Situacije je šla nekako takole:
Pred petimi leti smo montirali hranilnik toplote 1000l, ki ima med drugim tudi notranjo kačo za segrevanje sanitarne vode. To ej delovalo odlično - dokler je. Ta kača je po vsej verjetnosti prerjavela, ker je v sistemu prihajalo do povečanega pritiska vode (prehajanje vodovodne vode v zaprt sistem hranilnika). Ker je skoraj nemogoče zamenjati hranilnik (ne gre več iz in v objekt) smo se poslužili zunanjega ploskovnega izmenjevalnika toplote za sanitarno vodo, ki je priključen na obstoječo kačo. Ugotavljam, da zadeva ne deluje dobro, kjer je kljub visoki temperaturi v hranilniku, sedaj premalo tople vode. Očitno je dvojno izmenjevanje (kača in zunanji ploskovni izmenjevalec preveč)

Mojster, ki mi je zadevo montiral predlaga, da se sedaj v hranilniku odžaga notranja kača in se izmenjevalnik poveže direktno. To bi sicer šlo, imam pa naslednjo skrb:
- ko bomo žagali notranjo kačo, bo v hranilnik padlo neskončno mnogo majhnih kovinskih delcev - opilkov, ki bodo počasi rjaveli in predvsem se bojim, da bodo zabasali zunanji izmenjevalec toplote.

Ima kdo od vas mojstrov s tem izkušnje in kakšen nasvet?
#2
Zakaj pa boste žagali?
Počiš dva čepa gor in mirna bosna.
Tudi ne vem, zakaj uporabljate dva izmenjevalca?
Voda se lahko vzame kjerkoli iz sistema.

Pa še to!
To, da kača trenutno pušča, nima veze s toploto vode. Če vi iz nje pobirate toplo vodo in je ta naluknjana, bi morali dobiti kvečjemu več stopinj, nikakor manj! Ker ni prenosa energije, ampak vroča voda vdre direkt v kačo. Napaka bo očitno drugje.
Razen, če bi puščala zelo nizko in tam ni tople vode. Ampak bi se morala tudi v tem primeru na poti do vrha segreti, če je zvezano prav.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
#3
Mogoče ena rešitev ki jo imam jaz v povezavi z zalogovnikom vode. Ker imam ogromno deževnice, to rad poleti uporabljam tudi zunaj, bazen itd... in je fino če je ogreta glede na to da imam celo streho vakumcev.
Kupil sem en rabljen 100l bojler in ga priklopil na zalogovnik, pa ni potrebe da tam kjer je vgrajeni potopni bojler ampak kjerkoli imas vhod izhod... v mojem primeru imam dodaten vod priklopljen na dovod in odvod ogrevalnega kroga iz plinske peči na zalogovnik. Zadeva deluje krasno brez vsake obtočne črpalke, voda je tako vroča da sem moral še za tega malega drekača kupit avtomatski mešalni ventil da mi ni topilo vrtne cevi Smile
#4
Ja vse to smo že razmišljali. Kača je definitivno naluknjana. Ker ni več nobenega prostega priklopa (vsaj ne dovolj visoko) in ker z naluknjano kačo ne moremo direktno ogrevati sanitarne vode (zaradi prehoda vode iz vodovoda v hranilik in posledično zaradi tveganja mešanja pitne vode z vodo v hraniliku) smo montirali zunanji ploskovni izmenjevalec na obstoječo kačo. Voda v krogu zunanjega izmenejvalca in hranilika toplote se seveda mimalno meša ampak nič zato. Nekaj je verjetno prehaja skozi luknjice, ampak minimalno (pritisk v hraniliku je v pol dneva narastel toliko, da je na hranilniku odprtlo varnostni ventil).

Dejstvo je, da kača v hraniliku in zunanji izmenjevalec ne "naredita" dovolj tople vode, da bi lahko napolnil banjo. Najprej je vode dovolj, po minuti dveh pa premalo. Ker prostih priklopov ni, bi sedaj znotraj hranilnika (skozi preklope) odžagali, prežgali kačo (ne vem kako, to ve izvajalec), da bi voda prosto prišla do izmenjevalca in da se ne segreva preko kače.

Kot sem že rekel, me skrbijo smeti, ki bodo pri tem nastale, ker vem, da je ploski izmenjevalec na to občutljiv (in konec koncev tudi vsi ostali razno raznni ventili po celi hiši (talna...)

lp
#5
seveda so na voljo priklopi....
koliko jih je in kaj imaš ze priklopljeno gor? Kdo je pa rekel da imaš lahko na en priklop samo eno stvar lahko priklopljeno?
#6
Pa saj ste norci!!!
Če ni prostega priklopa, ga pa narediš. Baje se na južnem kitajskem, tik za zidom, dobijo T-kosi, s katerimi lahko celo razdeliš vod.

Menjaj "mojstra" in to takoj!
Zunanji izmenjevalec ne sme puščati!!!
Upam, da je vsaj inox. Pa ne zunaj, znotraj!

Kar se pa tiče smeti...
Verjemi, da jih je v sistemu mnogo več, kot jih bo nastalo pri žaganju. Itak bodo padle na dno in tam tudi ostale (spodaj ni tokov). Gre pa pri vsem tem predvsem za nepotrabno nabijanje ur in lupljenje stranke.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
#7
Za zidom sem jst gledal pa imajo samo E kose, moraš čez zid in desno za orehom...
#8
1. Ploščni izmenjevalnik raje veliko močnejši kot prešvoh
2. Priklop na vrh dovod in spodaj na zalogovnik povratek
3.Sspiralo začepi
4. Pametno je vgraditi mešalni ventil s termostatsko glavo za nastavitev temperature sanitarne vode, da se izognemo prehitremu mešanju vode v zalogovniku.
5. Obvezno vgradi pretočno stikalo za vklop črpalke
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
#9
Zaenkrat je tako, da niti zunanjega izmenjavalca niti nobene ure nisem dodatno plačeval. Zadeva se je pojavila še v skupnem 5 letnem garancijskem roku, ki mi ga dal izvajalec. Dejstvo pa je, da sem jaz pristal na nadomestno rešitev namesto menjave zalogovnika, ker se mi na razsuva podpojev in ne odstranjuje stopniške ograje, da bomo starega spravili ven, in še česa kar se bo razbilo ko se bo to tovorilo (nov je seveda lahko drugačnih dimenzij, če se predela ostala inštalacija). Vse je dobro delalo, ko je sončna pogrela zalogovnik vsak dan na 90 stopinj. Pozimi seveda furamo malo nižje temperature v zalogovniku.

Ignoriram pripombe pametnih svetovalcav, sigurno bodo dobili službo na kitajskem.

Ne me sedaj spraševat zakaj tako (predvsem tisti, ki iščete naslado) ampak na zalogovnik je priključeno že N stvari (malo smo eksperimentirali, malo nadgrajevali):
Dovodi toplote:plinska peč direktno, topolotna črpalka direktno, sončni kolektorji preko svoje kače.
Odjemalci: na dveh tretjinah od spodaj navzgor: talna dirketno
Na vrhu: kača za sanitarno vodo. Drugega priklopa na vrhu mislim da ni bom pa še enkrat preveil, če bi res lahko kaj rešili s kakšnim T kosom.

lp
#10
Lej, ni nobene naslade, da ne bo pomote.
Hvala nečemu ali nekomu, da so ti uredili v garanciji in če bo tudi tokrat tako...

Vsakič, ko mojster reče
"Se ne da!"
"Je težku!"
"Ne vejm, če bo šlu"
se primite za denarnico, ker bo bolelo.

Če mu paše, pa naj reže. Skrbi tudi zaradi opilkov, naj ne bo.
Ponovno poudarjam, zalogovnik spodaj nima niti ogrevanja, niti pretoka. Tistih par koščkov bo tam do pamtiveka. Ni pa to to!
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
#11
še vedno pa lahko zalogovnik izpraznete in nalijete v njega čisto vodo. Najbrž ima na dnu izpust vode.
tiste 2m3 vode pa tudi najbrž ni predrago, če pa je pa kapnico notri vlijte.

pravzaprav ga boste morali, ker rezati, švasati z vodo v zalogovniku ne bo šlo.


Ti obstoječo kačo priklopi na ploščati izmenjevalec in upam da imaš črpalko vmes(ter da bo čim prej čim več lukenj v kači) . Na drugi konec ploščastega izmenjevalca pa pripelješ/odpelješ sanitarno vodo.

daj povej kak izmenjevalec ti je "posodil"
#12
Hvala vsem hvala za nasvete.

Hanzi, zadeva je priklopljena na obstoječo kačo, pa skozi kačo ne da dovolj od sebe. Izmenjevalnik je od Vailanta, ne vem pa modela (popoldan pogledam). Naj bi imel več kot dovolj kapacitete. Ima vgrajeno črpalko in termostatski ventil (da v nobenem primeru ne spušča v pipe več kot 60 stopinj).

Lani sem fural pozimi zalogovnik na 56 stopinj, pa ni nikoli zmanjkalo sanitarne vode (ogrevanje sanitarne vode samo skoz kačo). Trenutno imam nastavljeno na 70 stopinj (več vailantova avtomatika ne pusti), pa ni zadosti. Na zatku cca. 100 litrov da, potem pa ne da od sebe več kot 30-35 stopinj. Če ga pustiš par minut spet da od sebe vročo vodo.
#13
Na sam zalogovnik pa res ni noben problem naredit dva nova priključka :wink:
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#14
Jst se ne delam norca, sem lepo napisal da imam preko T kosa priklopljen en extra bojler na zalogovnik. Kot namig, da preprosto kupiš en 200l bojler in ga zmontiras
#15
kitajskizid imaš nov izmenjevalec ali kakšen star, če ti ga je dal na posojo? Ker če je star potem lahk da je zabit z vodnim kamnom sam se ti bi na pretoku tople vode poznalo.
Je pa res, da imaš 2 izmenjevalnika sedaj. In vsak ima nekaj izgub oz. deltaT.

LP