Pozdravljeni!
Ogreval bom 180 m2. Toplozne izgube objekta pri notranji T 22 stopinj in zunanji T -15 stopinj so ~12000 W. Imam ponudbo za kotel na polena 20 kW z 2000L zalogovnikom.
Moje vprašanje je to dovolj močen kotel? In je to za tako močen kotel dovolj velik zalogovnik?
lp
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
Uporabi iskanje, kjer boš našel, kaj vse vpliva na izbiro velikosti zalogovnika.
Ko bo zunaj -15 C, bo moral kotel goreti s polno močjo 15 ur dnevno.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
8
po občutku ja,
na cifre glede energije si ne predstavljam veliko, bi pa po lastni izkušnji in po napisanem od žerjavarja napisal da objekt nimaš izoliran.
ker da 20kw kotel gori 15 ur na dan mora dati res nekam iti toplota
Objave: 7
Teme: 3
Pridružen: May 2012
Ocena:
0
V bistvu je objekt izoliran s 15 cm EPS70. Tako, da mislim, da je 15 ur na dan na polno malo pretirano?
Objave: 1767
Teme: 20
Pridružen: Apr 2012
Ocena:
0
Glede na tvoje podatke je to to.
Objave: 1247
Teme: 13
Pridružen: Jan 2013
Ocena:
0
Če imaš take izgube, kot si napisal (torej 12 kW pri - 15 st. C), to pomeni, da 20 kW kotel delal 15 ur, če bo dosegal deklariran izkoristek in moč. Močnejši kotel bi gorel krajši čas (in v tem času pokuril več drv).
Objave: 793
Teme: 2
Pridružen: Jan 2012
Ocena:
0
Verjetno imaš narobe izračunane izgube.
Imamo malo večjo hišo, kot ti, izolirano s pol manj izolacije, stara vezana okna stara 30 let. Pa ne pomnim da bi kdajkoli peč gorela dlje kot 10 ur na dan. Peč je 25kW. Temperature, ko smo kurili 10 ur na dan, pa so bile ponoči pod -20°C, čez dan pa stalno pod -10°C.
Drugače pa prvo merilo za velikost zalogovnika je velikost kurišča, zalogovnik mora biti tolikšen, da pogori polno naložena peč, brez da se sistem pregreje. Če imaš kurišče okoli 150l, potem rabiš vsaj 1800l zalogovnik, raje 2000l. Če je kurišče 100l potem boš preživel tudi z okoli 1200l zalogovnikom.
Drugo merilo pa so potrebe hiše in kako pogosto želiš kuriti. Zalogovnik mora zagotavljati vso potrebno energijo med enim in drugim kurjenjem. Če peč gori recimo 6-7 ur na dan (tipično če imaš okoli 150l kurišče). Ti ostane še 17-18ur, ki jih mora poflikat zalogovnik.
Koliko energije spraviš v zalogovnik je odvisno tudi od temperatur v zalogovniku. Ali ga boš polnil-praznil od 45-70°C ali od 30-80°C. V slednjem primeru gre v zalogovnik dvakrat več energije.
Tukaj je pomembno tudi ali imaš radiatorsko ali talno gretje. S slednjim lahko bistveno več potegneš iz zalogovnika, saj ga lahko ohladiš tudi pod 30°C. Z radiatorji je pod 40°C bolj žalostno.
Objave: 529
Teme: 12
Pridružen: Jul 2008
Ocena:
0
sta me že dva prehitela...
Očitno je pretiran izračun toplotnih izgub (ali pa proti podstrešju nimaš izolacije in imaš enoslojna okna :lol: ).
Med seboj prepleteni aspekti projektiranja:
- Temperatura dvižnega voda. Če 1000l zalogovnik ohladiš iz 80 na 30°C (talno ogrevanje, veliki radiatorji), dobiš enako energije, kot če 2000l ohladiš iz 80 na 55°C (poddimenzionirani radiatorji).
- Količina shranjene energije, ti v povezavi s toplotnimi izgubami pove, kolikšen bo čas med kurjenji. (enostaven izračun)
- "razmerje" med močjo (velikost nakladalne komore) in energijo, ki jo boš shranil v zalogovnik; Če je zalogovnik "premajhen", ne smeš kotla do vrha naložiti, če je "prevelik", pač dolagaš drva, če ga hočeš popolnoma segreti.
- Ali imaš kakšne posebne zahteve glede delovanja sistema (čas avtonomije zalogovnika, število nalaganj pri kurjenju, dopustno nihanje sobne temperature...) ali se boš pač prilagodil sistemu.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Ocena:
5
Kar se mene tiče..raje večjikotel da bo manj nalaganj= več neodvisnosti.
20 kW nima nekaj veliko nalagalnega prostora. 2 kubika zagret pa vseeno rabi kar nekaj energije.
Tako da...osebno bi ti svetoval okoli 35 kW.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
Citat: Če imaš željo/omejitve, daš lahko skupaj katerikoli kotel in poljubno veliki zalogovnik. Moraš pa se zavedati, kaj lahko od takega sistema pričakuješ in če si se sistemu pripravljen prilagoditi.
To je ena možnost: od oka vzameš nek kotel in nek zalogovnik, ju daš skupaj v neko hišo. Potem pa eno kurilno sezono ugotavljaš kaj si dejansko dobil. Zbereš slabosti in vso poletje zamenjuješ, dopolnjuješ, .... ter upaš, da boš dosegel nekaj sprejemljivega.
Je pa možnost, da poveš svoje želje in dejanske potrebe. Pa se iz tega izlušči (izračuna) potrebne sestavne dele.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 7
Teme: 3
Pridružen: May 2012
Ocena:
0
No dotična peč v postivtvi je 20kW velikost kurišča 130L.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
Citat:peč v postivtvi je 20kW velikost kurišča 130L.
Predvidevam, da je peč z izkoristkom 90 %?. Naenkrat boš naložil max 60 kg drv in bodo gorele 12 ur.
- V skladu z EN predpisom rabiš 2700 do 3000 l zalogovnik. Predpis dejansko zagotavlja neprekinjeno izgoretje vsega naloženega kuriva brez: dušenja ognja z zapiranjem dovoda zraka ali prisilnega hlajenja kotla z mrzlo vodo.
Za potrebe enakomernega ogrevanja vseh 24 ur dneva, pa povej:
- Potrebna temperaturo dvižnega voda pri zunanjih - 15 in pri zunanjih 0 C?
- Predvideno max temperaturo kotla (verjetno 90 C)?
Nimam časa - sem v penziji!