Objave: 16
Teme: 0
Pridružen: Apr 2010
Ocena:
0
______________________________________________________
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Ocena:
1
*ustreznost kurilne naprave se še preverja pri neodvisni inštituciji
Za te kotle še ni podano kako bodo morali biti vgrajeni da bodo ustrezali predpisom.
Objave: 5
Teme: 0
Pridružen: Sep 2011
Ocena:
0
Zvezdice ni več zgleda da so stvar uredili.
Objave: 6
Teme: 0
Pridružen: Aug 2013
Ocena:
0
Pozdravljeni.
Poleti smo kompletno renovirali kurilnico in inštalirali nov dvokuriščni Valher DKP 30. Pred cca. 3 tedni, ko se je zunaj nekoliko ohladilo, je bil na vrsti prvi resnejši preizkus. 2 dni sem testno kuril na pelete, sistem je deloval v skladu s pričakovanji, peleti so lepo izgorevali, dimni plini nekje na cca. 150 st. C, pepela malo - sivi prah. skratka brez posebnosti.
Ker je doma obilo suhih bukovih drv, seveda sedaj kurimo na drva. Popoldne napolnim peč in zakurim. Z enim polnjenjem se ob trenutnih temperaturah ogrejeta 2 etaži, sanitarna voda in zalogovnik ( 1000 litrov). Peč seveda do jutra ugasne, regulacija zjutraj izkorišča temperaturo zalogovnika, tako imamo ob zajtrku prijetnih 24 stopinj C.
Skrbi pa me, ker opažam, da se mi peč rosi. Na stenah kurišča se je v 3 tednih nabral že opazen sloj katrana. Danes sem si vzel čas in spremljal dogajanje od trenutka, ko sem zakuril naprej. Naj omenim, da je kotel vezan na zalogovnik, kotlovska regulacija samostojno upravlja z obtočno črpalko in mešalnim ventilom, ki odpira/pripira povratek. Opazil sem, da se temperatura povratka giblje med 47 in 53 st. C, ne glede na temperaturo dvižnega voda. No, ko se je celoten zalogovnik dovolj segrel in na njem ni bilo več tolikega odvzema je seveda hkrati naraščala tudi temperatura povratka. A to se zgodi šele po približno dveh urah in pol. Do tedaj pa v peč doteka voda, segreta na 47 do 53 st. C. Po mojem laičnem predvidevanju je takšna temp. povratka vsaj za 10 st.C prenizka in bi lahko bila vzrok za rosenje kotla.
Ko sem se sprehodil čez menije nastavitev na samem kotlu, nisem opazil da bi se dala kje nastaviti temperatura povratka.
Zanimajo me vaše izkušnje oz. mnenja.
Objave: 422
Teme: 7
Pridružen: Jul 2005
Ocena:
0
Jomo, pojasni nam, kako imaš zvezan zalogovnik in peč. Uporabljaš kako od vezav, kot je na slikah v temi <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=58469&start=30">viewtopic.php?f=7&t=58469&start=30</a><!-- l --> ?
Morda kaka slika?
Objave: 6
Teme: 0
Pridružen: Aug 2013
Ocena:
0
Zdravo.
Da, vezava je v smislu tistih s slike 2. Torej peč je vezana samo na zalogovnik in kotlovska regulacija upravlja samo to vejo.
Potem pa imam iz zalogovnika speljane 3 mešalne grupe za ogrevanje:
1. sanitarne vode,
2. srednje etaže in
3. mansarde.
Vendar to krmilim s Seltronom WDC 20 + sobnimi termostati in zadeva "špila" BP.
Popoldne pripnem še kako fotko.
Objave: 422
Teme: 7
Pridružen: Jul 2005
Ocena:
0
Poslikaj zlasti del okoli povratnega mešalnega ventila (na slikah VTC/CRA).
Kot jaz razumem tvoj opis, naj bi ti imel varianto ala ESBE CRA/Seltron ACC: motorni ventil s tipalom, vse skupaj krmili elektronika kotla.
Če je tako, preveri pozicijo tipala in še enkrat preveri nastavitve v elektroniki (navodila?). Če niso dostopne, potem bo treba klicat serviserja ali proizvajalca.
Objave: 6
Teme: 0
Pridružen: Aug 2013
Ocena:
0
Evo, prilagam fotografije vezave.
Sem pa potem danes kontaktiral g. Valherja, ki se je strinjal s tem, da se na kotlu nastavi višja temperatura povratka. Serviser mi je kasneje razložil kako to nastavim. Sedaj imam nastavljeno na 60 st C, dejansko pa se giblje med 56 in 64 st C. Rečeno mi je bilo, da bi se naj katranske obloge v nekaj dneh posušile in odpadle (oz. se jih bi dalo postrgati) Bomo videli, kako bo.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?39/7c/2RTPkwl7/20141118173638unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/39/7c/2RTPkwl7/20141118173638unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?U/11S/4WqOiQDH/20141118173501unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/U/11S/4WqOiQDH/20141118173501unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3K/ws/3XOFcegM/20141118173544unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3K/ws/3XOFcegM/20141118173544unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?5/a0/BrgRfyW/dsc0100unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/5/a0/BrgRfyW/dsc0100unichr("46")jpg[/img][/url]
Objave: 618
Teme: 5
Pridružen: Apr 2010
Ocena:
5
Lična kotlovnica ja, mene je pa zmotil tist ventil za pečjo, ki je zaprt se mi zdi, da je od "gasilca" če se kotel pregreje nisem pa siguren, če je res to ta ventil.
Objave: 1383
Teme: 33
Pridružen: Jul 2010
Ocena:
-58
Tisto "gumasto" cev ki gre na ekspanzijo čimprej zamenjaj z kaj bolj resno!
Objave: 6
Teme: 0
Pridružen: Aug 2013
Ocena:
0
Dobro opazujete.
Scremer, tisti odzračevalni lonček je na cevi, ki gre na zalogovnik. Povsem na vrhu, na sredini zalogovnika je še eden, ki se s slike ne vidi.
RS 84 in Stepski: Ja, tisti ventil je za gasilca. Fotografija je bila posneta tik po montaži, pred 1. zagonom. Potem smo ventil seveda odprli, ročico ventila sem nato snel, da ne bi kdo pomotoma kaj zapiral. Tako tisto z gasilca, kot tisto za ekspanzijsko posodo (se vidi na gornji fotografiji).
Sicer pa zdaj peč "teram" na temp. povratka 62 - 70 st C, da se katran požge, potem bom postopoma nekoliko spustil, da izkoristek ne bo preveč trpel.
Objave: 618
Teme: 5
Pridružen: Apr 2010
Ocena:
5
Če so pa odprti pa ročice ventila sneti je pa tko kot mora biti. Pa pohvale tudi električarju.