miro2x, bom odgovoril kar tukaj, iz prve roke, da ne bo nesporazumov...
To, da kljub znižanju grelne krivulje in ohranitvi želene sobne temperature TČ drži temperaturo znotraj 0,3°C tolerance pomeni zgolj to, da je pri zasnovi krmilnika bil zelo dobro upoštevan človeški faktor
Glede nastavitve temperature sanitarne vode je pa tako kot pri vseh funkcijah toplotne črpalke in krmilnika veliko dejavnikov, ki vplivajo na to, kako proizvajalec zadevo rešuje.
Z vaše strani izpostavljen dejavnik je seveda izkoristek sistema, predvsem SPF ali celoletni izkoristek. Dobro vemo, da ogrevanje sanitarne vode negativno vpliva na SPF, ker pa je ogrevanja sanitarne vode relativno malo v skupnem letnem delovanju (10-20%), vpliv na SPF zopet ni tolikšen, da bi se temu preveč podrejali.
Smo torej pri naslednjem dejavniku, to je komfort, tu se lahko strinjamo, da je 200 ali 300L vode pri 56°C za uporabnika bolje, kot npr 45°C. Vaš komfort je namreč v območju temperature tople vode od 42 navzgor, z manj si ne morete kaj dosti pomagati.
Pa smo še pri tretjem dejavniku, to je zanesljivost in življenjska doba - ta bo vsekakor na boljšem, če bo preklopov med ogrevanjem objekta in pripravo tople vode manj, ter če bo v poletnem času manj vklopov z namenom ogrevanja tople vode. TČ ki omogočajo uporabniku nastaviti vodo na npr. 42°C, kar sem že srečal pri nekaterih ljudeh, so po mojem mnenju neumno krmiljene.
Ne samo pri parametru za toplo vodo, cel krmilnik je zasnovan s ciljem balansiranja različnih dejavnikov, ki vplivajo na delovanje, na uporabnika, na porabo, na stabilnost, na.......
Sicer sem nedavnem obisku pri proizvajalcu podal predlog regulacije temperature tople vode od 50°C navzgor in v novi verziji krmilnika bo to vključeno, torej parameter za temp.vode v razponu od 50-65°C.
Sicer je zadeva rešljiva že sedaj, torej se topla voda lahko nastavi na nižjo temperaturo, hardwaresko, vendar morda počakajmo raje na novi software.
Nazadnje, ko omenjate nihanje temperature v radiatorjih, ne vem sicer kaj pričakujete, vendar če je temperatura prostora znotraj 0,3°C tolerance, potem mislim, da TČ opravlja svojo nalogo dokaj dobro. Ko bo zunaj hladneje in bo odvzem toplote boljši, bo nihanje temperature v radiatorjih manjše, saj bo razmerje delovanja proti ne-delovanju kompresorja večje. V teh pogojih pri normalnem dimenzioniranju TČ pač kompresor dela 30min in 30min stoji, torej cca 1 vklop na uro.. Ko bo zunaj hladneje, bo npr 1 vklo na 2h, vendar bo ta daljši in bo mirovanje med izklopom in vklopom krajše, vse skupaj pa bo na višjem tempertaurnem nivoju, torej bo občutek hladnih radiatorjev manj opazen ali manj moteč.
Ne želim preveč filozofirati, na notranji enoti je nalepka z mojo gsm številko, dosegljiv sem kadarkoli za kakršna koli vprašanja.