PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Vezava dvojnega stikala

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Lep pozdrav!

Imam težave pri vezavi dveh stikal in sicer, kako naj zvežem ventilator in luč, tako da se bosta vsak zase posebaj prižigala.
Sedaj, ko prižgem ventilator ali luč, prižgem oboje skupaj. Torej ne morem posebaj.

[url=httpunichr("58")//s1272unichr("46")photobucketunichr("46")com/user/Gregor_Saksida/media/Vezava_zpsb50729a8unichr("46")pngunichr("46")html][img]httpunichr("58")//i1272unichr("46")photobucketunichr("46")com/albums/y382/Gregor_Saksida/Vezava_zpsb50729a8unichr("46")png[/img][/url]

Kje ga grozno biksam?
#2
Če bi imel povezano tako, kot si narisal, bi vse delovalo , kot si želiš. Dejanska povezava torej ni taka, kot na tvoji sliki.

Edini štos v tvoji shemi je, da se praviloma prekinja faza in ne ničla (če je s + oziroma črno barvo označen fazni vodnik).
Torej - greh je v tem, da je na primer na luči (žarnici/sijalki) vedno faza - četudi je stikalo v izključenem položaju.

Pravilno bi bilo torej tako ( L je fazni vodnik, standardno črne barve, N je nevtralni 'nula' vodnik, standardno modre barve):


Priložene datoteke
.jpg   stikali.jpg (Velikost: 38,76 KB / Prenosi: 1642)
Mi o avionu, pilot iz gozda....
#3
Da ni slučajno na ventilatorju še direktna faza za timer? Se je pred tem ventilator prižigal s istim stikalom za luč in ugašal z zakasnitvijo, pa zdaj to želite ločiti? Mogoče bo potrebno ventilator drugače priklopiti.
#4
@gremlin -> sem popravil, da mi prekinja faza, ...

@dragoF -> Nisem še imel nikoli priklopljenega prej (pol leta je bil nepriklopljen in sedaj se ne spomnim več, če je imel še direktno fazo za timer). Sedaj sem gledal po Merkur-ju na internetu in nisem ziher katerega sem vzel. Oba sta ista po izgledu, samo da je en s časovnikom in drugi brez (biva linija). Očitno bom moral odpreti ventilator.
#5
Sedaj sem ventilator odprl in sta samo dva vodnika možno priključiti.
Zgoraj je priključeno tako kot sem napisal. Nimam pojma kaj je narobe.

Prižgem luč = luč+vent.
Po prižgani luči prižgem vent. = ostane isto
Ugasnem ventilator = ostane isto
Ugasnem luč = vse ugasnjeno
isto se ponovi v obratnem vrstnem redu če začnem s prižiganjem ventilatorja

PS: ko ugasnem vse, takrat ni faze. Ko prižgem luč, ventilator dobi fazo.
#6
Nekje imaš povezano takole (rdeče)


Priložene datoteke
.jpg   stikali_b.jpg (Velikost: 41,29 KB / Prenosi: 1524)
Mi o avionu, pilot iz gozda....
#7
Hvala gremlin! Prav si imel!
Hvala tudi dragoF, brez tega da odprem se ne bi odločil popraviti linijo ventilatorja (sedaj je v liniiji s ploščicami) Big Grin
Sem popravil, sedaj dela vse tako kot je treba.
#8
+5
Mi o avionu, pilot iz gozda....
Iskanje po temi