Hanzi Napisal:Koliko imaš vlage zjutraj ko vstanejo otroci?
Talno gretje deluje 24/7 ali samo popoldne ”2 uri”. Kakšna je temperatura vhodne in izhodne vode v njem, so cevi dovolj na gosto po celi površini?
Postavi električni radiator, znižaj vlago, ker 8cm izolacije ni malo, je pa za danes ”premalo” (večina starejših hiš je pa še vedno brez)

Vlage je cca 70%. Talno deluje 24x7, temperatura ki jo spuščam v talno je (merjeno na peči 37 stopinj), v omarici za talno gretje 33 stopinj, povratna voda pa dobrih 20 stopinj.
Imam pa še ločeno vejo radiatorjev, ki so pri temp. 37 stopinj ravno rahlo topli.
Sem se igral tudi že s zapiranjem ventilov, imam 7 vej, in če vse veje nastavim na 0.5 pretoka, mi v otroško sobo več kot 3 ne gre. Imam pa nekako nastavljeni dve veji na 0.5l/min, 3 veje na 1l/min in dve veji (kopalnica in otroška soba) na ful, kar pa ni več kot 1.5l/min.
Sem gledal pritisk vode na TČ pa kaže 0.8bar, se mi zdi da je bilo prej več.
Je možno da je to problem, da je premalo pritiska po ceveh - če je, koliko je priporočeno da je pritiska vode na sistemu?

Še en problem je, da ima otroška soba dve zunanji steni na robu hiše ki je zraven gozda, in je dejansko najbolj mrzel del v celotnem stanovanju, pa sumim še omarica za elektriko ki je na zunanji strani fasade nima notri nobene izolacije, kar dejansko pritiska mraz direktno na notranjo steno iz te omarice.
#17
Tole pa nekaj ne bo ok;

dvižni vod 33 stopinj
povratni vod 20 stopinj
pretoki 0.5l

naj me kdo popravi če se motim ampak tole so premajhni pretoki in ti hišo praktično ogrevaš s 20 stopinjami, vsaj en del...

Moj dvižni in povratni vod se razlikujeta za 1 stopinjo.
#18
Vsak radiator je nizkotemperaturni če vanj spuščaš mlačno vodo. :twisted:

Za večji efekt daj dolžine 120 ali pa 140 cm, K22 oznako. Temperaturne pogoje v sistemu lahko potem pustiš saj boš podvojil moč radiatorja glede na trenutno stanje.

Druga opcija je radiator z ventilatorjem alias konvektor oz. tuje fan.
Ta zaradi ventilatorja pospešeno oddaja toploto in hkrati vrtinči zrak...če je bojazen po plesni.
#19
SloCop Napisal:Tole pa nekaj ne bo ok;

dvižni vod 33 stopinj
povratni vod 20 stopinj
pretoki 0.5l

naj me kdo popravi če se motim ampak tole so premajhni pretoki in ti hišo praktično ogrevaš s 20 stopinjami, vsaj en del...

Moj dvižni in povratni vod se razlikujeta za 1 stopinjo.


Hmm ne vem, morda sem narobe napisal.
Na TČ imam na displeju nastavljeno 37 stopinj, kolikor razumem segreva vodo za talno in radiatorje na 37. Zadaj na TČ ko grejo cevi v zid imam za pumpo za talno merilec, ki kaže 37, se pravi gre voda direktno v tla 37 stopinj.
Potem imam razdelilno omarico 7 vej (eno za celo stanovanje 84m2) kjer imam zgoraj plovce ki so nastavljeni na 0.5, 1 in 1.5l/min in na začetku števec ki kaže 33 stopinj - kolikor razumem je to voda ki gre v talno.
Spodnji del v omarici kjer je za vsako vejo ventil (modri) ki jih lahko odpiram/zapiram in s tem reguliram pretok ki se kaže v zgornjih plovcih. Na začetku je zopet števec, ki kaže dobrih 20 stopinj.
Če jaz prav razumem je zgornji števec za vodo ki gre v talno, spodnji pa za vodo ki pride nazaj ali kako drugače ?
#20
Tudi meni ni jasno od kje ti povratek 20C. Pa nimam pojma o talnem gretju.
Spodnji in zgornji prostor sta ogrevana oziroma imaš zgoraj kaj izolacije če ni ogrevan. Koliko imaš izolacije v tlaku pod talnim?
Vlage imaš absolutno preveč, ko otroka vstaneta in se za silo oblečete in umaknete iz sobe (v kuhinjo, jedilnico, kopalnico....) Sobo prezrači tako da odgrneš zavese, dvigneš rolete, komarnike, žaluzije, in hkrati popolnoma odpreš čim več vrat in oken v hiši. To narediš za maximalno pet minut, odvisno od vremena zunaj (temperatura, vlaga, veter....). Jaz sem imel vlage v hiši brez izolacije (ajd 5cm siporexa na fasadi in dvojni omet ni izolacija) okoli 55, letos sem dal 16 eps ko imam okoli 45 ali manj.
Temperatura okoli 23, radiatorji. Nabere se mi malo kondenza na starih dvoslojnih pvc oknih, pa še to samo tam kjer ni radiatorja pod oknom, oziroma je ta večino časa zaprt. T tik ob oknu (3-5cm stran)brez radiatorja je bila zadnjič 17C (ob zunanji okoli -5) vlaga okoli 60, na samem steklu pa pa najbrž še nekaj stopinj manj zato tudi kondenz na steklu. Težava je še v tem da so okna za precej gosto ravno zaveso v cca 37cm globoki polici. Tako praktično ni kroženja zraka ob steklu, če radiator pod oknom ne greje. (kar pa se sedaj pogosto zgodi saj se prostori ogrevajo dovolj od cevi ki peljejo v mansardo s slabo izolacijo strehe.
#21
Daj kako sliko ti te tvoje omarica in inštalacijo. Dvigni T vode v cevi. Če si dal preredko cevi (pa pod omare, postelje itd jih nisi dal) si pač to napako pripiši sebi oziroma polagalcu gretja. Talno gretje ne pomeni da imaš vsake pol metra eno cev, pa še to samo tam kjer ni nič postavljenega v sobi. (se pravi samo na polovici površin)
#22
to ti termostati narobe delajo. Ker od toplotne do razdelilne omarice ti ne more past temperatura za 4 stopinje.
#23
Tole je pri tebi sila čudno...stalno ti dela talno...iz 37 ti pade na 20 stopinj?

Imaš slučajno v omarici priprte pretoke....ali prek inbus ključa ali prek plastičnik pokrovčkov zasuna (topli in hladni vod)?

Oz. Ali imaš možnost povečat hitrost črpalke. Ker za neko za silo dobro delovanje rabiš od 1,5 litra naprej pretoka....bolje da ga je nad 2.

Daj še to obrazloži...kako imaš ločeno vejo za radiatorje in talno?

Da ti ne uhaja pretok prek radiatorjev ker je tam manjši upor...imaš možnost regulacije pretoka proti radiatorjem...da bi tam priprl ter posledično zvišal pretoke v talnem...
#24
Mogoče čisto zapri radiatorje za kakšen dan. Mogoče jih nikoli več ne odpreš Smile
#25
70% vlage v sobi tudi ni normalno...seveda je možnost da je kilav vlagomer...vsaj vremensko postajo moraš imet pa še to ne čang šlang.
#26
ali je hitrost OČ premajhna, ali pa pobere večino pretoka radiatorska veja, kot pravi Vincent ali pa ...
Vsekakor preveri/urabnoteži pretoke.
Pvečaj hitrost OČ.
Izoliraj cevi, če se da,
....
- ker pri tebi je prevelik padec T ogrevalne vode.
Pa čimveč zračit!
#27
Vlago po občutku kar prav kaže, pa če tudi za kak% laže ne bo panike. Ima naravni vlagomer na steni. Tam ima 100% vlago. Upoštevaj predhodne nasvete.
#28
bernikm Napisal:Sem imel odmaknjeno cca 5 cm pa se je vseeno nabiral kondenz, stik na obeh stenah ki sta zunanji je bil skorajda moker.
Sedaj sem odmaknil cca 10 cm, bom pa vseeno poizkusil s to barvo pa da vidimo. ....

Ali je omara na zunanji steni brez prezračevanja spodaj in zgoraj? Kakšna je njena širina oz. koliko % stene je z njo prekrite? Za potrebno cirkulacijo zraka potrebuješ pod njo vsaj 10 cm in nad njo, do stropa, še več. Od zidu mora biti odmaknjena vsaj 5 cm. V bistvu ne smeš preprečiti segrevanja zunanje stene, ker boš fasal še plesen na zadnjo steno omare.
Na zunanje stene omare ne sodijo.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.iba.si/">http://www.iba.si/</a><!-- m -->
#29
Zdravo,

Se opravičujem, termometra na omarici za talno sta bila zamaknjena, zato nista kazala prave temperature, sedaj bi moralo biti OK.


V TČ sem imel 0.8 bar pritiska, zato sem dofilal vodo, naredil odzračevanje in sedaj je 1.6 bar. TČ mi greje vodo na 37, toliko stopinj gre tudi v talno (cev iz TČ v steno in naprej do omarice za talno).
Na novo sem nastavil tudi vseh 7 vej za talno (merilnike pretoka) - odprl sem vse veje do konca, in po zgornjih merilcih zreguliral pretok, da je bilo povsod enako - nekako sem ugotovil da je na vsaki veji 1.2l/min, da je potem po vseh vejah enako). v kolikor so vsi ventili odprti.
Sedaj ko sem zreguliral, sem 5 vej malo priprl da imajo 1l/min, dve veji (otroška soba in kopalnica) pa pustil odprte na ful, imata vsaka 1.5l/min.

Pri omarici je
- zgornja veja (tam kjer so merilniki pretoka - rdeče barve) 37 stopinj
- spodnaj veja (tam kjer se 'šraufa' ventile - modre barve) 32 stopinj.
Prvo razumem da je dvižni, drugo pa povratni vod. Razlike je 5 stopinj, imam pa 7 vej. Črpalka za talno gretje je WILO, trenutno laufa na 2 (srednji) brzini (67W).

Sem se malo igral z regulacijo talnega gretja, in ugotovil da če imam črpalko na: - - najvišji hitrosti (93W) potem mi gre pri maksimalno odprtih ventilih na vsako izmed 7 vej 1.5l/min.
- srednji hitrosti (67W) - kot je sedaj, potem mi gre pri maksimalno odprtih ventilih na vsako izmed 7 vej 1.2l/min.

Se pravi mi v primeru najvišje hitrosti črpalka 'sfolga' cca 10l/min, pri srednji hitrosti pa cca 8l/min.

Zanima me, če so to realni podatki, oziroma če ima kdo še kak nasvet se priporočam.

Hvala že vnaprej !
#30
Sem še 1x preveril, na TČ in na termometrih za talno, razlika med dvižnim in povratnim vodom je cca 3-4 stopinje. Po moje bi moralo biti sedaj ok, imam tudi občutek da dosti bolje greje, sedaj ko sem dofilal vodo in zreguliral vse skupaj.
Imam pa trenutno nastavljeno na 32 stopinj v talno, je dovolj da je v stanovanju22-22.5 stopinj.