Že dobro leto ogrevamo praktično novo hišo s toplotno črpalko (Mitsubishi ecodan)in do sedaj nismo imeli težav.
Zdaj pa nam že tri dni zaporedoma- vsakič po dobri uri delovanja toplotno kar vrže ven iz električnega toka oz. vrže ven varovalke. Toplotno imamo nastavljeno na čas- dela dopoldne in popoldne po cca. štiri ure in vsakič po eni uri "crkne", tudi bolj je glasna, ko pa vklopimo varovalke nazaj, se vklopi in spet dela čisto normalno naprej do časa, kot je bila prvotno nastavljena in celo tišja je.
Ima/je imel mogoče kdo podobne težave s toplotno in elektriko?
Zakaj se to pojavlja zdaj po dobrem letu delovanja?
Prosim za kak nasvet!
Hvala!
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Za kakršnokoli komentiranje bi bilo dobro vedeti kakšne varovalke imaš in moč TČ
Objave: 2
Teme: 1
Pridružen: Nov 2013
Ocena:
0
varovalke so 16amperske, toplotna pa 7kW
Objave: 1137
Teme: 20
Pridružen: May 2009
Ocena:
0
mogoče so glasne avtomatske varovalke, ki začnejo ropotati kadar so na robu zmogljivosti. Računsko so sicer primerne za 11kW, a če imaš 7kW + slab cos fi + pogoste vklope/izklope...
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Hmmm, morda ne najdem prave podatke......
ampak jaz najdem le 8KW, ta pa zahteva za zunanjo enoto varovalko 25A,
za notranjo enoto pa 3 x 16A (pomožni grelci)
Objave: 3853
Teme: 0
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
0
Ko začne TČ delovati je voda hladna, zato mora delati neprekinjeno. Varovalke so narejene tako, da npr. pri 5x toku odklopi takoj, pri npr. 10% prekoračitvi pa odklopi v eni uri. Torej varovalka 16 A odklopi takoj pri 80 A in pri 17,6 A v roku ene ure. Po izpadu (in ohladitvi varovalke) je voda že topla in s tem delovanje TČ ni več neprekinjeno ampak se vklaplja po potrebi.
Da je v zadnjem času narasel tok je lahko več vzrokov. Napaka je lahko mehanska ali električna. Vsekakor bi predlagal, da pokličete uradnega serviserja.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Še vedno ni jasno, če je 16A sploh primerna za to TČ.
V tehničnih specifikacijah mora pisati kakšna varovalka je potrebna.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
To že da je C karakteristika.....
Sprašujem se, če je 16 Amp dovolj
Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
Ocena:
0
Technical Introduction to New Product Range
Ecodan
-
PUHZ
–
W50VHA
–
5KW (A2 W35) heat pump boiler
950mm
740mm
Maximum running Current
-
13 Amps
Maximum flow rate
–
14.3 L/M
Minimum flow rate
–
6.5 L/M
Power supply 16 Amp
–
3 core 1.5mm
2cable
No pain, no gain.
Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
Ocena:
0
To bo pa lastnik na izi prebral na ploščici.
Sam bi rekel, da je na maksimalnem loadu zelo na meji.
No pain, no gain.
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
Ocena:
5
Po moje bi bila 20A bolj primerna, ampak takšne so verjetno že glavne varovalke...
Torej bi morala za TČ biti 20A in hitrejša od glavne.
Standardni problem enofaznih TČ, močnejših od 5kW.
Mogoče pa ste na isti fazi priključili še kakšen drug večji porabnik (že sesalec je lahko preveč...)? Ta faza naj bo rezervirana izključno za TČ, nobenih vtičnic naj ne bo na njej. Pokliči električarja in naj pregleda vezavo v omarici.