25.1.2014 ob 18:35
some1
Ker sem prebral,da ogrevaš 150 m2 z 4potnim mešalnim ventilom bo pri dodanem hranilniku tople vode (HTV) potrebno preurediti-predelati shemo vezave.
Za neko racionalno praznjenje HTV bi moral dodati 3potni mešalni pogon, prav tako rabiš varovanje dviga povratka,ki spotoma tudi skrbi za polnjenje HTV.
Sam imam seltron izvedbo WDC in ACC20 z CM kotlom
Povezava do shem ACC20:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/import/documents/010590.pdf">http://www.seltron.si/import/documents/010590.pdf</a><!-- m -->
CM kotel:
Centroplus 25 kw z kotlovno regulacijo in varovanjem dviga povratka ACC20
Max.T kotla je nastavljena na 74 c
K kotlovni regulaciji se doda tipalo ,ki se vstavi v zgornji tulec HTV.To tipalo je
min.T in je vidno,ter nastavljivo v servisnem menuju OP04 s tem da je OP02 na ON in služi kot tipalo min.T v HTV.
Za dvig povratka in polnjenje HTV imam ACC20,ker imam na njega vezano tudi obtočno črpalko dviga povratka.CM ima vklop pumpe pri 61 in izklop 59 kar mi ni odgovarjalo saj je črpalka bila v pogonu od 61 do 59 in je zato 1300l + vode mešati :?: ,zato sem vgradil ACC20 kateri odlično opravlja svojo nalogo.
Jaz imam povezano direktno kotel z HTV:
dvižni vod v zgornji stranski priklop
povratni vod v spodnji stranski tulec
Priklop porabnikov na HTV:
povratni vod spodnji priklop
dvižni vod na vrhu HTV
Po dosedanjih izkušnjah z novo kurilnico (sep 2012) ne bi vgradil WDC ampak tri ACC 20
Prvega za varovanje povratka in polnjenje HTV
Drugega za porabnike- Radiatorje na 50-55 stopinj na on- off sobni termostat
Tretji za SV
Mi lahko zdaj nekdo po kmečko razloži kako točno to deluje. Torej kolikor razumem začne peč polniti zalogovnik, ko pride na določeno nastavljeno temp. Recimo, da imam nastavljeno 60.C začetek odjemanja ter 72.C ustavitev gorilca. Sedaj me zanima ali je odjem iz peči za polnjene zalogovnika tako velik, da temp. ostaja temp. med 60.c in 72.c. Ker me skrbi, da bo gorilec prehiteval odjem in tako bo spet prihajalo do izklopov ter ponovnih vžigov.
Ko bo HTV dosegel min.T bo tipalo kotla OP04 dalo povelje za vžig gorilca.
Ko bo kotel dosegel max.T se bo ugasnil.
Pred kondenzacijo kotla skrbi varovanje dviga povratka,ki spotoma skrbi za polnjenje HTV -pri meni ACC20
Peč je v mirovanju do ponovne zahteve HTV po toploti.
Upam da nisem preveč zakompliciral
LP
Ker sem prebral,da ogrevaš 150 m2 z 4potnim mešalnim ventilom bo pri dodanem hranilniku tople vode (HTV) potrebno preurediti-predelati shemo vezave.
Za neko racionalno praznjenje HTV bi moral dodati 3potni mešalni pogon, prav tako rabiš varovanje dviga povratka,ki spotoma tudi skrbi za polnjenje HTV.
Sam imam seltron izvedbo WDC in ACC20 z CM kotlom
Povezava do shem ACC20:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/import/documents/010590.pdf">http://www.seltron.si/import/documents/010590.pdf</a><!-- m -->
CM kotel:
Centroplus 25 kw z kotlovno regulacijo in varovanjem dviga povratka ACC20
Max.T kotla je nastavljena na 74 c
K kotlovni regulaciji se doda tipalo ,ki se vstavi v zgornji tulec HTV.To tipalo je
min.T in je vidno,ter nastavljivo v servisnem menuju OP04 s tem da je OP02 na ON in služi kot tipalo min.T v HTV.
Za dvig povratka in polnjenje HTV imam ACC20,ker imam na njega vezano tudi obtočno črpalko dviga povratka.CM ima vklop pumpe pri 61 in izklop 59 kar mi ni odgovarjalo saj je črpalka bila v pogonu od 61 do 59 in je zato 1300l + vode mešati :?: ,zato sem vgradil ACC20 kateri odlično opravlja svojo nalogo.
Jaz imam povezano direktno kotel z HTV:
dvižni vod v zgornji stranski priklop
povratni vod v spodnji stranski tulec
Priklop porabnikov na HTV:
povratni vod spodnji priklop
dvižni vod na vrhu HTV
Po dosedanjih izkušnjah z novo kurilnico (sep 2012) ne bi vgradil WDC ampak tri ACC 20
Prvega za varovanje povratka in polnjenje HTV
Drugega za porabnike- Radiatorje na 50-55 stopinj na on- off sobni termostat
Tretji za SV
Mi lahko zdaj nekdo po kmečko razloži kako točno to deluje. Torej kolikor razumem začne peč polniti zalogovnik, ko pride na določeno nastavljeno temp. Recimo, da imam nastavljeno 60.C začetek odjemanja ter 72.C ustavitev gorilca. Sedaj me zanima ali je odjem iz peči za polnjene zalogovnika tako velik, da temp. ostaja temp. med 60.c in 72.c. Ker me skrbi, da bo gorilec prehiteval odjem in tako bo spet prihajalo do izklopov ter ponovnih vžigov.
Ko bo HTV dosegel min.T bo tipalo kotla OP04 dalo povelje za vžig gorilca.
Ko bo kotel dosegel max.T se bo ugasnil.
Pred kondenzacijo kotla skrbi varovanje dviga povratka,ki spotoma skrbi za polnjenje HTV -pri meni ACC20
Peč je v mirovanju do ponovne zahteve HTV po toploti.
Upam da nisem preveč zakompliciral
LP