sten - je gretje na manjši površini kot so tla, bo potrebna višja temperadura vode.
Nimam časa - sem v penziji!
#17
Glede na to da bi cevi v sistemskih ploščah zaliv z betonom ki je prevodnik toplote do višine čepov ali malo čez, mogoče bi za zalitje uporabil samorazlivni esrih ki je še bolši prevodnik predvidevam da bi se temperatura širila po celotni OSB plošči
#18
pepe16 Napisal:Ker statika v mansardi ne dopušča klasičnega estriha želeli bi pa vseeno talno gretje(varjante za les pa so občutno predrage ) razmišljam da bi položil sistemske plošče v njih naredil talno zalil z betonom samo toliko da bi bile cevi pokrite
nato čez položil:
1. varjanta OSB 12mm in nato talno oblogo
2. varjanta laminat
3. varjanta keramiko
Kakšni bi bili minusi in pasti takšne izvedbe

Osredotočili smo se predvsem na varjanto z OSB kaj pa varjanta 3. da preko položim malo večje ploščice in stem razbijem točkovno obremenitev ogrevanje pa deluje neovirano.
#19
Citat:kaj pa varjanta 3. da preko položim malo večje ploščice in s tem razbijem točkovno obremenitev
Jaz sebi nebi.
Fugirna masa ne more dovolj dobro zlepiti sosednjih ploščic, da se nebi obremenjena ploščica pogreznila v sistemsko ploščo bolj kot sosednja neobremenjena. V kratkem času bodo vse fuge razpokane , višinski nivo ploščic ne bo več poravnan. Točkovna obremenitev je lahko ravno na oglu ploščice - se bo diagonalni ogel dvignil.

Bolj sprejemljiv bi bil laminat, kjer so sosednje plošče med sabo povezane. Bojim se, da je laminat pretanek (preveč elastičen), da bi lahko prenesel točkovno obremenitev na dovolj veliko površino sistemske plošče.
Lahko pa si privoščiš poskus: Na en kos sistemske plošče brez cevi in zalivanja položi tri plošče laminata, da bo v sredini stik treh plošč. Nekaj časa se sprehajaj (poprosi kakega 100 kilaša) po laminatu, tudi kak poskok je dobrodošel. Če boš imel dober občutek hoje in po odmiku laminata na sistemski plošči ne bo opaznih deformacij (stiskov površine), pa si morda lahko privoščiš to varianto.
Nimam časa - sem v penziji!
#20
Saj ne da rijem z glavo skozi zid ampak razmišljam če so sistemske plošče brez izolacije na izolirani trdni podlagi(deske 3cm) vmesni prostor v višini čepov zapolnjen z betonom predvidevam da se ploščica ne more pogreznit saj jo podpira beton.
#21
Živjo

Zanima me ali si ta projekt speljal do konca in kako?

Hvala za odgovor.
#22
Naredili smo tako da smo položili sistemske plošče navili cevi nato pa estrih zalili z mešanico 1/3 peska 2/3 termovermita (debeline 2cm nad čepi) . tlačna trdnost je po občutku za mansardo ustrezna (zaenkrat ni nič počilo) koko se bo obneslo ogrevanje pa lahko sporočim enkrat decembra ko bomo naredili zagon talnega.
#23
Katere sistemske plošče in cevi si uporabil?
Ali si delal sam?
Koliko pride cena na m2?
#24
Uporabil sem navadne sistemske za5€/ m2 in alumplast po 68 cent/m
slike so tu

<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=34&t=49661&start=45">viewtopic.php?f=34&t=49661&start=45</a><!-- l -->
#25
pepe16 Napisal:Naredili smo tako da smo položili sistemske plošče navili cevi nato pa estrih zalili z mešanico 1/3 peska 2/3 termovermita (debeline 2cm nad čepi) . tlačna trdnost je po občutku za mansardo ustrezna (zaenkrat ni nič počilo) koko se bo obneslo ogrevanje pa lahko sporočim enkrat decembra ko bomo naredili zagon talnega.

Hm, tudi sam sem bil pri podobnih dilemah, razmišljal se tudi o kombinaciji s termovermitom, za katerega se kasneje nisem odločil. Je pa tvoja odločitev zelo pogumna:
1.) zaradi (visokega) deleža termovermita v mešanici, bo zanimivo, kako bo funkcioniralo s talnim gretjem,
2.) zaradi majhne debeline nad čepi, spet zaradi termovermita, takšna mešanica nima ne vem kako velike tlačne trdnosti.

Me bo pa zanimalo tvoje poročilo, ko boš zagnal talno gretje oz. ga boš nekaj časa uporabljal.