[attachment=o13778]Sam sem zmontiral podpultni tlačni bojler. Sicer so mi material in navodila za montažo dali v prodajalni. Navodila sicer niso bil preveč koncizna. Vodovod imam speljan iz kapnice preko hidropaka.
Problem je, ker mi pipa pri odprti topli vodi daje normalen curek, pri hladni pa voda zgolj curlja.
Prilagam fotko vezave:


Priložene datoteke
.jpg   tmp_Bojler1627271215.jpg (Velikost: 129,95 KB / Prenosi: 2730)
#2
Po moje, ena cev gre iz bojlerja ( rdeča oznaka-topla voda ) na pipo, druga pa ( mrzla ) iz stene na pipo, obenem iz stene na bojler ( na modro oznako ).
#3
Pravilno obrnjen varnostni ventil daj med bojler in T kos.
#4
Ma to sta dve cevi, katere gresta na pipo.

@laso, bi se strinjal s teboj
#5
Načeloma je vseeno, kje je protipovratni, kar se tiče pritiska!
Verjetno je zabit ali zataknjen in ne spušča vode.

Je pa popolnoma napačno nameščen, kar se tiče njegovega namena.
Namenjen je temu, da topla voda ne izteka iz bojlerja nazaj v instalacijo (če zmanjka vode...).

Zato vse skupaj razstavi in zmontiraj tako, kot ti je naročil laso. Torej pred T-kos, ki se nato deli na vstop v bojler in hladno vodo. Usput še stestiraš, če deluje. Malo pritisni na tisti vzvod v ventilu.

Koliko imaš pa pritiska na hidropaku in koliko pretoka?
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
#6
Takole pipo bi ti trebal imeti


[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")njuskalounichr("46")hr/image-bigger/kuhinje-namjestaj/slavina-sudoper-armal-slika-14481957unichr("46")jpg[/img]
#7
Beri BERI...je napisal da ma tlačni boljer....tak da ne rabi pipe ki si jo naslikal.

LP
#8
Taka kot je na sliki je za pretočni bojler.
#9
Varnostni ventil definitivno ni na pravem mestu. Moral bi biti takoj na cevki iz bojlerja ne pa za T kosom.
#10
Če bi bil to le varnostni ventil, je popolnoma vseeno, ali je tam, kjer je, ali pa pred T kosom. Iz fotke ne razberem, ali je le varnostni, ali sočasno tudi protipovratni. Če je kombi, je njegovo mesto pred bojlerjem.
Če je kombi, je lahko zataknjen (kot je napisal Fery), ali pa si nekje zamašil pretok s preveč teflona - micena verjetnost je tudi, da imaš problem kje v pipi (sprobaš tako, ta med sabo zamenjaš priključka za toplo in hladno vodo)
Mi o avionu, pilot iz gozda....
#11
Probaj odpreti hladno vodo ter nato malo zmigaj cev, ko ti gre iz stene. Sumim na predolgo cev za hladno vodo.
#12
Sicer je varnostno/povratni ventil na napačnem mestu (moral bi biti pred bojlerjem), ampak to ni razlog za slab pretok.
Lahko, da je ventil kaj zataknjen, ali pa je kaj zamašeno proti pipi, ali morda v sami pipi.
#13
Je kdo tu vodoinštalater?
#14
Vsi!!!
Kaj je? Kaj te žuli?
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
#15
Ne vem, zakaj si trmast. :roll:

Uporabnik laso ti je že zdavnaj povedal, da imaš narobe obrnjen varnostni ventil. Pri tlačnih bojlerjih si zapomni eno: na bojler najprej ventil, potem pa vse ostalo. Druga zgodba so netlačni (pretočni) bojlerji... :wink: