16.2.2014 ob 13:10
Stesta Napisal:Še ena iskušnja izpred slabega leta. Zaradi napačno zvezanega vtiča je FID korektno oddelal. Potem se je pa začelo. Vztrajno je metal ven, včasih takoj včasih par dni nič, včasih na par minut. Napake nisem in nisem našel. Nekaj časa sem ga enostavno izločil in zvezal na zemljo in ničlo skupaj v omarici. (ničenje). Potem sem se pa lotil s tokovnimi kleščami posameznih ničelnih odvodov. Na koncu sem po vseh mukah našel tujek ležal med ničlo in zemljo, na eni trojni glavi podaljška, ki je bil fiksno skleman v eno dozo. Kake poceni čisto uporabne tokovne klešče se da dobiti recimo v Leclerku mislim da za nekih 25 eur. Upam da imaš žice v omarici dovolj dolge, da jih toliko izvlečeš, da jih čeljusti tokovnih klešč lahko objamejo. V odvodu ničle na keterem ni porabnikov mora biti ničelni tok nič!!! Pa pazi na kratke stike in dotike. Če gre za stik med ničlo in zemljo, bi te meritve lahko izvajal tudi, če imaš vse varovalke izklopljene. Možnost je tudi sledeča: napaka je ves čas prisotna. imaš nekje zvezano skupaj zemljo in ničlo, recimo v trifazazni vtičnici. Zradi večje vlažnost zemlje imaš sedaj " boljšo" ozemljitev in diferenčni tok je dovolj velik, da FID meče ven. Druga možnost je, da je el. omrežje popravljeno "provizorično" in ničla malo bolj "plava" kar ob omenjeni potencialni povezavi ničle in zemlje, požene dovolj velik diferenčni tok da fid nenadoma meče ven. Veliko sreče pri iskanju napake. Meni je res požrlo živcev in časa.
Hvala za vse dodatne možnosti.
Jutri sigurno najprej grem od doze do doze. Odklopim ničle in zemljo, tako da se omejim na en sam prostor, pol pa stoučem vun omete