Zdravo.

Prihodnje leto bova z ženo obnavljala hišo staro cca 40 let. V mislih imava tudi prisilno prezračevanje (z rekuperacijo).

Ker prezračevanja do sedaj po hiši ni bilo, tudi ni razpeljanih cevi. Razmišljal sem o varianti napeljave cevi po zunanjih stenah, saj bi nato dala čez fasado, ki je sedaj ni.
Zanima me, če je kdo že to počel?
Malo me skrbi, da ne bi cevi kondenzirale, kljub izolaciji čez cevi. Bi kaj pomagalo, če bi bilo čez cevi 20 ali pa celo 25cm stiroporja?

Predvidevam, da bi bilo zaradi razvoda cevi najbolj enostavno, če je "škatla" na podstrešju?


lp, Peter
#2
Boš uspel zagotoviti dovolj zrakotesnosti?
Če ne, investicija v rekuperator izgubi smisel.

Bi se na na vsak način poskušal izogniti preboju zrakotesne ravnine (=notranji omet) s prezračevalnimi cevmi. Če imaš dovolj visok prostora je najoptimalnešja rešitev spuščen strop in razvod cevi v njemu. Cevi imajo zunanji premer 75 mm.
#3
Če ima hiša kak dimnik viška ga podreš in je dovolj prostora za prezračevanje...zapreš nato s knaufom.
#4
chimay Napisal:Zdravo.

Prihodnje leto bova z ženo obnavljala hišo staro cca 40 let. V mislih imava tudi prisilno prezračevanje (z rekuperacijo).

Ker prezračevanja do sedaj po hiši ni bilo, tudi ni razpeljanih cevi. Razmišljal sem o varianti napeljave cevi po zunanjih stenah, saj bi nato dala čez fasado, ki je sedaj ni.
Zanima me, če je kdo že to počel?
Malo me skrbi, da ne bi cevi kondenzirale, kljub izolaciji čez cevi. Bi kaj pomagalo, če bi bilo čez cevi 20 ali pa celo 25cm stiroporja?

Predvidevam, da bi bilo zaradi razvoda cevi najbolj enostavno, če je "škatla" na podstrešju?


lp, Peter

Prezracevalne cevi ni priporocljivo dajati na zun. stran sten, pod fasado, ker bos porabil ogromno cevi in imel ogromno prebojev/toplotnih mostov, ki jih ne mores ustrezno zatesniti. Posledicno se ti bo v ceveh pojavljal kondenz. Pravijo sicer, da se z ustrezno debelino fasadne izolacije ta probelm zmanjsa.

Ce bos delal spuscene strope, ali konkretno izolacijo pod estrihi (nad 5 oz nad 8cm), potem jih vgradis v spusceni strop ali v izolacijo estriha.

Kar se rekuperatorja na podstresju tice: a je podstresje ogevano? Priporocena je min. temperatura 10 stopinj. Sam rekuperator ne vzame veliko prostora - namesti ga npr. v kurilnico.

Preberi si informacije na e-netsi.si/si/prezracevanje/samogradnja-prezracevalnega-sistema, ali drugih podobnih straneh (agregat.si itd).
#5
Izolacijo pod estrihe nimam namena dajat, vsaj v prvem nadstropju ne.
V pritličju pa odvisno od prostorov, ki bodo tam.

Torej bi bil najbolj primeren sistem spuščenih stropov? Koliko cm izgubim?

Podstrešje ni izolirano, tako da bi bilo verjetno res najboljše dat škatlo v kurilnico poleg ogrevalnega sistema.
#6
klasicne prezracevalne cevi so premera 75mm, s komorami vred 80mm. Se pravi z dokoncanim stropom izgubis ca. 10-12cm. Ce bos delal generalno prenovo in je dovolj visine nas razpolago, bi bilo smiselno razmisljati v tej smeri - spakiras notri tudi ostale instalacije (osvetlitev itd.)

obstajajo sicer tudi ploscati kanali, ki so visoki le 50mm, vendar so po metru 4x drazji, + vsa kolena itd --> se ne splaca za tiste tri cm profita.

tretja moznost je, da das delati pocinkane razvodne kanale (poisci na forumu, kako ima to urejeno berghaus), vendar tudi tam visina ni bistveno nizja od 5cm.
#7
Računaj na kakšnih 10 cm izgube zaradi spuščenega stropa.
#8
Koliko cevi pa more priti do razdelilca, če bi bil le-ta v hodniki na sredini med vsemi prostori?
#9
ce govorimo o 75mm okroglih ceveh, racunaj, da lahko vsaka "nosi" 30m3/h. Stevilo cevi je torej odvisno od dimenzioniranja pretokov po prostorih.
Za povprecno hiso je ponavadi 8-10 dovodnih in enako stevilo odvodnih cevi.
#10
se pravi, da moram najti še dovolj prostora za spravit vse cevi do prvega nadstropja... en zračnik sicer je "viška", ampak bo definitivno premalo za toliko cevi...

12cm nižji strop v hodniku me ne bi motil.

zaenkrat hvala vsem za informacije.
#11
Malo za šalo, malo zares:
hišo je potrebno postavit okoli:
- kaminskega dimnika (da se enakomerno razporedi toplota)
- okoli rekuperatorskega razvoda (da se čimmanj cevi križa)
- okrog hi-fi-ja (za odlično stereo izkušnjo)