#1
Kje nabavit?
Rabil bi jo za dovod zunanjega zraka za kaminsko peč. Eno krivino bi najraje speljal z njo, potem pa bi nadaljeval z PP cev za odtok, ki ima manjši upor.
#2
Tu bi še nekaj vprašal: ali je po možno, da se bo v tej cevi nabiral kondenz?

Narejen je zajem na fasadi, potem se v zidu za pol metra spusti do AB plošče (skrijem jo v izolacijo pod estrihom) nato se pred kaminom (v zidu za njim) spet dvigne za kakšnega pol metra.

Cev bi se uporabljala v kurilni sezoni, ko je zunanji zrak hladnejši od notranjega. Če kaminska peč ne bi bila v uporabi, bi jo moral zapreti, da ne bi brez potrebe skozi njo in čez dimnik ven cirkuliral hladen zrak (planiram to narediti z nekim izolativnim čepom pod odstranljivo rešetko na fasadi.

Če bi bil kondenz lahko prisoten, moram v najnižji točki pripraviti še nek odcep/ odvod navpično navzdol skozi AB ploščo v nasutje pod njo.
#3
Kondenz JE možen, če cev ne bo toplotno izolirana.

lp K.
#4
Cev gre v izolaciji vso pot: zunaj skozi fasado, v zidu ki je iz siporeksa je ob njo izdatno našprican purpen, potem gre po tleh v stiroporni izolaciji (tal se sicer dotika), potem se spet dvigne in tudi tam jo nameravam izolirat s kameno volno, ker je že blizu peč. Celotna dolžina cevi je kakšnih 5 metrov.
#5
Tu je vidna celotna pot (oba preboja, še prazna) in potem že vstavljen in izoliran vstopni del na zunanjem zidu:


Priložene datoteke
.jpg   P1020773.JPG (Velikost: 137,19 KB / Prenosi: 1101)
.jpg   P1020776.JPG (Velikost: 147,3 KB / Prenosi: 1100)
#6
Žerjavar mi je podal svoje mnenje glede možnosti kondenza na zs.

Želel sem tu citirati njegovo mnjenje (z njegovim dovoljenjem) ampak na žalost ne morem, ker sem moral pobrisati sporočilo (poln predal), zato ga bom povzel, upam da pravilno:
- po njegovem kondenza znotraj cevi ne bo, ker je zunaj hladen zrak, ki se mu s segrevanjem med potjo po cevi relativna vlažnost zniža

Opozarja pa na možnost kondenza zunaj cevi (na stiku izolacija-cev). Vlaga bi lahko ob nepopolni parni zapori prehajala iz prostora in kondenzirala ob hladni cevi, kar ne bi bilo dobro za samo izolacijo.
Predlaga rešitev, da bi namesto polne cevi uporabil naluknjano drenažno, tako da bi višek vlage iz okolice cevi lahko prehajal (se sušil) v samo cev.
Kaj menite še ostali o tej rešitvi?
#7
Mislim da je možnost kondenza pretiravanje.
Tudi vodovodne cevi (hladna voda) imaš zgolj v izolaciji in ne razmišljaš veliko o možnosti kondenza.
No ta tvoja cev je tudi zgolj v izolaciji.......
#8
Fantocci, že leta 2012 si spraševal za ta problem.
Takrat sem prilepil nekaj slik moje rešitve, mogoče pride prav še komu:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?t=45113&p=411404#p411404[/url]
Takrat je @cinik ugotovil, da kondenza ni. Jaz sem dovod potegnil pod temelji in to kar z rdečo rebrasto cev. Čeprav imam presek fi75 in 11 kW kamin, je zraka čez glavo dovolj, še pripirati moram, saj imam polno odprt dovod le na začetku.
#9
Citat:Takrat je @cinik ugotovil, da kondenza ni.
Ali je v drugi polovici kurilne sezone odstranil estrih in pogledal, kaj se dogaja ob cevi?

V račun sem vstavil keramično oblogo (ploščice), 5 cm estrih, 5 cm EPS in steno cevi 1 mm PE (vinil). Račun možnosti kondenza pokaže možnost kondenza - kar krepko.
Nimam časa - sem v penziji!
#10
Turbo Napisal:Fantocci, že leta 2012 si spraševal za ta problem.
...

Pa res, sem že pozabil na to temo, je bilo vmes 10000 drugih reči... takrat smo bili bolj v fazi načrtovanja, sedaj pa moram zadevo izpeljat (pripravit za estrih).
#11
Žerjavar Napisal:
Citat:Takrat je @cinik ugotovil, da kondenza ni.
Ali je v drugi polovici kurilne sezone odstranil estrih in pogledal, kaj se dogaja ob cevi?

V račun sem vstavil keramično oblogo (ploščice), 5 cm estrih, 5 cm EPS in steno cevi 1 mm PE (vinil). Račun možnosti kondenza pokaže možnost kondenza - kar krepko.

V projektu je predvideno 20 cm EPS.

P.S.:
Cinik je prišel do enakega zaključka kot ti (da ne bo kondenza v notranjosti cevi). Ni trdil, da ga ne bo ob zunanjosti, na kar si ti opozoril...
#12
Citat:V projektu je predvideno 20 cm EPS.
In znotraj te izolacije bo 10 cm cev, nad njo bo največ 10 cm izolacije. V računu kondenza ima 5 ali 20 cm izolacije zelo majhen vpliv.
Nimam časa - sem v penziji!