PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Peč na pelete in ali tudi hranilnik.

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Sem kar nekaj prečital vendar nekega konkretnega odgovora nisem zasledil. Pri peči na pelete se naj v sistem vgradi hranilnik ali ne. Radiatorsko ogrevanje z mešalnim krogom in vremensko regulacijio, SČT priklopljena tudi na centralno z direktnim krogom, 1000lit zalogovnik z možnostjo izločitve iz sistema. Peč je Viadrus VHU26 z original gorilnikom, preizkušena in zagnana z gorilcem vendar pokurjeno le šest vreč peletov tako da še nimam pravega občutka. Prvi vtisi slabi?? V sistem je vključena tudi samostojna peč na olje vse pa krmili seltronova avtomatika z nekaj domačimi dodatki. Na drva dela super, olje prav tako. Ker je peč kombinirana bi preizkusil vse tri načine kurjenja na nje, z malo "prešraufavanja" se da hitro spreminjati način kurjenja, to planiram naslednjo sezono ko bom nabavil tudi večjo količino peletov- odvisno od gibanja cen, za letos je dru preveč.
Na kratko z ali brez hranilnika pri kurjenju z peleti, vaše izkušnje.
#2
Moje izkušnje s zalogovnikom ali brez njega. Se nagibljem bolj na peleti- zalogovnik.
Tu mi ga napolni in je peč v mirovanju ( odvisno od zunanje temp.) 6-8ur.
Zalogovnik imam na 68°C in ko mi pade temp. na 63°C se vklopi peč po 6-8urah.
Peč je v pripravljenosti.
#3
Sosed je eno leto brez, pa pravi da letos zadnjo. Drugo leto ga doda.
#4
HTV je po mojih izkušnjah obvezen
Pri peletih je gorilni ciklus dosti daljši ko ogreva 1300 + litrov kotlovne vode, kot takrat ko ogreva 300-400 litrov vode v ogrevalnem sistemu.Šalčka-roštilj tudi ni tako hitro polna z neizgorelimi primesmi ki so v peletih. Skratka ni tistega dogrevanja kotla na delovno T. Potreba po ogrevanju HTV-ja v prehodnem obdobju se pojavi na 1-3 dni odvisno na zunanjo T medtem, ko je v hiši + SV vedno toplo. Min.tipalo kotlovne regulacije je vstavljeno na HTV v zgornjem stranskem tulcu. Max.T je na kotlu 74.
Letos občasno kurim tudi na 2 leti stara mešana suha drva. Ob dobrem izgorevanju drv je kotel prav prijetno enkrat na teden požgečkat z krtačko in ostanke posesat,kar vzame okrog 10 minut dela.
Lp
#5
jokovot Napisal:Moje izkušnje s zalogovnikom ali brez njega. Se nagibljem bolj na peleti- zalogovnik.
Tu mi ga napolni in je peč v mirovanju ( odvisno od zunanje temp.) 6-8ur.
Zalogovnik imam na 68°C in ko mi pade temp. na 63°C se vklopi peč po 6-8urah.
Peč je v pripravljenosti.
Koliko litrov ima zalogovnik in koliko časa kotel ogreva zalogovnik na nastavljeno temperaturo.
#6
jaz ga imam na vikendu. sicer majhnega, volumen 300 litrov + bojler sanitarna 50 litrov. drugače jaz sistema ne bi mogel furat, ker je premajhen tudi za najnižjo moč gorilnika (torej cca 12 kW). torej pri meni je bil nuja.
gorilnik se vklopi, dela cca. dobrih 45 minut pa vse do 60 minut in več, ko je zunaj recimo -10°C in piha veter. potem pa, dokler se toplota ne porabi, miruje. na kotlu imam termostatski ventil za povratek, patrona 60°C. kotel poganjam na 68°C.
#7
Imam 1000l zalogovnik. To pa ni stalno enako tako da časovno ni realno. Časovno nekje 140min.Skurim pa ob sedanjem vremenu nekje 2vreči pelet na dan. Ko pa je bilo prejšno zimo bolj hladno pa 3 vreče. Pa še to SV grejem.
#8
@zamot1
Kako nisi dobil konkretnega odgovora? Ali ni logika čisto jasna? Zalogovnik potrebuje kotel, ki sam ni sposoben prilagajanja moči trenutnim potrebam objekta, oz. se mu pri nižji obremenitvi kvaliteta izgorevanja tako poslabša, da ni za nikamor. In ponavadi kar proizvajalec pove, od katere moči naprej deluje "optimalno" oz. konkretno pove, če zahteva zalogovnik. To je namreč konstrukcijska lastnost kotla (in njegove avtomatike).

Še bolj kot za pelete, bi po moje rabil zalogovnik zaradi drv. Teh danes res nihče več ne kuri brez HTV.

@jokovot
Kako to misliš, da se ti peč izklopi, ko HTV doseže 68° in ponovno vklopi, ko pade pod 63°? Najbrž imaš dva senzorja in ko spodaj doseže 68° ugasneš in ponovno vklopiš, ko zgoraj pade na 63°?

@dkp-25KW
Ali ni v prehodnih obdobjih bolje kot ogrevati HTV enkrat na nekaj dni, le tega ogrevati vsakodnevno, ampak na nižjo temperaturo? Cikel gorenja je najbrž še vedno dovolj dolg (nekaj ur), da kotel dela dobro, zaradi nižje temperature vode v HTV pa bi lahko zmanjšal izgube skozi izolacijo HTV. Ali imaš tudi SV v zalogovniku, pa mora zato biti višja temperatura?
#9
Logika je eno, praksa pa včasih tako logiko na glavo postavi. Druga skrajnost je oljna peč in hranilnik? Eni zagotavljajo da se da peč z gorilcem na pelete prilagajari trenutni prabi in sama peč služi kot zalogovnik?
...1000lit zalogovnik z možnostjo izločitve iz sistema...., to piše v uvodnem prispevku, očitno ne čitaš vsega ampak preci užgeš iz vseh topov.
Garažni gorilci imajo ponavadi Siop avtomatiko ki je malo "čudna" za integracijo v obstoječe sisteme avtomatike.
Tudi če imaš zunanji bojler za SV (imam STČ priklopljeno na centralno) moraš delati z malo višjo temp.
Čisto navaden kapilarni termostat ima histerezo okoli 10°C in se jo da še malo "naštelat" tako da za dostuje samo en termostat za vklop peletnega gorilca.
Nekje sem zasledil da toplotni stroji delujejo najboljer pri čim večjem delta T??
Dobil sem že nekaj konkretnih odgovorov iz "prakse" :wink:
#10
res so tukaj nekateri mnenje da za peletne kotle zalogovnik predstavlja brezvezno izgubo, in po mojem mnenju imajo nekateri med njimi tudi prav. a ne gre vseh kotlov metati v isti koš. moj, na primer, nič ne modulira in nima najmanjše in največje moči delovanja. ima nastavljeno eno od ponujenih moči delovanja, dela pa v on-off režimu, pa še to v zelo majhnem sistemu. pri meni je torej nuja, izgube gor ali dol. (tule je govora sicer o navadnem kotlu na trda goriva s prigrajenim gorilnikom na pelete).
#11
@vmalhar
Imam tipala na peči in mi peč polni zalogovnik.

@aleks
Glede serviserja na Seltronu pa raje nebi.
Oni naj porihtajo svoje stvari in nato enega komunitativnega človeka dat, da se lahko pogovarjaš z njim.
#12
sam nisem imel nikoli težav z njimi. je pa mogoče odvisno do nastopa, ne vem.
#13
Poskušal bom biti čimbolj tehničen in čimmanj sociološki.

Situacija pri meni:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://freeweb.t-2.net/e-stack/day.jpg">http://freeweb.t-2.net/e-stack/day.jpg</a><!-- m -->

- peletni gorilnik 20 kW na oljni peči (4 členi, 30 kW)
- "bosanska" regulacija temperature v prostoru (črna krivulja): sobni termostat vklaplja obtočno črpalko, histereza +/- 1°. Krmilnik gorilnika preprečuje, da bi se kotel ohladil pod 45°C in ugasne črpalko.
- rdeča črta temperatura v kotlu, vijoličasta črta temperatura dvižnega voda. Realna slika predstavljena od 21h naprej, ko je interval merjenja in zapisa v graf 1 minuta, prej 5 minut. Merjeno z 1-wire senzorji.

Tehnična dejstva (veljajo npr. za zadnji teden, ko imamo zunaj bolj ali manj konstantne temperature zaradi megle - svetlo rjava krivulja je termometer v špici podstrešja):
- cca. 14 vklopov dnevno, dolžina vsakega cca. 1/2 ure, na zadnji krivulji se vidi taktiranje in postopno dvigovanje temperature DV
- termometer dimnih plinov 190°C (zdratirana peč) - 220°C (1mm oblog prahu). Kurim smrekove pelete JOL. Poraba v zadnjem tednu: 2 vreči (a 15,4kg) dnevno.

Sociološka dejstva:
a) neznanja, neizkušenj, gostilniških pogovorov in s tem povezanih pametovanj ("ja to je pa pol ceneje", pelete so skoraj isto kor kurilno olje...) je več kot dovolj. Sam se posujem s pepelom in se prvi postavim v vrsto.
b) star slovenski pregovor: "Nisem dovolj bogat, da bi kupoval poceni" še vedno drži, vendar ga močno bremza dejstvo a) in izjemno razpršena ponudba na tržišču (samo v Slo imamo že skoraj 20 proizvajalcev gorilnikov, več kot 10 proizvajalcev peči, da o trgovcih ne govorimo. Vsak seveda zagovarja svoje, največkrat, nepopolne rešitve.)
c) Morda veste, da v Nemčiji za leto 2020 pripravljajo revizijo zakonodaje o emisijah plinov in trdnih delcev pri uporabi malih kurilnih naprav na trdo gorivo (do 50 kW)? Pri nas se itak delamo pametne ob poskusih kako prelisičiti sistem (državo, dimnikarje, sosede), "samo da bo za mene najceneje, oz. pepel je dobro gnojilo za vrt, oz. moj otrok nima astme, za sosedovega me ne briga".

Da se vrnem nazaj na temo in poskušam pomest pred svojim pragom:
- začel bom z mešalnim ventilom in vremensko regulacijo
- vgradil bom set za varovanje povratka, konec koncev so peleti les, kjer velja pravilo, da naj peč dela na čimvišji možni temperaturi
- narejena bo priprava za dogradnjo hranilnika tople vode (prostor, priključki, finance)
- ko bom sčrpal vse ideje o zniževanju TDP, bom seveda prisiljen zamenjat peč, ki bo z večvlečnim principom, konstrukcijo izmenjevalcev, omogočala boljše izločanje/čiščenje prahu in prenos toplote na vodo. Upam, da se najde kak pameten slovenski konstrukter, magari naj poskuša prekopirat množico uspešnih (tujih) idej.

Na koncu bom plačal (zaradi mojih socioloških načel a)) suma sumarum višjo ceno, kot če bi takoj v začetku stisnil zobe, vzel kredit, naredil tako kot treba in nato v miru opazoval rahlo meglico belkaste vodne pare, ki se dviguje iz dimnika.

Odgovor na zamot1-ovo vprašanje: absolutno DA. V A in D skoraj ni nove inštalacije, ki ne bi imela hranilnika tople vode.

Če bi bil vedež, ne bi bil revež. No pa nekaj j**jc je treba tudi imeti.
#14
@ aleks
No sem prečital tvoje poste, no zgleda da spadaš v njihov krog. Točno dolečeno ti povedo. Če hočeš kaj več pa se že vtikaš v njihove zadeve. Prečitaj si malo še voje poste pa....komu boš kaj...
lp
#15
@vmalhar
SV je posebaj in se ogreva iz HTV z alfa2 na min. obratih zaradi boljšega razslojevanja povratne vode
Izgube HTV
HTV je austrija email -razslojevanje( PZ 1000)z ecoskin 2 izolacijo,je velika razlika v izolacijah
Kotel je centroplus 25kw enkrat večja moč kot rabijo porabniki (cena investicije je odigrala odločilno vlogo pri izbiri kotla, ker so boljši kotli- austrija recimo podražili investicijo za 100% in ponujali samo en energent)-domač gozd.
Delovna temperatura
To je minimalna delovna temperatura na katero mi je uspelo nastavit kotlovno regulacijo tako ,da dvig povratka pravilno deluje-potrebno je bilo uskladiti delovanje kotla,ACC20 in obtočna črpalka dviga povratka na prvo hitrost.
Glede kurjenja
Ko sem doma kurim na drva,ko me ni peleti-terenska služba
Peletni gorilec rabi 3 ure +-15 min. da segreje HTV na nastavljeno T.
Če bi imel kotel brez HTV bi gorilec pelet bil aktiven 7-8 ur dnevno
Lp Big Grin
1 2 3 4