Pozdravljeni!
Še zaključek zgodbe o "pulznem "delovanju črpalke za ogrevanje SV.
Tega WDC20 (za sedaj nisem dobil odgovora v tej temi) ne omogoča, za opcijo kot ste jo predlagali vsi ostali, je odgovor podal Homer
Homer Napisal:Kaj za vraga tlačite cirkulacijo v to zgodbo.......
Moja rešitev:
1.Se mi je valjal en "logo" po delavnici že nekaj časa pa sem se ga odločil uporabiti, bolje kakor da zapravim še dodatnih 40€ za nov čas. rele.
2.Sem vzel še enega izmed usmernikov, ki se mi ravno tako valjajo doma po predalih.
3. Pol m dvožine žice za povezavo.
Paralelno zvezan napajalnik (za logo) in izhod na izhodni rele logo, naprej do črpalke. Torej zadeva prične funkcijonirat ko se vklopi komanda za ogrevanje SV in se ustavi ko voda doseže nastavljeno temp. SV .
Časi nastavljeni na 13s delovanja črpalke in 45s pavze. Pri tem je potrebno opozoriti da "kača" bojlerja SV ni daljša od 3-h metrov.
Najpomembneje da se čas delovanja črpalke nastavi pribl. na toliko, da se v celem izmenjevalcu zamenja ogrevalna voda.
Pri gretju tople vode na 45°c gre v povratek,( mimogrede moram ga še prestavit na spodnji priključek zalogovnika, sedaj je na 3. od spodaj -skupno štirje) mrzla voda, tam okrog 20°C. Ogrevanje SV je priklopljeno na spodnji izmenjevalec!
Sicer pa se kljub visoko priključenemu povratku voda ne premeša toliko, saj so časi delovanja relativno kratki.
Z montažo tipala na povratek ogr. voda pa bi lahko ob merjenju temp še optimiziral zadevo saj bi šla črpalka v mirovanje ob prehitrem dvigu temp na izhodu izmenjevalca ogrevanja SV.
Slik ni saj ne vem če bo tema slučajno....... :oops:
P.S.
Upam da ne smetim teme, če pa jo se opravičujem in prosim moderatorja naj post premakne pod drugo temo.
Lp, JOHHAN