6.1.2014 ob 22:39
briketar Napisal:Ali je normalno, da TČ izvaja odtaljevanje, čeprav na uparjalniku ni sledu o kakem srežu ali ledu?
To se mi ne zdi najbolj logično, niti ne optimalno, razen če je zadaj kaka druga zadeva in je ne poznam. Prvo leto imam ogrevanje na TČ, tako da se še učim...
Glede na moja opažanja se cikel segrevanja zalogovnika (150l) podaljša za cca. 10 min, kadar pride do odtaljevanja. To mi spet ni najbolj smotrno z vidika porabe.
Odtaljevanje se dogaja dokaj pogosto, na 3-4 ure (v tem času sta dva ali trije vklopi TČ), včasih še na manj.
Za odtaljevanje je monter ob zagonu TČ nastavil naslednje parametre:
odtaljuj do 35°C
in pod 10°C
zakasnitev 300s
trajanje 30s
korekcija pasu -0,5°C
kompresor max 130°C
kompresor min 35min
odtaljuj max 10min
vsaj vsake 200min
sem šel gledat kje približno sem pisal in poizvedoval o odtaljevanju. Na tejle strani je nekje pri vrhu pojasnilo od uporabnika Štajerc_ ki pojasnjuje način delovanja odtaljevanja v TTjkah:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=47314&start=270">viewtopic.php?f=7&t=47314&start=270</a><!-- l -->
pred to stranjo so moja blodenja, ugibanja in prva srečanja z defrosti pri moji mašini. Na tej isti linkani strani in po tej strani in dalje so pa moje kasnejše ugotovitve. Dejstvo je da vsaj moja mašina ne sreži ampak bolj ledeni (vpliv moje lokacije in njeneih značilnosti).
V glavnem je odtaljevalni protokol narejen tako, da predvideva da če je dosežena določena nizka temperatura uparjalnika pri določeni zunanji temperaturi je velika verjetnost da je to zaradi zaledenelosti in sproži defrost. Kolikokrat je to dejansko upravičeno ali pa ne pa ne more vedeti, zato gre verjetno nekajkrat v defrost tudi brez neke hude potrebe po tem. Eni, recimo monter raznih TČ ssasapo, je menenja, da ima TT neoptimiran protokol odtaljevanja.
V končni fazi jaz ne zaznavam velike porabe na nivoju kurilne sezone, z njo sem v primerjanju z drugimi uporabniki TČ zadovoljen in primerljiv.
Tudi slišim po odtočnih ceveh kar intenziven potoček odtaljene vodice, ki priteka med odtaljevanjem v odtok, tako, da mogoče defrost ni tako brezvezen. Ne vem.