alanford Napisal:
pavel Napisal:Če prav razumem, ne morem agregata pred hišo priklopiti na zunanjo vtičnici in imeti v hiši luči in vse, kar je na isti varovalki kot zunanja vtičnica?
Seveda lahko! Kot je napisal telmos.
Če imaš enofazni agregat:
...


Če imaš v hiši 3 faze, boš imel napetost samo pri tistih porabnikih, ki so vezani na to fazo, kamor si priklopil agregat. Lahko pa povežeš vse tri "hišne" faze na eno fazo agregata, nulo pa na nulo. Ne uporabljaj trifaznih (motorjev....) porabnikov.


...


Da ne bo dvoma - ozemljitve v vtikaču pa ne priključiš
?
Torej - petpolni vtikač ima običajno priključke označene z :
L1, L2, L3 - fazne vodnike - mostičiš in povežeš na fazo agregata
N - za nevtralni (ničelni) vodnik - povežeš na na nulo agregata
PE - za ozemjitveni vodnik ne povežeš
Povezovalni kabel je lahko štiri žilni in ima priklopljene le faze in nulo
Drži?
Okram, saj ti ne rabim razlagati, da ti pušča izpušni sistem?
okram: Ploščica je rumena od vročine ali ti tista spojka na izpuhu spušča?
Hefajst Napisal:Da ne bo dvoma - ozemljitve v vtikaču pa ne priključiš?
Torej - petpolni vtikač ima običajno priključke označene z :
L1, L2, L3 - fazne vodnike - mostičiš in povežeš na fazo agregata
N - za nevtralni (ničelni) vodnik - povežeš na na nulo agregata
PE - za ozemjitveni vodnik ne povežeš
Povezovalni kabel je lahko štiri žilni in ima priklopljene le faze in nulo
Drži?
Zdaj si mi pa dal misliti......
Ja, za L1, L2, L3 in nulo je jasno, kot si napisal.
PE (rumeni z zeleno črto) vodnik načeloma je ozemljitev za zaščito oseb.
Če je to objekt s 3 fazno napeljavo L1, L2, L3, nulo in petim ozemljitvenim PE vodnikom, ne vidim ovir, zakaj ne bi priključil tudi tega. Vendar pozor, če želiš, da ta zaščita deluje, mora biti ozemljitveni PE vodnik nekje ničen, se pravi, povezan z nulo. Tam, kjer je fid stikalo vgrajeno in uporabljeno, mora biti PE vodnik ničen pred fid stikalom. Morda ga imajo tudi agregati. Če ima agregat samo fazo in nulo je jasno, da je potrebno tako hišni PE vodnik in hišno nulo obe spojiti z nulo agregata. Če agregat fid nima, je to lahko storjeno kar v vtikaču podaljška, zato je 2 žilni kabel do agregata čisto dovolj.

Zakaj po tvojem ne bi PE vodnik spojil?
Res zanimivo koliko agregatov se je zadnji par dni pojavlo na bolhi. Večina sami kitajci za pol preveč cene. Je pa tko da takrat ko ga nujno rabiš denar ni pomemben le da se ogreješ sploh starejši in otroci.
Pa še nekaj kar ne sodi v to temo že od nekdaj sem zagovornik toplozračnih kaminov brez vsake elektrike jih je kar nekaj ki bi se sedaj lahko greli nanj pa žal ne morejo...
alanford Napisal:
Hefajst Napisal:Da ne bo dvoma - ozemljitve v vtikaču pa ne priključiš?
Torej - petpolni vtikač ima običajno priključke označene z :
L1, L2, L3 - fazne vodnike - mostičiš in povežeš na fazo agregata
N - za nevtralni (ničelni) vodnik - povežeš na na nulo agregata
PE - za ozemjitveni vodnik ne povežeš
Povezovalni kabel je lahko štiri žilni in ima priklopljene le faze in nulo
Drži?
Zdaj si mi pa dal misliti......
Ja, za L1, L2, L3 in nulo je jasno, kot si napisal.
PE (rumeni z zeleno črto) vodnik načeloma je ozemljitev za zaščito oseb.
Če je to objekt s 3 fazno napeljavo L1, L2, L3, nulo in petim ozemljitvenim PE vodnikom, ne vidim ovir, zakaj ne bi priključil tudi tega. Vendar pozor, če želiš, da ta zaščita deluje, mora biti ozemljitveni PE vodnik nekje ničen, se pravi, povezan z nulo. Tam, kjer je fid stikalo vgrajeno in uporabljeno, mora biti PE vodnik ničen pred fid stikalom. Morda ga imajo tudi agregati. Če ima agregat samo fazo in nulo je jasno, da je potrebno tako hišni PE vodnik in hišno nulo obe spojiti z nulo agregata. Če agregat fid nima, je to lahko storjeno kar v vtikaču podaljška, zato je 2 žilni kabel do agregata čisto dovolj.

Zakaj po tvojem ne bi PE vodnik spojil?

Če spojiš PE vodnik na agregat moraš tudi agregat ozemljiti. Moj ima na sebi sponko na katero vežeš sondo ki jo zabiješ v zemljo. Je pa tko instalacija v hiši ozemljena, ker tudi če izklopiš FID stikalo v hiši oz. glavno ne prekineš zemlje tudi če je brikana pred fid stikalom na nulo.

Nikoli pa nebi brikal "nule" iz agregata na PE kak oveš da je to čist nula iz agregata. prever kaj ti agregat daje ven nisem prepričan da je čista nula to pomeni da lahko spustiš fazo skoz po zaščitnem vodniku po hiši ali pa če kdo izšteka vtikač iz agregata in ga kontra obrne...
Dajmo sedaj razložiti malo po domače. V 1f agretatu je v statorju navitje iz katerega prideta ven dve žici, ki sta popolnoma ekvivalentni. Katera je sedaj faza in katera je nula? Še nobena ni ne eno ne drugo. Nulo in fazo tukaj je treba določiti. Po izbiri prosto po Prešernu. Za žico, ki ji bomo rekli nula, jo ničimo s PE vodnikom (POZOR, lahko, da je to že narejeno v samem agregatu). Za žico, ki ji rečemo faza, pa ne. Za boljšo zaščito oseb:
1. PE vodnik še zares ozemljimo
2. Vodnika faze in nule vodimo do 1f fid stikala (ki je načeloma lahko že vgrajen v agregatu). Fid stikalo ni nujno. Saj imamo še vedno obilo objektov, ki delujejo brez tega. Brez fid stikala se pač moramo sprijazniti z manjšo varnostjo to je zaščito pred električnim udarom.
rs84 Napisal:Pa še nekaj kar ne sodi v to temo že od nekdaj sem zagovornik toplozračnih kaminov brez vsake elektrike jih je kar nekaj ki bi se sedaj lahko greli nanj pa žal ne morejo...


Ne razumem?
Berghaus

Nekateri imajo toplovodne kamine recimo vezane na zalogovnike in tako naprej, ki potrebujejo elektriko da delujejo za črpalke kroženje vode in če nimaš elektrike se potem težk ogreješ.
Prejšnji teden ko je zmanjkalo elektrike je soseda že grabila panika, ker bre elektrike težko kuri kamin, sedaj si je nabavil ups, da mu ob izapdu el. vsaj lahko pogori do konca. Že res, da je varovan z gasilcem v sebi sam kaj ko ga ne moreš kurit čisto brez elektrike zato sem zagovornik toplozračnih kaminov, zakuriš in se ne rabiš nič sekirat če bo elektrika ali ne.
Aja, toplovodni pa ja. Vendar si gor omenjal toplozračnega, pa me je zavedlo :-)
Priklop agregata: med števcem in fit stikalom se vgradi preklopno štiri polno stikalo za tri faze. Stikalo ima 1 mreža,0 nevtral,2 agregat.
Berghaus Napisal:Okram, saj ti ne rabim razlagati, da ti pušča izpušni sistem?

Izpuh-cev je kot nova
flek je od nekaj drugega
Čuj, Marko, pa si siguren, da ti ta tvoj sistem drži ? Po slikah bolj dvomim, da kakšen CO alarm nebi začel opozarjat.
sem pogledal z ogledalom okoli cevi in je cela, sicer pa je to v manjšem skladišču in ni nikogar zraven
ko agregat deluje pa sta tudi odprta oba okna, ker je notri zelo vroče, ker je zračno hlajen motor
jani65 Napisal:Priklop agregata: med števcem in fit stikalom se vgradi preklopno štiri polno stikalo za tri faze. Stikalo ima 1 mreža,0 nevtral,2 agregat.
Itak je ta način najbolj varen. Slabost je le ta, da moraš kabel od agregata pripeljati do notranje omarice.