Sem pred nakupom toplotne črpalke.

Bil sem na sejmu Dom, par mojstrov si je res vzelo čas in seveda je vsak zagovarjal svoj produkt.

Nekako sem kot laik sedaj poizkusil izluščit vse skupaj in sem že skoraj prepričan, da bi vzel toplotno črpalko Daikin Altherma, zunanja enota ERLQ008CV3, notranja enota pa še kolebam med EHBX08C9W + bojler EKHWS300B3Z2 (300-litrov) ali EHVX08S26C9W (notranja enota z vgrajenim rezervoarjem za sanitarno vodo 260 litrov).

Na kratko o hiši:
novogradnja, 188 kvadratov v dveh nadstropjih (spodaj 116, zgoraj 72), zidana z navadnimi zidaki, stene 30 cm, gor pride še fasade 20 cm. Mansarda je knauf izolacija 35 cm. Po celotni hiši je že napeljano talno gretje, v dnevnem prostoru bo še kamin z močjo 10 kW. Rekuperacije ni (smo navajeni 2x dnevno prezračiti), so pa v vseh spalnih (3 sobe) in dnevnem prostoru že vgrajene cevi za stenske konvektorje. Le-te bi uporabili samo za hlajenje, za ogrevanje ne. Torej mora imeti toplotna črpalka tudi že v osnovi možnost hlajenja, ne samo ogrevanja. Samih konvektorjev pa v štartu ne bomo kupovali, po potrebi jih bomo kasneje.
Trenutno smo 3 osebe, mogoče bom kdaj v prihodnosti 4-je. Cirkulacija vode je narejena. Po projektu je predvidena toplotna črpalka z močjo 8kW.

Cena za zgoraj navedeno kombinacijo toplotne črpalke in vgradnjo v kurilnico z vsemi cevmi vred se giblje nekje med 7,8 in 8,4k € (z vsem materialom, tudi filtri za vodo, motornim tripotnim ventilom za sanitarno vodo in motornim zapornim ventilom za hlajenje). Naveden cenovni rang je nekje za preverjene mojstre, ki imajo firme vsaj 5+ let in imajo sodelavci / prijatelji z njimi dobre izkušnje.

Vprašanja pa so naslednja:
- ali je bolje imeti bojler ločen na steni ali naj bi bilo vse v notranji enoti? Kurilnica je načeloma dovolj velika (7 kvadratov) za ločen bojler, prostorsko mi je vseeno. Bolj me skrbi, če bi bilo čez 10 let z bojlerjem kaj narobe, ga je verjetno lažje odmontirati in zamenjati. Kakšno mnenje za ali proti? Verjetno je tudi za 3 osebe 260 litrov zadosti, ker se načeloma tuširamo, ne kopamo (čeprav bo imela ena kopalnica banjo).
- ali je v tem cenovnem rangu še kakšna boljša alternativa?
- ali dati po spalnih prostorih in dnevni sobi termostate, napeljava za njih je namreč že narejena? V dnevni sobi bo kamin. Moja želja je imeti v vseh prostorih čez zimo enako temperaturo, med 22 in 23 stopinj, mogoče spalnica kakšno stopinjo manj. Ampak to se da menda regulirat tudi že priprtjem ventila?

Sedaj pa malo mojih (laičnih) opažanj (če streljam kozle, me lepo prosim popravite):
ponudbe sem dobil za Mitsubishi Zubadan (11 kW, z montažo 8k €), Stiebel Eltron (6,7 kW, z montažo skoraj 16k €), Kronoterm (TČZ ZV 10/11 E1, z montažo 12k €), Rotex HPSU BiBloc (11 kW, z montažo skoraj 11k €) ter še enega Panasonica, tudi za ceno dobrih 8k €. Kronoterm odpade zaradi ON/OFF sistema, ker v primerjavi z Daikinom hranilnik podraži celoten sistem. Stiebel Eltron naj bi bil Mercedes med črpalkami, ampak finančno nesprejemljiv. Rad se vozim z avtom tipa Golf, za Mercedesa sem finančno prešibek Smile. Panasonic, Mitsubishi, Rotex in Daikin pa čeprav razumem naj bi bile precej podobne med sabo.

Ena zanimivost je tudi, da je bilo na ogledu na hiši do sedaj 6 mojstrov in si tudi glede moči črpalke niso bili enotni, kljub temu, da naj bi bili vsi mojstri res dobri mojstri. Zato imam pol ponudb za 8kW, pol pa za 10/11 kW. Spet še druga zanimivost: eni mojstri so gledali obstoječe cevi talnega in celotno napeljavo, se malo lovili kaj in kako ter mogoče rekli med vrsticami kakšno negativno na račun dosedanjega dela, drugim (ti so pustili seveda boljši vtis) je bilo takoj jasno kaj je kje in so načeloma pohvalili dosedanjo izvedbo (talno in debelino cevi). Jaz sem sedaj prepričan, da bo 8 kW načeloma dovolj. Kamin bomo zakurili zgolj 10x letno ali po potrebi, če bo zmanjkalo elektrike.
Na toplotno črpalko pa gledam takole: investicija 8k €. Upam, da toplotna dela brez težav naslednjih 10 let. To pomeni na leto 800 € amortizacije. Če k temu dodam še letno porabo elektrike (gospodinjstvo + toplotna črpalka) manj kot 1k €, potem je celotni letni strošek ranga med 1,6 in 1,8k €. Ta znesek je nekako sprejemljiv, seveda, če ne bo šla elektrika v nebo. Nihče pa tudi ne zna povedat s katerimi energenti se bomo greli čez 10 do 15 let. V svojem življenju (pa sem med mlajšimi) sem že premetaval premog, žagal drva, kupoval kurilno olje, pri ženinih starših so šli na plin (trenutno najdražje, ker imajo lasten plinohram), tako da je vprašanje kaj bo v prihodnosti.
Torej, če upoštevam, da imamo v gospodinjstvu povprečne dohodke, sem nekako prišel do sklepa, da bi vzel kar Daikina ali nekaj v tem cenovnem rangu.

Komur se je dalo brat ta roman, naj me prosim popravi ali naj začnem razmišljati kako drugače oz. ali sem s tem svojim razmišljanjem totalno falil. Nisem tehničen tip, sem se pa sedaj precej pogovarjal z raznimi mojstri, hkrati sem tudi precej prebral na tem forumu. Priznam pa, da sem še vedno malo v dvomih.


Za morebitno pomoč, odgovore na vprašanja in kakšen komentar se že vnaprej zahvaljujem.
#2
Eden lepše opisanih problemov, ampak saj si že skoraj odločen.

Nisem ekspert, a v podobni situaciji, tako da le nekaj misli:
- najbolj neodvisen si z uplinjevalnim kotlom na polena (a za to bi rabil zalogovnik)
- vmes je peletni kotel, a si s ceno energenta v rangu TČ (da ne omenim zalogovnika za pelete)
- pogledal bi še Toshiba Estio

LP
#3
Rekel bi, da je 8kW nizkotemperaturna TČ povsem zadostna,
zdaj ali Daikin LT 8kW ali Toshibo Estio -ta je edino lahko tudi 11kW, ali kaj drugega ...-je na tebi
#4
Peleti ne pridejo v poštev, sem že odločen za toplotno črpalko Smile.

Za Toshiba Estia sicer 11 kW, zunanja enota HWS-1104H8-E, notranja enota HWS-1404XWHT6-E in 300-litrški bojler sem dobil ponudbo za 7,8k € brez dela in cevi ter ostalega materiala. Kar skupaj verjetno nanese dobrih 10k €, kar mi je preveč.
Dobil sem tudi ponudbo za Vaillant, ampak je klub dobremu popustu cena za geoSTOR VIH RW 300 + aroTHERM VWL 115/2 + grelci + izmenjevalci cena 6,2k €, brez dela in cevi.

Mogoče bi še rekel, da sem toliko netehničen tip, da želim, da ko je črpalka enkrat zmontirana, da to dela naslednjih 10 let. Zavedam, da v štartu nekaj časa traja, da se nastavi kot se šika, ampak kasneje pa ne mislim posegat v delovanje. Pa tudi časa nimam, ker sem v povprečju v službi 10+ ur, doma se pa raje z otrokom ukvarjam Smile.
#5
Preveri se ceno Daikina ali Toshibe pri Telmosu.
Mogoce bos prijetno presenecen.
#6
Vsekakor razmišljaš v pravilni smeri. 11 kw je po forumskih izkušnjah preveč. Kar se pa tiče samega bojlerja, mogoče je varianta z ločenim bojlerjem celo cenejša varianta. Pa upoštevaj allyazirov namig.
#7
Glede modela ne morem rečt a nikar prek 8 kw. Popolni nesmisel.

Zalogovnik za sv raje čim večji da ne prihaja do problemov pri potratnih porabnikih.
#8
Dajem ti za primerjavo:
Imam Daikin LT 11kw grejem 145m2 221-22˙C+garazo 40 m2 do 15°C.
izolacija 5cm, streha 15-20 volne.
Mislim da bo 8kw povsem dovolj seveda v hiši z fasado ki si jo navedel.

Imam bojler 300 l (ločen). Voda ogrevana na 48°C za dva stanovanja,dve kuhinji in dve kopalnici z banjami.6 oseb in hišni pes.
Če ne bi imel bojlerja bi vzel notranjo z vgrajenim bojlerjem.
Tvoj dvom kaj bo z bojlerjem čez 10let boš reševal takrat in boš montiral zunanji bojler.
Seveda imaš še druge črpalke.
#9
Nekako sem se sedaj malo bolj ogrel za Daikina, ker sta dala najbolj prepričljiva mojstra na ogledu (izbiram med njima) ponudbo zanj in če gledam tudi ponudbe ostalih črpalk, je vse malo dražje. Daikin je tudi verjetno najbolj razširjen, kar pomeni potencialno največ izkušenj, tako s strani uporabnikov kot tudi serviserjev.

Kakšna pa se vam zdi cena 8k € z ddv vred za toplotno črpalko in izdelavo kurilnice na ključ? Od tega je toplotna črpalka zunanja + notranja enota + bojler vse skupaj z ddv vred cca. 6k €, ostalo pa montaža kurilnice z materialom vred in montaža toplotne črpalke. Menda bi bila ta vsota še petsto do tisočaka nižja, če ne bi že sedaj delal predpriprave (cevi in ventili) za konvektorje-hlajenje.

Dobil pa sem tudi že odgovor od Eko sklada, potrdili so mi 1k € nepovratne subvencije Smile.
#10
xavi Napisal:Vsekakor razmišljaš v pravilni smeri. 11 kw je po forumskih izkušnjah preveč. Kar se pa tiče samega bojlerja, mogoče je varianta z ločenim bojlerjem celo cenejša varianta. Pa upoštevaj allyazirov namig.
@Xavi zavedaj se, da je FWS z nazivno močjo 11 kW močnejši od ostalih TČ z nazivno močjo 11 kW, oz da več iz sebe. :wink:
#11
Očitno si se odločil za tip črpalke in tudi monterja.
Dali smo ti alternativo ampak te ne zanima torej nima smisla da debatiramo še enkrat o tem.

Jaz sem dobil več ponudb za 8kw kurilnico in vse so bile pod 7k brez odštete subvencije.

Glede konvektorjev se prej pozanimaj za njihovo ceno. Mislim da vsak stane toliko kot komplet klima s montažo. Pa iskreno mi je klima precej lepša na steni. Pa še črpalka ki greje in hladi je dražja.
#12
Nisem še 100% prepričan o mojstrih in proizvajalcu črpalke, zato sem tudi odprl temo.

Posamezni konvektor pride 350 €, kar je daleč pod ceno solidne klime. Pa itak računam, da če jih bom kdaj rabil, da jih bom verjetno samo za dve sobi (tisti, ki sta na JZ stran hiše).
Glede konvektorjev je tako, da mi jih je priporočal mojster, ki je montiral talno ogrevanje in mogoče se takrat nisem dobro pozanimal o vsem skupaj, po drugi strani pa tudi nočem imeti zunanjih enot klime na fasadi.
Zdaj situacija je kot je, sem pa tudi že napisal, da je zaradi morebitne opcije hlajenja tudi kurilnica dražja med 500 in 1.000 € (nekateri mojstri govorijo celo o višjem znesku). Večina črpalk pa naj bi imela osnovno ceno enako, če ima še hlajenje ali ne.
#13
Zakaj se ne poizkusiš zmenit z mojstrom, ki ti je delal talno, da bi ti delal tudi kurilnico?
Vseeno ne bi bilo slabo, če bi dal zalogovnik, tudi če ne boš dal on-off TČ.
#14
Zalogovnik ali ne je tista večna dilema ....
Mislim da na talnem ni posebnih razlogov, da bi ga dajal.
Ker boš tudi hladil, to še dodatno zakomplicira stvari.
Skratka, jaz ne bi ....

Zaradi hlajenja se ti kurilnica zakomplicira le zato, ker imaš tudi ogrevanje sanitarne vode. Torej mora poleti poleg hlajenja, še nekajkrat na dan greti. Torej preklopi, ventili .....
#15
Citat:Zakaj se ne poizkusiš zmenit z mojstrom, ki ti je delal talno, da bi ti delal tudi kurilnico?
Vseeno ne bi bilo slabo, če bi dal zalogovnik, tudi če ne boš dal on-off TČ.

Uporabnik išče čim cenejšo varianto in mu ponujaš zalogovnik na inverter TČ.
Zakaj?