Objave: 793
Teme: 2
Pridružen: Jan 2012
Ocena:
0
sinko999 dobr report si napisal.
Software mi je zelo všeč, a to krmilnik ki je standardno vgrajen v Attacku, ali si kaj dokupil?
Zelo detajlno in pregledno, kako je pa povezava na PC narejena? COM port, mreža?
Pa senzor za temperaturo v komori, cool. A to si sam dodelal? Kakšen tip sonde imaš?
Samo kako pa poteka regulacija mi pa ni čisto logično. Regulacija zgleda zelo nestabilna, kisika je ves čas premalo (pričakoval bi da bo kotel držal kisik nad 5% večino časa, pri tebi pa skače med 0 in 4%, kar je zelo malo). In sekundar je večino časa zaprt, kljub temu da je kisika premalo, ne razumem te logike. Na koliko pa imaš sploh nastavljen %O2?
Tudi ne razumem zakaj je primar odprt stalno na 100%? Ali imaš željeno temperaturo dimnih plinov nastavljeno tako visoko, da je kotel ne more dosegat?
Tista dva padca temperature v komori okoli 90. minute in 150. minute, a si takrat dolagal drva v peč?
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
8
Sinko rad eksperimentira, imam občutek da tako kot cratos, samo da se je sinko vrgel še v elektroniko.
Je kupil najcenejšega attacka (standard) pa na njega nataknil flamtronic in ostale zadeve. Zato pa lahko eksperimentira z 0% kisika in podobne štorije.
Original elektroniko na lambda modelu lahko reguliraš od 4-8
Kaminsko steklo: najbrž ga ima večina steklarjev, samo prepričat ga morate )pa orodje mora imeti da vam ga odreže-zvrta, zbrusi na željeni premer.
Je pa hudič mali meni počil. Očitno sem ga preveč stisnil z matico do cevi, ali pa je bil malo prevelik za matico(sva ga kar mal "krivila" z johhanom da sva ga dobila čez navoj v ležišče matice. Za silo še opravlja nalogo, čeprav ima razpoko.
Ah ja, če ne drugače bo treba spet okoli steklarja se iti "slinit", mislim da nimam nobenega več?
Objave: 1142
Teme: 5
Pridružen: Dec 2010
Ocena:
1
@sinko999 čestite.
Steklo je lahko Safirno ali Kremenovo ni nobenega problema ,vzdržita tistih 800°C.Paziti je treba da robove na steklu zbrusiš na roke,zaradi napetosti.
lp cratos
Objave: 172
Teme: 0
Pridružen: Jun 2012
Ocena:
1
No pa gremo po vrsti.
Na slovaškem sem kupil verzijo STANDARD . elektronika je Flammtronik sem jo nakdnadno dogradil.
Samo tipalo za dimne pline je : Termotipalo tip K (Ni , CrNi) Območje meritve do 1250 C stopinj , pri tem da nad 1100 stopinj se poškoduje/upogne zaščitna stročnica.
Lambdo sem namenoma nastavil na 1% ostanka kisika.
Dimne pline sem isto namenoma nastavil do 220 , maksimum je bil 206
Kotel ni bil očiščen 3 tedne ( turbolatorji ).
Padci so posledica nalaganja:
Kurivo1 mehki les obrezki
Kurivo 2 okroglice ( priglholc ) premera 20-40 mmm
Kurivo3 bukov parket (nelakirani , pripravljen za polaganje na ribjo kost)
Danes kurjenje s 4% ostanka kisika.
Slikice sledijo
Objave: 1142
Teme: 5
Pridružen: Dec 2010
Ocena:
1
OK.Če debatiramo o predelavi kotlov in ko že omenjate mojega Atmosa sem bil v to prisiljen.To pa zaradi zelo slabega izkoristka samega kotla.
Ko ti v nepredelanem Atmosu dimni plini bežijo v višave je potrebno nekaj storiti.
Če bi imel Atmos TD 220°C se niti nebi sekiral, ker pa so šli tudi preko 360°C pa je res treba nekaj narediti.
Pri Atmosu DC32s so šli dimni plini 430°C kar je totalna polomija .Ampak izgorevanje in smolenja v teh kotlih ne vidiš.Dobesedno je to Ruski TANK ,ki mu nobena stvar ne pride do živega!! :roll:
Sinko999 je pač šel v ekstreme,ki meni osebno ne pomenijo nič!!(poudarjam meni osebno) zaradi vsega tega kotel nima nič boljši izkoristek dobro par procentov zaradi vgrajene lambde sonde,to pa je tudi vse.
Mogoče se zdim komu zaradi tega staromoden,ampak meni in ostalim 99% uporabnikov uplinjevalnih kotlov v Sloveniji zadostuje,da jim kotel normalno deluje in da imajo toplo. Vse ostalo,pa kakor komu paše.
lp cratos
Objave: 172
Teme: 0
Pridružen: Jun 2012
Ocena:
1
@Cratos meni je važno da sem dosegel da se mi v izgorevalni komori dosežejo idealni pogoji za izgorevanje CO kar je nad 650 stopinj. Prav tako se mi pri tem hitrem štarti minimalno zapaca . Tako da je kotel dobil novo rešetko (inconel 601 se zdaj peče) , zaščito neba / vezne pločevine v kotlu. Sam klin spodaj da še dodatno pomaga pri vrtinčenju plamena.
Izgube elektronika računa na realnih parametrih drv in jih jaz še ne morem spreminjati, to so drva vlažnosti 15% in temperature okolice 20 stopinj.
Danes sem peč generalno očistil in omejil pline na 170.
Te slike kar se gledajo so samo grafični prikaz, same parametre se nastavlja ročna na sami enoti . S vrtljivim gumbom, verjetno je možnost preko serijske konzole samo nimam dovolj znanja oziroma mi je dovolj to kar imam zdaj.
V 130min sem drugič naložil. Sam kotel ne nalagam polnega ker se mi začne efekt sinhronega plamena in posledica je bobnenje in povratni udari dima.
Rezultati
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/29/ZR/3xPq5WQL/01unichr("46")png[/img]
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/42/zn/1C0njG8B/2unichr("46")png[/img]
Načrti naprej predelava ventilatorja v kolikor pa ne bo efekta pa le-ta leti dol in gre gor novi 3fazni motorček , nova vetrnica in frekvenčni krmilnik.
Objave: 357
Teme: 11
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
0
Fantje kar hudo ste se vrgli v predelave. Ne vem sicer kaj na to porečejo žene.
Od vsega začetka imam peč, pumpe in vso elektroniko na 800W uračunalniškem upsu.
Kar se je v zadnji ujmi pokazalo za zelo pametno zadevo. Vsa poraba je nekje okoli 400W. Imam priklopljene tudi dodatne akumulatorje, tako da je čas delovanja daljši od dveh ur. Imam idejo na 1,5kw inverter priklopit vse žarnice po hiši.
Še zanimiva izkušnja sovaščana. Po nekaj urah zmanjka elektrike. Peč ima skoraj polno naloženo. Sproži se hlajenje kotla, ampak glej ga zlomka, vodo ima na hidropak, elektrike pa ni. Nekako ohladi peč, mislim da mu je nekdo posodil agregat. Po vseh pripetljajih se hoče stuširat, pa ni tople vode. Ima zalogovnik v katerem je bojler za SV. Neka softificirana zadeva iz katere pa ne dobiš tople vode, če ne deluje črpalka.
Objave: 826
Teme: 55
Pridružen: May 2006
Ocena:
0
men218
tudi jaz razmišljam ,da bi montiral nek UPS .Lahko malo opišeš kako maš montiran UPS+baterije , kake slikice bi tudi pomagale :wink:
Hvala
Objave: 1152
Teme: 8
Pridružen: Dec 2010
Ocena:
0
@sinko999 - vse čestitke. Mislim da je to pionirski projekt v Sloveniji. Vsaj jaz ne poznam podobnega primera.
Cratos se pa preklemano moti.
Po moje se večini od 'ostalih 99% uporabnikov' skomina za predelavo na tvoj način.
Objave: 1247
Teme: 13
Pridružen: Jan 2013
Ocena:
0
taubi, cratos ima načeloma prav. Večina običajnih uporabnikov ne bi investirala toliko časa in razmišljanja za predelavo kotla. Če jim kotel dela po pričakovanjih, se s tem ne ukvarjajo (tudi če v bistvu kotel ne dela optimalno). Če pa misliš z 99% uporabniki forumaše, ki spremljajo tole temo in radi preživljajo svoj prosti čas s kotlom, je pa druga zgoda.