Agregate so priklopli na trafo postaje ,kaj so vsi ti inverteri? Jaz mislim da če je eno fazni ali trifazni mora delat . Meni je na trifaznega delal peletni gorilec,vremenska regolacija,STČ ,luči,računalnik,ruter,Led tv,hladilniki,trifaznih zadev nisem zaganjal. Agregat je star petnajst let 5.5 kw. Če varilni aparat priklopim na eno fazo zdrži varovalka mogoče dve elektrodi na fri faze pa lahko varim ,kar nekaj časa pa se ne avtomatske varovalke ne izklopijo na agregatu. Varilni aparat je navadni varstroj 180 A ki ima možnost preklopa 220/380.
kqkec Napisal:Z agregati so stvari take:
Najprej je treba vedeti ali rabimo 1.fazni ali trofazni agregat.
Drugič moramo poznati moč odjema.
Nekateri trofazni kitajci in tudi nekateri italijani imajo napisano moč 4500W, kar v resnici
znese 1500W po fazi.To pomeni da imajo varovalko 3x6A. Kaj lahko priklopite na 6A varovalko pa ve vsak električni laik. Napis 4500W je čisti reklamni nateg.
Enofazni agregat 2000W je vsekakor bolša izbira, saj zdrži tudi 4000W zagona.
V hiši lahko združite faze skupaj in zadeva čisto normalno obratuje, seveda če
ne potrebujete fena, bojlerja, el. štedilnika in podobnih zadev.
Če pa imate kotlovnice z raznimi frekvenčniki, mikroprocesorji in podobno
elektroniko pa mora biti agregat obvezno inverterski.Cena inverterjev pa ja 5x.
Pomembno pa je to, da pri enofaznih agregatih odklopite tudi nevtralni vodnik "nulo", saj gre drugače 115V iz objekta v omrežje.Priklop agregata na "prvo žogo" ima lahko nevšečne posledice na vaše in sosedove aparate, ali na življenje gasilca, elektrikarja. Zato s temi rečmi ravnajte preudarno in strokovno.
Tukajle si pa kar nekajkrat ustrelil mimo. Stvari, ki si jih napisal ne držijo. Če hočeš videt, da ni tako lahko prideš enkrat na moj vikend na demonstracijo trifaznega 5,5kW in enofaznega 2,2kW. Oba brez inverterjev peljeta tv, vso elektronsko navlako, kuhanje na indukciji, razsvetljavo, hladilnik, skrinjo, pa še ozvočenje kadar ima mularija žur. Preizkušeno par let brez problemov.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
Točno tako, sam imam čisto navadnega 5,5 kw 3f pa deluje na bajti vse kar gor priklopiš bp. Elektronika pa sploh nima nič proti.
Pa kakšnih 115v v omrežje? Pri delovanju preko agregata imam fid stikalo izklopljeno, agregat pa normalno ozemljen.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Pri nas imamo že toplo vodo od negdaj, za ....... . Big Grin
<!-- m --><a class="postlink" href="http://kraftech.eu/product_info.php?info=p729_kraftech-kt-8500w-power-generator---6500-watts---6-5-hp---4-strake---12--220--380v.html">http://kraftech.eu/product_info.php?inf ... -380v.html</a><!-- m -->
Bodite pozorni na ta in podbne krafte...so kot jajce jajcu...(meni delujejo bolj na ''krafl''....)
Pri nas jih ''vojni dobičkarji'' prodajajo pod ugodno od 350- 450 E za nove...predrznejši celo rabljene...Na bolhi pa kdo išče že tudi dele...!!!
Če pogledate samo težo 42 kg....ima verjetno precej manj možnosti dobrega delovanja na dolgi rok ob nekaj dražjih in še enkrat težjih agregatih..., ki niti ni nujno da na njih piše honda...
Moje skromno laično mnenje
, ki pa drži.

lp K.
Jaz sem predvsem skeptičen glede večdnevnega (24/24) delovanja takih agregatov.
Mene bolj kot 24/24 delovanje zanima kolko podobnih testov zdrži... :roll: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=eiTbju4P3bA[/url]mogoče bi znal povedat kdo z ''bolhe'', ki išče dele :wink:
Še primer natega:[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")e-nakupunichr("46")si/indexunichr("46")php/posebne-akcije/120-professionalgeneratorswisskraftsk8500w85kw50355[/url] je kaj podoben prejšnjemu kraflu.... :lol:
lp

p.s. razni bau...majo vsaj 5 let garancije, običajno ne težijo glede nje..., kako je pri kraflih.... :?: :roll:
Tisti test z varilnim aparatom je "smešen"..
Agregat naj bi dal 6,5 KW ampak trifazno!
Varilni aparat priključen na eno faza ne more "povleči" več kot 2KW (10A)iz agregata
Varjenje s 70A pa mislim, da je več kot 2KW..... in seveda se "sesede"
Jaz sem zgoraj opisal kako gre varenje z agregatom.Ni vseeno z katerim aparatom variš.Z inverterji gre bolje za navadnimi vareksi pa je najbolje na tri faze.Z tem agregatom Bosch EB6500 sem na terenu kar precej ur opravil.
Ker si zadnji

Glede trise, ime ne laže - cena je krat tri. Slaba ali zelo slaba roba z drugo barvo kot original. Izkušnje iz prve roke.

lp
Homer Napisal:Tisti test z varilnim aparatom je "smešen"..
Agregat naj bi dal 6,5 KW ampak trifazno!
Varilni aparat priključen na eno faza ne more "povleči" več kot 2KW (10A)iz agregata
Varjenje s 70A pa mislim, da je več kot 2KW..... in seveda se "sesede"

Ni smešno, je IDIOTSKO. Prvič - model ima toliko podaljškov (vmes je celo kolut!!!), da mu še NEK ne bi gnala varialnega aparata. Drugič - motor ima 6,5HP kot je vidno na posnetku - to je običajno slabih 5 kW, ker pa je motor vedno močnejši, predvidevam da ima agregat nazivno moč 3,5 kW oziroma tu nekje.
Četudi bi šla vsta ta moč na eno fazo in na varilni aparat, je problem "sunek porabe". Agregat ni inverterski, zato zamuja pri nenadnem povečanju porabe. Mogoče bi klasični aparat celo delal, digitalni pa zagotovo ne. Konec zame, to ni noben test.

Test bi bil z merilcem porabe in deloma konstantnimi deloma spreminjajočimi bremeni. Meni je 2kw agregat lepo razsvetlil hišo, poganjal gorilec in črpalke, skrinjo in hladilnik ter tv, po tuširanju pa fen, vendar na eco mode (feni imajo nazivno moč tudi 2kW, zato sem ga priklopil v varčnem načinu, kjer troši cca 1kW in si je žena posušila lase). Fen sicer ne bo "odnehal", vendar če bi agregat iz obremenitve 0 vklopil na obremenitev 2kW, mu obrati padejo, posledično frekvenca in napetost. Tu pa marsikatera elektronika odneha ali pa gre v ponoven zagon.
LP,
Samojed
Sem šel še jaz pogledati.

In ugasnil, ko sem videl 6.5HP in cca 30 metrov skolutanega kabla ter švas aparat.

Dobro da ni kar UPS priklopil. Oziroma zašvasal na kleme kamionarskega akumulatorja.
jani65 Napisal:Jaz sem zgoraj opisal kako gre varenje z agregatom.Ni vseeno z katerim aparatom variš.Z inverterji gre bolje za navadnimi vareksi pa je najbolje na tri faze.Z tem agregatom Bosch EB6500 sem na terenu kar precej ur opravil.
Navadni vareksi ne delajo na 3 faze.
Delajo na 2. Medfazno.
Ja imaš prav,vem kako zadeva deluje