Tako, kot je zapisal Blaž...
Sam nimam talnega nič- vse radiatorji
Sem pa dodobra opisal moja zapažanja v temi.. glede nastavitev (velja za naš objekt z radiatorji...). Če je bivalentna točka za vklop grelca nastavljena na recimo -6(kot pri tebi) , le to ne pomeni da se takrat takoj vklopi...(v sami TČ se jih pa da nastavit tudi na delovanje 2, 4 ali 6kW- izklop na fit stikalih).
Sam sem jo par krat ''ujel''..., da so se vklopili po potrebi npr. pri -11 stC.
Drugače rečeno...glede na potrebe objekta- izgube se le ti vklopijo ali ne ( ne -pri malih izgubah) . Nastavi pa se lahko delovanje TČ z (bivalent.) ali brez grelcev (mono).[url]httpunichr("58")//gcsunichr("46")gi-zrmkunichr("46")si/Svetovanje/Clanki/Grobovsek/PT225unichr("46")htm[/url]
Delovanje TČ lahko korigiramo tudi z stC mirovanja med DV in PV (od 0-10)
Ti imaš nastavljeno bivalentno točko na -6stC (ostalo sem prej...), zamik samega vklopa grelcev pa 50 min. za tem, ko TČ zazna potrebo po vklopu le teh (glede na odjem).
Zamik med DV in PV imaš kot pišeš 3stC, kaj to pomeni na talnem nimam lastnih izkušenj...
Vzporedni način pomeni, da se bodo ali ne grelci po potrebi vklopili (ter delujejo hkratno s kompresorjem -TČ...., ne kot je kak posameznik- ''lastnik naj''..., kdaj hotel prikazat, da od tu dalje deluje zgolj z el. grelci

:wink: )
Sanit. bojler je na 45st, z zamikom vklopa - dogrevanja ob padcu 5stC
Citat:Na isti strani je nastavljena temperatura 23 stopinj z 3 stopinjami padca, domnevam, da to ve vpliva na vremensko krivuljo?
Najvišjo temp. krivulje imaš na 25, če je nastavitev vremensko vodena, ti displej prikazuje dejansko potrebo po ogrevanju tvojega objekta pri zunanjih :?: (pač vaših) pogojih .
Drugače pa malce mogoče prelistat to temo...ali navodila, ena sem podal nedavno dostop tudi ( naključno najdena) na youtub, proizvajalčeve tko vsi šinfamo ali spregledamo... :oops:
Lp