Objave: 9
Teme: 1
Pridružen: Nov 2011
Ocena:
0
Pozdravljeni
V hiši imamo peč Orlan 40 že 6 let. S to pečjo imamo velike probleme. To da se v kurišču dela katran smo se navadili. Večji problem je to, da nam ko pride peč do določene temperature meče dim skozi ventilator. Verjetno dimni plini nekje zastajajo in jih potem pritisne skozi ventilator. Midva z možem sva že čisto obupala, saj nama nihče ne zna pomagati. Mogoče je kdo od formurašev imel enake ali podobne probleme in bi nama lahko kaj svetoval.
LP
Objave: 7114
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
Ocena:
34
hribernicka,
malce nazaj v teh dneh smo razglabljali o dimu.
Ali imaš dostop svežega zraka zagotovljen v kurilnico , saj ventilator izsesava zrak iz hiše?
Nisi napisala , kdaj ste nazadnje pregledali dimnik?
Kako imate izdelano centralno ?
Imate zalogovnik za višek toplotne energije?
Kakšno avtomatiko uporabljate za regulacijo?
Drva so "frišna" ali odležana leto/dve? Kurite iglavce(smola/slabo izgorevanje) ali listavce ali mešano?
Morda prilimaš sliko tvoje kurilnice! :wink:
Lep pozdrav
Objave: 9
Teme: 1
Pridružen: Nov 2011
Ocena:
0
Imamo radijatorsko ogrevanje,drva bukova, stara dve leti spravljena v kurilnico in zelo suha. V kurilnici je vedno delno odprto okno. Temperaturo povratnega voda imamo nastavljeno na 60 stopinj.Elektronika je Ekostar. Maksimalna temperatura je nastavljena na 83 stopinj. Imamo tudi dva hranilnika toplote po 1000 litrov.
LP Marija
Objave: 87
Teme: 0
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
0
Kupte si sesalni ventilator za na raufnik, ker orlan ima tlačni in ne sesalni ventilator.
Objave: 1023
Teme: 7
Pridružen: Nov 2011
Ocena:
0
Vam primajnkuje zraka. Nevem kakšna peč je to samo jaz sem rešil to. Če imate spodnja in zgornja vratica. Ali ima podpih zraka ali kako.
Objave: 9
Teme: 1
Pridružen: Nov 2011
Ocena:
0
Naša peč ima ventilator spredaj.V kurilnici imamo vedno odprta dva okna. Kje se kupi sesalni ventilator in mogoče veste kakšna je cena.
LP
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
8
Do podobnega znam pripraviti tudi attacka ki ima sesalni ventilator. V kurišču se vžgejo vsa drva naenkrat, nastane preveč plina, šoba in komora ga ne sežgeta, ogenj v komori ugasne, zgoraj še vedno gori, dim pa čez vrata ven.
To lahko naredim če naložim drobna drva, butaro in podobno.
Kako močan (viden) dim imate na dimniku takrat ko vam puha skozi vrata. Nekaj m od dimnika izgine, ali zakadite celo ”vas”?
Poskušaj naložiti samo pol peči (ali pa še manj) pa tisto bolj debela drva.
Lahko pa da imaš kako napako pri izdelavi kotla
Objave: 1142
Teme: 5
Pridružen: Dec 2010
Ocena:
1
S dokupom pomožnega ventilatorj ne boš nič rešila! Ta pomožni ventilator je namenjen bolj odsesavanju dima iz nakladalnega prostora ,ko se kurivo dolaga,da se ne kadi v kurilnico.
Temu pojavu,ki nastaja pri izgorevanju se reče: resonančno izgorevanje.Vzrokov pa je lahko več.
Od preveč suhega kuriva pa do preveč drobnih polen v nakladalnem prostoru ,pa do tega da se zamaši šoba med izgorevalno komoro in nakladalnim prostorom..
Rešitev vidim samo v tem ,da se izogibate vsem naštetim dejavnikom!!
lp cratos
Objave: 1023
Teme: 7
Pridružen: Nov 2011
Ocena:
0
Jaz sem si naredil od spodnjega ventilatorja konus kateri mi direkno vpihuje pod ogenj zrak. Zgornja vratica pa sem malo odprl , tako da dobi sekundarni zrak na ogenj.
Sedaj ni več problema. Če pa imate suha drva pa toliko bolje in ne preveč nalagat.
Objave: 9
Teme: 1
Pridružen: Nov 2011
Ocena:
0
Mi imamo mogoče preveč suha drva prej bila pod streho eno leto sedaj pa v kurilnici 6 mesecev. Iz dimnika pa dokler so odprta vrata se res tako kadi da zadimimo celo vas. Kakšna naj bo temperatura vode v povratnem vodu in na koliko naj bo nastavljena peč.
LP
Objave: 1023
Teme: 7
Pridružen: Nov 2011
Ocena:
0
Nič nimate presuhih drv. Zakaj je črni dim?
Zato ko so vratca odprta pride peč do kisika, dovolj teperature in začne izgorevat katran. Pustite še naprej odprta malo vratca in boste videli kako bo. Samo pazite na temp. vode.
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
8
presuha drva zagotovo nimate, ker jih ne morete imeti. sam kurim 10 let stara, tako da ste še daleč do takrat.
Vas zakadite zaradi tega ker je preveč dima v zgornji komori (pretanka drva, mokra, slabo zložena v peči), v šobi ga toliko ne more zgoreti, ogenj v šobi in komori ugasne in gre direkt v dimnik.
Če jaz naložim taka drva, ima elektronika peči kar nekaj dela, pa ji še včasih ne uspe rešiti in ogenj ugasne. Potem tudi jaz prekadim celo vas, poskušam rešiti zadevo tako da ponovno zagori v spodnji komori.
Predvidevam da orlan nima kukala v spodnji komori (da bi videla ali gori spodaj, najbrž se ga da narediti), po spominu niti nima lambde ki bi prilagajala sekundarni in primarni zrak. (ali to kako drugače uravnava ne vem, ker se nisem zanimal za njega). Zato ogenj spodaj še hitreje ugasne kot pri kotlih z lambda.
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
8
sicer pa: ali je peč že pogledal kak serviser, ali kdo ki se vsaj malo spozna na uplinjevalne peči?
Cratos jih je precej kotlov sfriziral, mogoče ti lahko pomaga na "terenu" če ti nasveti tukaj ne bodo odpravili težave
Objave: 9
Teme: 1
Pridružen: Nov 2011
Ocena:
0
Ja bil je serviser, pa se za to dimljenje skozi ventilator ne zanima preveč. Kdo je to Cratos
LP
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
8
Forumaš ki nekaj malega ve o uplinjevalnih kotlih, se ti je že oglasil zgoraj.