hm čudno...Sam imam tudi na reheat only in na 45 stopinj pa mi začne dogrevati kakšne 2,3 stopinje pod 45. Da bi začel nekje pri 32 bi bla že kar malo kriza...Pa sem sedaj pogledal omenjeno histerezo in je na privzetih 10 stopinjah...Sigurno mi pa ne dogreva pri 35 stopinjah, to sem prepričan.
edit: pa spet mi je zbrkalo prikaz porabljene energije za mesec maj. Kot bi vzelo april in maj skupaj, se pravi sem imel prvega maja porabo april+par kw...Isto je bilo že na prehodu v leto 2014, potem se je februarja popravilo, sedaj maja pa spet kaže narobe jao
Objave: 107
Teme: 1
Pridružen: Mar 2010
Ocena:
0
Mene pa tudi zanima kako rešujete situacijo, ki jo berem tukaj gor in sicer, da TČ daikin ogreva sanitarno vodo pri in nad 25°c zunajnje T, le z elektro grelci? Ali to z grelci, ki so na notranji enoti TČ ali z pospeševalnim grelnikom v bojlerju? Torej kako se praktično reši ta zaplet in le doseči da se voda "greje" z delovanjem kompresorja?
Objave: 178
Teme: 12
Pridružen: Apr 2013
Ocena:
0
Tole preveri
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?p=547967#p547967">viewtopic.php?p=547967#p547967</a><!-- l -->
Objave: 227
Teme: 15
Pridružen: Jul 2010
Ocena:
0
@timi11 Hvala za to kodo. Po teh nastavitvah sem ze sel in imam Excel z seznamov vseh nastavitev, le da ta pri [6-08] nima komentarja. A obstaja kaksna druga tabelica z vsemi opisi. Hvala!
Objave: 227
Teme: 15
Pridružen: Jul 2010
Ocena:
0
Naredil sem popis vseh "Overview settings" nastavitev in nasel zanimivo nastavitev:
[6-00]
The temperature difference determining the heat pump ON temperature.
10°C (default 2°C)
Tega jaz nisem nastavljal in je zanimivo, da ni na default. Koliko pa imate kaj drugi to nastavljeno?
Ostalo:
[6-08] (no description; reheat hysteresis)
Sem imel prej 10, sedaj dal na 5.
[6-0E] What is the maximum tank temperature setpoint?
48°C
Objave: 6
Teme: 0
Pridružen: Jan 2013
Ocena:
0
Živjo,
sem novi lastnik Daikin Altherme LT (11 kW) in imam vprašanje v zvezi s TČ. Opazil sem, da mi tudi ob visokih temperaturah (včeraj 15 st. C) TČ gre v odtaljevanje. To traja približno pol minute, približno trikrat na dan. Monter toplotne črpalke mi je omenil, da ne gre za odtaljevanje ampak gre za (pred)gretje plina. Zato iščem še drugo mnenje, zakaj gre oz. ali so zato krive nastavitve?
Hvala za odgovore
Blaž
Objave: 1319
Teme: 4
Pridružen: Jul 2012
Ocena:
1
O tem je bilo že govora, malo preberi prejšnje strani. Moraš nastavit temperaturo, pri kateri se grelci vklopijo.
Objave: 6
Teme: 0
Pridružen: Jan 2013
Ocena:
0
@timi11 Pozabil sem napisati, da ni narisanega simbola za odtaljevanje.
Nisem pa vedel točno kaj pomeni vroči zagon in da se izvaja tolikokrat dnevno.
Objave: 1675
Teme: 1
Pridružen: Oct 2012
Ocena:
-2
Kje ni narisanega simbola?Je sedaj problem rešen?
Objave: 6
Teme: 0
Pridružen: Jan 2013
Ocena:
0
@enmike Ja natanko tako, v navodilih niti besede o vročem zagonu (kaj to sploh je)
Objave: 1675
Teme: 1
Pridružen: Oct 2012
Ocena:
-2
Ne bo držalo. V navodilih" Vodnik za Monterja" ti na strani 56 poglavje 9.Zagon piše "Grelnik okrova motorne gredi mora segreti olje kompresorja,da se preprečita pomankanje olja in okvara kompresorja med zagonom".Mislim da je zame kot uporabnika ta informacija dovolj. Madona a pri avtu poznate vse vgrajene sisteme v detajle. Spet smo pri branju navodil......