Ekola kalvarija se začenja.

Okoli Božiča TČ neha delati in na zaslonu napaka "UF". Hitro posurfam, da bi znal biti kompresor hin. Po resetiranju sistema se hitro pojavi napaka "U2", ki pomeni pomanjkanje plina (R410A). In sistem vrže ven... reseriram - U2, resetiram - U2...

Kličem Telmosa in pride naslednji dan. Najprej dopoldne (na poti domov) pogleda situacijo, nato popoldne pride in dofila 3kg plina. TČ začne normalno ogrevati, nekih simptomov puščanja ne najdemo. Ludvik obljubi da pride on (ali pa nekdo) s senzorjem pomeriti v ponedeljek, če kje pušča. Pa ni bilo nikogar.

En teden kasneje se zgodba ponovi - U2 napaka. Spet na telefon, halo Ludvik in on spet v Ljubljano. Zaradi slabe izkušnje z merjenjem se zmenim še z enim serviserjem, ki pride že dopoldan in najdejva puščajočo cev. Roko na srce je to našel dokaj hitro (ob belem dnevu), saj se je jasno videl masten madež. Mi pove, da lahko poservisira, ampak bo rabil dva dni (plin ven, flikanje, dušik not za 24h...)

Kličem Ludvika, pravi da je že na poti in bo takoj zaflikal (zalotal). No ja, po nekaj zapletih z prazno bombo kisika zadevo zaflika in nazaj nafila plin. Luknjica je bila na spodni cevi pri izmenjevalcu; ne na spoju, ne na kolenu, ampak kar tako.

Danes že par dni sistem laufa, načeloma nas ne zebe in voda je dovolj topla, ampak se mi zdi, da TČ konstantno laufa in se muči z ogrevanjem. To je seveda popolnoma subjektiven občutek, kateremu v prid sicer govori današnja poraba, ki je cca. 4kW na uro.

Tudi poraba decembra je nenormalna glede na dokaj visoke temperature (1957 kWh za 2399 kWh toplote in 5m3 SV). Podobna poraba elektrike (9 kWh več) je bila februarja 2012, amapk so kalorimeri našteli 425 kWh več!

:roll: :?:

Zdaj v bistvu spet čakam U2 napako...
211 konjev sreče v ovinkih...
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/P/Cm/2bVKGTTq/1/r53superchargedunichr("46")jpg[/img]
JOHN COOPER WORKS evolucija
#2
Slaba novica, upam, da ni cela serija taka.

Katera zunanja enota to? 11kw puhz? Vzrok za odpoved? Cena popravila?
#3
Na stiku med cevjo in nosilno letvijo. Pa še tisto si pozabil napisati, da sem bil medtem bolan.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
#4
Po trenutni porabi sodeč dela kompresor non stop na 100 % moči.

Si kaj gledal na kontrolerju (če se da) kako temp. vode pušča v talno in poskušal spreminjat nastvitve če je kaj razlik...z vidika da ni v malori še kak kontroler, ki nadzira delovanje zunanje enote.

(Če se da naredi tovarniški reset tč, ter jo pred tem vrzi iz omrežja).
#5
@Ludvik. Jp, si se oglasil kljub bolezni. In vedno smo na koncu dneva imeli SV za tuširat...

Bolj me jezi kakovost, ker tole je vseeno mal draga potrošna roba. Zdaj bom čez vikend spremljal kaj dogaja, ampak kakor kaže ni ok. 1.1. ob 14:30 stanje 25559, 2.1. ob 18:50 25663 kwh.

Nastavitev nisem nič spreminjal. Po občutku pa tč laufa skor non stop (11kw, 1fazna).
Bom resetiral (zalaufal test run) ...
211 konjev sreče v ovinkih...
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/P/Cm/2bVKGTTq/1/r53superchargedunichr("46")jpg[/img]
JOHN COOPER WORKS evolucija
#6
Nebomgabiksal Napisal:Hitro posurfam, da bi znal biti kompresor hin.....
skoraj bi rekel, da res "kliče" po novem.....

Nebomgabiksal Napisal:ampak kakor kaže ni ok. 1.1. ob 14:30 stanje 25559, 2.1. ob 18:50 25663 kwh.
to pove, da je nekaj hudo narobe - 104kwh 28 ur pri +7: Confusedhock:
#7
@Nebomgabiksal: koliko ur ter koliko vklopov kompresorja si imel do nastopa te napake ?
#8
100 kWh v dobrem dnevu!? Đizs. Faktor 5 preveč ( trenutno bi z el. grelci ceneje shajal).
#9
Ja najbrž res, glede na to da jaz 30kw peč kurim cca 5-6 ur/2dni.
Če sem pošten me je strah takih okvar. Johanu je crknila STČ tebi nagaja TČ... Popravilo pa ne poceni (al zate, ali pa za telmosa).
#10
To, da je preveč vem... Vprašanje za miljon je zakaj.
Na žalost nisem vseh števcev popisal...

Koliko je normalna temperatura na TH4?
211 konjev sreče v ovinkih...
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/P/Cm/2bVKGTTq/1/r53superchargedunichr("46")jpg[/img]
JOHN COOPER WORKS evolucija
#11
Najbolje, da se ne naprezate preveč. Stvari bomo tako ali drugače prišli do dna. Je pa trenutno mala frka, ker so inventure in na nekaterih firmah zaprta vrata. Če bi bil to trifazni aparat potem sploh ne bi bilo problemov, ker pa je enofazni bo pa potrebno kak dan potrpet. Sicer pa ti ni mraz in, če je problem v 30 eur se bo dalo nekako rešit. Sigurno pa ne na tak način. Morebiti bi me bilo bolje poprej poklicat in mi povedat, kaj se dogaja, pa bi kljub izpahnjenem kolenu prišel pogledat. Pač okrog novega leta že tretje leto nimam sreče ne z Zubadani kot ne z zdravjem in tekanjem po bolnišnicah.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
#12
Upam, da bere kdo iz Mitsubishija...
211 konjev sreče v ovinkih...
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/P/Cm/2bVKGTTq/1/r53superchargedunichr("46")jpg[/img]
JOHN COOPER WORKS evolucija
#13
Nebomgabiksal Napisal:Upam, da bere kdo iz Mitsubishija...
pusti se presenetit: zunanja "škatla" nova pred vrati :mrgreen:
#14
Žal da se to dogaja biksi, upam da zrihtate hitro in čim ceneje.
Sem našel tole npr. na nemških forumih je bilo že opisanih nekaj primerov odpovedi. V večini primerov berem da je šel kompresor, kot razlog pa navajajo"zaradi luknje,izpuščanje plina, kompresor izgleda tega ne zaznas in se pokvari". Omenjajo tudi napako UF.

Hannes piše da so imeli več identičnih montiranih in je bila na vseh enaka napaka:
"Puščanje na zunanji enoti v območju 3. do 4. vrste odspodaj. Zaradi tega je kmalu zmanjkalo plina, in potem je kompresor šel"

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.haustechnikdialog.de/Forum/p/1866452">http://www.haustechnikdialog.de/Forum/p/1866452</a><!-- m -->


<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/152949/Erfahrungsbericht-mit-Mitsubishi-Zubadan-PUHZ-HRP125YHA2">http://www.haustechnikdialog.de/Forum/t ... HRP125YHA2</a><!-- m -->



Vprašanje nas ostalih Zubadan uporabnikov bi bilo, ali lahko kako preprečimo to težavo, morda vsaj predčasno zaznamo uhajanje plina ?

V prvem linku sicer uporbnik Buchzagel pravi, da mu je tehnik razlagal, da če se opazijo na zunanji enot večji nanosi ledu, je to lahko
vzrok spuščanja plina..

"Eisbildung wäre nach Auskunft des K.-Techn. ein Grund für die Undichtigkeit, da das anwachsende Eis erhebliche mech. Kräfte auf die Lamellen und damit auf die sehr dünnen CU -Rohre wirken."
#15
Tekumze, hvala za link zelo zanimivega foruma.