Objave: 9
Teme: 1
Pridružen: Apr 2007
Ocena:
0
Pozdravljeni.
Rad bi naredil nekoliko večjo jekleno halo (montažno), v kateri bi imel spravljene kmetijske stroje na enem delu pa seno in sicer kar na talni plošči.
Zanimajo me naslednje stvari:
- ali je potrebna izvedba hidroizolacije pod talno ploščo (strah pred vlago, ki bi uničil skladiščeno seno
- Ali je povozna AB plošča debeline npr. 14cm zadosti vodotesna oz. neprepustna za kapilarni dvig vode?
- Kako je z globino zmrzovanja. A je res, da mora biti po obodu pasovni temelj? Zakaj? :?:
Lep pozdrav.
Piki
Objave: 7114
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
Ocena:
34
PP,
samo delno hidroizolirat se da, če narediš z dilatacijo razdeljeno ploščo.Vse skupaj pa ne gre.(Samo delno v enem kosu)
14cm povozna?? za kakšno obtežbo traktorja? Upoštevati moraš še ostale sile , ki delujejo na AB ploščo! :wink:
Sama vodotesnost se doseže z dodatki. V kolikor imaš veliko vode se ti lahko pojavi problem. Paziti moraš , da vodo odvedeš stran od AB plošče.
Globina zmrzovanja: običajno je cona zmrzovanja 70-90 cm v SLO. Za plavajočo AB ploščo je pomembno , da imaš nasutje urejeno on dobro drenažirano, da ne pride do zastajanja vode. Problem nabrekanja zaradi raztezanja ledu!! :lol:
Od kje si, bi se spodobilo napisati! :oops:
Lep pozdrav
Objave: 9
Teme: 1
Pridružen: Apr 2007
Ocena:
0
Hvala za odgovor.
Sem iz štajerskega konca (Slov. Bistrica-okolica).
Zanima me še, ali bi bila vredu varianta,
da se plošča izolira kar s PVC folijo in sicer po postopkih:
Uvaljano nasutje - PVC - podložni beton (zaščita PVCja pri polaganju armature) - polaganje armature na podložni beton - Betoniranje povozne plošče.
PVC iz razloga, ker ga imamo na voljo kar nekaj (od pokrivanja silosov)
Lep pozdrav
Piki
Objave: 540
Teme: 33
Pridružen: Aug 2006
Ocena:
0
Po moje je takšna izvedba čisto OK tudi brez tistega PVC.
Je pa to odvisno od terena kjer boš postavil to skladišče. Voda, če je spodaj nasutje se širi in zadržuje v pesku. Edino če se ti dogaja, da ti pride voda že sedaj nad nivo betona, v tem primeru moraš narediti odvod vode.
Saj se tudi hiše delajo tako, da narediš nasutje in na nasutje AB ploščo. Brez temeljev.
Debelina 14 cm mora biti dovolj skupaj z armaturo.
Objave: 3259
Teme: 15
Pridružen: May 2005
Ocena:
0
PVC folija po moje nebi dolgo opravljala svoje naloge-za hidroizolacijo pod talno ploščo lahko uporabiš tudi bradavičasto folijo-poglej na povezavi :[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")sintexunichr("46")si/MSSunichr("46")htm[/url] ...
Objave: 9
Teme: 1
Pridružen: Apr 2007
Ocena:
0
Pozdravljeni še enkrat.
Hvala za dosedanja vaša mnenja.
Zanim pa me še nekaj. Ker bo povozna talna AB plošča relativno velikih dimenzij (12x30m), ali je potrebno izvesti dilatacije zaradi krčenja betona? Če dilatacije, kakšne? Se plošča samo razreže na polja do tretine debeline ali se že pri betoniranju vgradi kakšne moznike ali kako. Vse sorte sem že slišal. In še to. Če se plošča reže naknadno, kako je z zgornjo armaturo. Se jo kar prereže?
Lep dan še naprej!
Piki
Objave: 37
Teme: 2
Pridružen: Jun 2006
Ocena:
0
Imam eno vprasanje.
PP, zgoraj si dejal, da bos postavil jekleno halo, zato bom kar tukaj zastavil vprašanje.
Zanima me cena jeklenih konstrukcij oz cena npr. vročevajanih profilov kot je npr. IPE, HEA... A je cena konstrukcije določena kar na kilogram jekla? Koliko je to? Kakšne so na tržišču kaj cene izvedbe in montaže? Kje je kakšna trgovina (dobro založena) s temi profili?
Hvala
Objave: 7114
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
Ocena:
34
armto,
cena je seveda na kg/armature. Ti profili se naročajo striktno po naročilu.!! To pa zato ker so specifični. Nekaj jih imajo na zalogi pri Merkurju, Inpos, ...
Najprej pa seveda rabiš projekt in starični izračun katere profile .Na pamet vse odpade! :wink: :wink:
PP,
dajse javi na ZS,ker drugače kar veliko razlage potrebuješ! Sevada, če ti ustreza. Bom pa v Zrečah drugi teden.
Lep pozdrav
Objave: 9
Teme: 1
Pridružen: Apr 2007
Ocena:
0
Ko sem razmišljal o AB povozni talni plošči in govoril z enim gradbincem sem prišel do tega, da bi ploščo kar mikro armiral (jeklena vlakna). Zanima me, ali je tako armirana plošča boljše ali slabše nosilnosti od klasično armirano. Če bi armiral klasično, ali mora biti mreža zgoraj in spodaj ali je dovolj, če je samo spodaj?
Kaj pa dilatiranje tako velike plošče. A jo je res potrebno razrezati v manjše kvadrate, da ne poka zaradi krčenja? A se prereže tudi armatura?
Hvala za vaša razmišljanja in mnenja. :roll:
Piki
Objave: 7114
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
Ocena:
34
PP,
mikroarmaturo ti v konstrukcijskih elementih ne priporočam. Za enkrat še nisem srečal statika , ki bi mi garantiral z izračunim za takšen kon. element z mikroarmaturo.
Če povprašaš statika se ti bo vsak kar nasmejal.
Glede dilatacij se uporablja t.i. "drseča dilatacija". Enkrat sem že tu opisal način delovanja in izdelave. Ni problema z njo , samo prvilna izdelavo zahteva! :wink:
Lep pozdrav
Objave: 9
Teme: 1
Pridružen: Apr 2007
Ocena:
0
Som16,
baje je kar nekaj talnih plošč na npr. bencinskih črpalkah izvedeno z mikro armaturo, pa deluje. Obtežba je tam zelo velika. Vem pa, morajo biti tla ustrezno pripravljena (dosežena prava stisljivost po celotnem območju plošče)
Piki