Homer Napisal:Tisti test z varilnim aparatom je "smešen"..
Agregat naj bi dal 6,5 KW ampak trifazno!
Varilni aparat priključen na eno faza ne more "povleči" več kot 2KW (10A)iz agregata
Varjenje s 70A pa mislim, da je več kot 2KW..... in seveda se "sesede"
Ni smešno, je IDIOTSKO. Prvič - model ima toliko podaljškov (vmes je celo kolut!!!), da mu še NEK ne bi gnala varialnega aparata. Drugič - motor ima 6,5HP kot je vidno na posnetku - to je običajno slabih 5 kW, ker pa je motor vedno močnejši, predvidevam da ima agregat nazivno moč 3,5 kW oziroma tu nekje.
Četudi bi šla vsta ta moč na eno fazo in na varilni aparat, je problem "sunek porabe". Agregat ni inverterski, zato zamuja pri nenadnem povečanju porabe. Mogoče bi klasični aparat celo delal, digitalni pa zagotovo ne. Konec zame, to ni noben test.
Test bi bil z merilcem porabe in deloma konstantnimi deloma spreminjajočimi bremeni. Meni je 2kw agregat lepo razsvetlil hišo, poganjal gorilec in črpalke, skrinjo in hladilnik ter tv, po tuširanju pa fen, vendar na eco mode (feni imajo nazivno moč tudi 2kW, zato sem ga priklopil v varčnem načinu, kjer troši cca 1kW in si je žena posušila lase). Fen sicer ne bo "odnehal", vendar če bi agregat iz obremenitve 0 vklopil na obremenitev 2kW, mu obrati padejo, posledično frekvenca in napetost. Tu pa marsikatera elektronika odneha ali pa gre v ponoven zagon.