PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Montaža luči

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Ker sem pri elektriki bolj laik kot ne, bom postavil eno vprašanje, za nekatere malo smešno...

Začasno rešitev z grli in žarnicami bom počasi začel menjavati za luči. Do posameznega priklopa luči je potegnjem 3-žilni kabel. Do sedaj je bilo grlo povezano samo z dvemi žicami (faza,nula), zemlja ni bila nikamor zvezana. Ko sem odprl luč vidim, da sta na luči samo 2 žici, ni posebej žice še za zemljo. Kako sedaj to pravilno zvezati? Se zemlja zveže s fazo ali nulo ali kaj?

hvala za nasvete
#2
V tem primeru pač rumeno/zeleno ne zvežeš nikamor (pustiš v zraku). RU/ZE se ponavadi poveže na kovinsko ohišje, da se le to ozemlji.
Če jo boš zvezal skupaj z modro (nulo) ti bo vrglo vn FID, če z fazo bo BUM.

Lp
#3
Pepo, hvala za nasvet.
#4
Pepo Napisal:V tem primeru pač rumeno/zeleno ne zvežeš nikamor (pustiš v zraku). RU/ZE se ponavadi poveže na kovinsko ohišje, da se le to ozemlji.
Če jo boš zvezal skupaj z modro (nulo) ti bo vrglo vn FID, če z fazo bo BUM.

Lp


RU-ZE če je luč kovinska se OBVEZNO in ne ponavadi :evil: veže na ohišje.
#5
hja, ohišje je kovinsko...

kot kaže bo potrebno improvizirati.
#6
pepe16 Napisal:
Pepo Napisal:V tem primeru pač rumeno/zeleno ne zvežeš nikamor (pustiš v zraku). RU/ZE se ponavadi poveže na kovinsko ohišje, da se le to ozemlji.
Če jo boš zvezal skupaj z modro (nulo) ti bo vrglo vn FID, če z fazo bo BUM.

Lp


RU-ZE če je luč kovinska se OBVEZNO in ne ponavadi :evil: veže na ohišje.


To je sicer res! Kaj pa v (starejših oz. spet ne tako starih) hišah kjer RU/ZE žile sploh ni?
Zanimivo mi je da na novi kovinski luči ni sponke za ozemljitev. Če boš improviziral, moraš namestiti RU/ZE tako da bo vijak šel čez kovino oz da obrusiš barvo (da bo ime RU/ZE vodnik stik s kovino in ne samo barvo), ker drugače ne bo imel funkcije. Upam da sem razumljivo napisal.

Lp

Lp
#7
Zdravo,

še en laik s podobnim vprašanjem.

Rad bi priklopil kopalniško ogledalo, ki ima dve led luči (ikea storjorm). Iz stene mam tri vodnike, ki so že povezani na zunanje stikalo:
- rumeno/zeleni (zemlja?)
- črni (faza? - bom pogledal z faznbriferjem)
- modri (ničla?)

[url=httpsunichr("58")//postimgunichr("46")org/image/6wnyxc2nv/][img]httpsunichr("58")//s17unichr("46")postimgunichr("46")org/6wnyxc2nv/IMG_0020unichr("46")jpg[/img][/url]

Zdi se mi, da so vodniki trdožilni. Prva stvar je, da so kabli prekratki za par centimetrov in jih bom moral podaljšati. Ali za to uporabim kar navadne sponke (npr. tako <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.elektrotrgovina.si/dvoredna-vrstna-sponka-2-5-mm2-16-a-h-12-clenov-bela">http://www.elektrotrgovina.si/dvoredna- ... lenov-bela</a><!-- m --> ?) ali so hitre sponke (npr. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.elektrotrgovina.si/hitra-sponka-brez-vijaka-2x0-75-2-5mm2">http://www.elektrotrgovina.si/hitra-spo ... -75-2-5mm2</a><!-- m -->) kaj "boljše"?


Omara je lesena, transformator je plastičen. Zemljo potem pustim - je ne vežem nikamor?

Taka je slika (iz navodil) za vezavo:

[url=httpsunichr("58")//postimgunichr("46")org/image/rr09rkfbz/][img]httpsunichr("58")//s11unichr("46")postimgunichr("46")org/rr09rkfbz/transformatorunichr("46")jpg[/img][/url]

V "N" sponko povežem ničlo (modro), v L pa fazo (črno)?

Kaj veliko ne morem za****, ali pač?

Še tole: en vodnik je debel skoraj 1mm (merjeno z navadnim metrom) , skupaj z izolacijo skoraj 3mm, se pravi gre za presek 2.5mm2, ane?

Hvala!
#8
Tako je, L-črna, N-modra. Pri leseni omarici nimaš kaj ozemljevat.
Presek je pa pi(3,14)*r2
#9
Ah seveda, r je polmer ne premer Smile

Čeprav, po ponovnem merjenju se mi zdi, da je premer dober milimeter. Se pravi gre bolj za presek 1.5mm2 (morm namreč nekje še kabl staknt).
#10
Če so vodniki prekratki res za zgolj dva, tri centimetre potem jih po veliki verjetnosti ne bo treba podaljševat. Ker imaš cevno instalacijo tiste tri drate malo pocukaj ven, tiste tri centimetre boš hitro dobil. Vodnik je pa 1,5 mm2, brez merjenja, glede na velikost vodnikov in velikost odprtine cevi.
#11
Pa še cev bo treba zatesniti pred montažo ogledala, da bo v skladu s smernico TSG-N-002-2013, poglavlje 3.2.1 točka 5.
#12
rrejc Napisal:Ah seveda, r je polmer ne premer Smile

Čeprav, po ponovnem merjenju se mi zdi, da je premer dober milimeter. Se pravi gre bolj za presek 1.5mm2 (morm namreč nekje še kabl staknt).

Verjetno nisi meril s šublerjem (pomičnim merilom) :-)
#13
dragoF Napisal:Pa še cev bo treba zatesniti pred montažo ogledala, da bo v skladu s smernico TSG-N-002-2013, poglavlje 3.2.1 točka 5.

:lol: Idea
#14
Smeješ in čudiš se svoji nevednosti. :mrgreen:
#15
:roll: Ja mirator, imaš prav :lol:
1 2
Iskanje po temi