Ali je možna izvedba solarnega sistema in povezave s plinsko kondenzacijsko pečjo ter bojlerjem 300 l brez zalogovnika?
Objave: 1433
Teme: 28
Pridružen: Apr 2006
Ocena:
0
Da, vendar je izkoristek zelo slab.
Objave: 470
Teme: 2
Pridružen: Mar 2006
Ocena:
0
Pri solarnih sistemih je zalogovnik cenejši del sistema, ki prinese največ.
sandi
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
Ocena:
3
Če je 300l bojler dobro izoliran, ima dober izmenjevalec in ne boš montiral preveč kolektorjev (cca 4m^2), potem je to čisto OK kombinacija.
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
Ocena:
3
In kaj to sodobno krmilje zna - poleg vklapljanja.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Ocena:
4
Zna upočasniti kroženje vode skozi kolektorje in tako dvigniti temperaturo sanitarne vode tudi ob manj sončnih dnevih, zna optmizirati porabo elekrične energije za pogon črpalke (omogoča delovanje med 10-100% moči kar omogoči kroženje medija med 1,5 in 15l/min), zna vklapljati druge ogrevalne kroge, ima že prednastavljene programe za različne konfiguracije dogrevanja, krmili tudi cirkulacijsko črpalko. Prekine ogrevanje bojlerja pri nastavljeni temperaturi, da se lahko izognemo izločanju vodnega kamna, zna pa tudi preprečevati vrenje medija v kolektorjih. Shem in povezav je veliko, samo pogledaš sliko povezave, tako povežeš in nastaviš številko programa, pa vse deluje brez odvečnega kompliciranja in tuhtanja kaj in kako pa če......
Logika delovanja ni odvisna le od diference temperature med akumulacijo in kolektorji ampak še marsikaj drugega, ker ni vseeno ali imamo med slabšimi pogoji v akumulatorju 300 l vode na 30 oC in zato recimo porabimo 400W el. energije ali pa 150 l vode na 45 oC in za to porabimo 100W el. energije. Vam počasi postaja slika kaj jasnejša?
Lep pozdrav vsem Ludvik
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Ocena:
4
Sonnenkraft ima to avtomatiko (sksc2 samo za vodenje solarnega sistema), ki lahko impulzno vodi v tem režimu čisto običajno obtočno črpalko od Grundfossa ali pa Wilota oz Salmsona in stane brez tipal pt 1000 199 euro +ddv. Običajno deluje s štirimi tipali pt 1000, ki so po 14 eurov +ddv. Eno tipalo je v dovodu iz kolektorjev, drugo na vrhnji tretjini akumulatorja, tretje v spodnji tretjini akumulatorja eno pa v toplovodnem kotlu ali pa drugem sekundarnem viru ogrevanja. Vodi dve obtočni črpalki (kolektorsko in Kotlovsko).
Imajo pa tudi naprednejše avtomatike, ki podpirajo vse sisteme vključno s centralnim ogrevanjem, mešalnimi ventili, sanitarno vodo preko alfa laval izmenjevalnikov, z vgrajenim kalorimetrom za prikaz porabljene in pridobljene energije cena pa 415 eurov+ ddv.
Druga možnost je pa Wilo-stratos eco-st. Poglej na <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.wilo.de">www.wilo.de</a><!-- w -->
Objave: 1318
Teme: 57
Pridružen: Jun 2006
Ocena:
0
ok,
torej prva varianta navadni asinhronski motorji z običajno regulacijo,
ali ima kdo regulacijo z digitalnimi senzorji ?
( 1 Wire,.. )
teli PT 1000 ali drugi KTY 11...,
so precej občutljivi na motnje, šume,.. ,
in predvsem monterji ne vedo, da treba dovod izvesti z pletenico
( licy kabli )
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
Ocena:
3
1. S klasičnim solarnim bojlerjem z izmenjevalcem v njem in to na dnu, ne moreš izbirati koliko vode boš segrel, zato manjši pretok samo zniža izkoristek.
2. Zunanji izmenjevalec pa kot jaz te stvari poznam s ploščatimi kolektorji znatno zniža izkoristek, saj stalno deluje na visokih kolektorskih temperaturah.
Rešitev je v preklapljanju ali kakem drugem avtomatskem termostatskem sistemu, ki spreminja točko dovajanja tople vode iz zunanjega izmenjevalca - pa še kaj bi se našlo, ni pa to kar tko kot bi rekel keks.
Kar se pa tiče znižanja pretoka navadne črpalke me pa zanima, kako ima avtomatika izvedeno detekcijo najnižjega pretoka. Črpalka se namreč lahko tudi ustavi. Sploh pa kakšno krmiljenje se uporablja, se črpalka vklaplja in izklaplja v zelo kratkih intervalih? Kaj drugega se mi za 10% pretok ne zdi izvedljivo, razen če ne mislijo na navadno tiristorsko regulacijo napetosti in detekcijo kdaj se temperatura preveč dvigne kar pomeni, da se je črpalka ustavila. Itak je pa izkoristek črpalke pri 10 krat nižjem pretoku oziroma obratih mizeren, zato zmanjšane moči še zdaleč ni tolikšno, kot bi pričakoval. Te avtomatike so verjetno bolj marketinški triki.
Znanec ima avtomatiko, ki ob zagonu črpalke le to vklopi na 3 (cca 65W), da se kolektorji napolnijo z vodo, nato pa preklopi na 1 (cca 25W). Pri dobro izvedenem zaprtem sistemu pa je 25W več kot dovolj (tudi za moj sistem s 24m^2) in če diferencialni termostat vklaplja na 10°C bo črpalka le redko delovala več kot pol časa, zato se mi zdi kupovanje pametnega regulatorja razmetavanje. 25W sicer lahko zniža morda na 10W, samo ne vem kdaj se bo to povrnilo sploh če 25W črpalka deluje pol časa in torej troši 12,5W - v povprečju.
Lahko pa da se tudi motim, sploh če ti montažerji kolektorje hidravlično tako zaštrikajo, da potrebuješ vso moč močnejše grundfoske, da dosežeš delta T pod 20°C. Sem bil enkrat na strehi enega s strani profijev postavljenega sistema in pol ure po zagonu črpalke (po zastoju), je bil centralni kolektor še vedno svinsko vroč (steklo), prvi in zadnji pa na začetku in koncu že davno hladna. Nekateri res pojma nimajo niti o srednješolski fiziki.
PS: Sem delal enkrat na idejni rešitvi regulatorja klasičnih obtočnih črpalk brez senzorja obratov in to sploh ni izi zadeva, posebej če imaš črpalko, ki se po nekaj mesecih počivanja včasih niti noče obrniti in to na maksimalni moči.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Ocena:
4
Očitno nisi še vsega videl in poizkusil. Pri meni je pretok vode vedno v neposredni soodvisnosti od sonca in temperaturnih razlik. Trenutno se pri dveh Sonnenkraftovih kolektorjih zaporedno vezanih giblje med 1 in 8 l/min. Nikoli me ne bi prepričal, da je ta tvoj sistem najboljši. Preveč let že delam na tej tehniki, da bi me lahko kar tako peljali žejnega čez vodo. Kar se cene avtomatik tiče ni neke velike razlike v ceni med klasično diferencijalno avtomatiko in Sonnenkraftovo tako, da tisto natolcevanje o ekonomski upravičenosti ni na mestu. Sicer pa kar bodi prepričan v svoj prav. Ti v ničemer ne oporekam.
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
Ocena:
3
Daleč od tega da bi bil najboljši.
Regulacijo (1/4 enega čipa za nekaj centov) in senzorje (tranzistorčki za en cent) sem naredil sam, zato je zame vsaka avtomatika 100 krat dražja od moje.
Še vedno me pa zanima kako uspe klasično obtočno črpalko regulirati brez senzorjev obratov oz. pretoka (še zlasti v razmerju 1 proti 8) in če se tvoja 80W črpalka pri 25W še vrti. Jaz bi namreč dal 25W črpalko in stavim, da bi pri vzporedni vezavi kolektorjev odvedla več energije kot tvoja 80W.
Če pa seveda imaš izmenjevalec do 2/3 zalogovnika, potem je edina varianta zvezna regulacija, se povsem strinjam, ampak to je pametno večkrat omeniti, da ne bo kdo od bralcev foruma naredil treh napak in na koncu ugotovil da ima dražji sistem z nižjim izkoristkom.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Ocena:
4
Moji kolektorji niso napravljeni iz kače ampak imajo dvakrat po pet cevi fi 10. Medij se pretaka po petih ceveh iz leve zgornje fi22 zbiralne cevi v spodnjo fi22 in potem po desni strani preko petih cu cevi fi10 iz spodnje zopet v zgornjo, tako imam rešene upore in istočasno vam je lahko bolj jasno, da zaporedna vezava takega sistema sploh ni problematična. Regulacija obratov, pretoka in porabe je izvedena impulzno. Sistem je pod tlakom 3 bar brez odzračevalcev 100% zatesnjen z 18 l ekspanzijo. Ko so naši severni sosedje preučevali, kako naj bo izmenjevalec izveden za večjo akumulacijo, niso kar nekaj eksperimentirali niti s sanitarno vodo niti s priključki za toplotni izmenjevalac niti s priključki za C.O.
Pa še današnji podatki: temperatura vode v 300 l bojlerju z dvema zaporedno vezanima Sonnenkraftovima kolektorjema 5,1m2 zjutraj ob 8.30 temperatura spodaj 13.7 oC zgoraj 46,1 oC zvečer zgoraj 79,3 oC spodaj 74,1 oC najvišja današnja temperatura v kolektorju 101,6 oC. Porabe el. energije črpalke 216 W
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
Ocena:
3
Se mi je danes popoldne posvetilo, da gotovo misliš na zalogovnik s sanitarno vodo, jaz pa z vodo ogrevalnega sistema, kar je bistvena razlika. Skratka za tvojo varianto je 2/3 izmenjevalec verjetno res ena najboljših in najenostavnejših rešitev.
Glede podatkov mi ap ne gre skupaj razlika med temperaturo zalogovnika zgoraj in kolektorjem, ki je dobrih 22°C. Je sistem tudi pri polnem zalogovniku narejen tako, da dela s počasnim pretokom. To ima smisel le, če je bistvo v varčevanju elektrike.
Po drugi strani je pa lahko tako pameten, da namenoma zniža pretok ter s tem izkoristek, posledično torej zmanjša pregrevanje zalogovnika ko njegova temperatura recimo doseže 75°C
Glede upora v kolektorjih pa se pri tebi vsa voda pretaka skozi 5 tankih cevi dolžine šestkratne višine kolektorjev, pri meni pa gre za 16 vzporedno vezanih cevi (Cu 10mm) dolžine mislimda 10m. Moj sistem ima navkljub 4 x večji površini cca 4 x manjši upor. Če gre za enake cevke z notranjim premerom 8mm.