#1
Že dobro leto ogrevamo praktično novo hišo s toplotno črpalko (Mitsubishi ecodan)in do sedaj nismo imeli težav.
Zdaj pa nam že tri dni zaporedoma- vsakič po dobri uri delovanja toplotno kar vrže ven iz električnega toka oz. vrže ven varovalke. Toplotno imamo nastavljeno na čas- dela dopoldne in popoldne po cca. štiri ure in vsakič po eni uri "crkne", tudi bolj je glasna, ko pa vklopimo varovalke nazaj, se vklopi in spet dela čisto normalno naprej do časa, kot je bila prvotno nastavljena in celo tišja je.

Ima/je imel mogoče kdo podobne težave s toplotno in elektriko?
Zakaj se to pojavlja zdaj po dobrem letu delovanja?
Prosim za kak nasvet!
Hvala!
#2
Za kakršnokoli komentiranje bi bilo dobro vedeti kakšne varovalke imaš in moč TČ
#3
varovalke so 16amperske, toplotna pa 7kW
#4
mogoče so glasne avtomatske varovalke, ki začnejo ropotati kadar so na robu zmogljivosti. Računsko so sicer primerne za 11kW, a če imaš 7kW + slab cos fi + pogoste vklope/izklope...
#5
Hmmm, morda ne najdem prave podatke......
ampak jaz najdem le 8KW, ta pa zahteva za zunanjo enoto varovalko 25A,
za notranjo enoto pa 3 x 16A (pomožni grelci)
#6
harmonija Napisal:Zakaj se to pojavlja zdaj po dobrem letu delovanja?
Prosim za kak nasvet!
rabiš hudičevo dobrega električarja, pa še TČ mu ne smejo bit "španska vas"

Jaz bi za začetek zamenjal vse varovalke v povezavi s TČ z novimi....
#7
Ko začne TČ delovati je voda hladna, zato mora delati neprekinjeno. Varovalke so narejene tako, da npr. pri 5x toku odklopi takoj, pri npr. 10% prekoračitvi pa odklopi v eni uri. Torej varovalka 16 A odklopi takoj pri 80 A in pri 17,6 A v roku ene ure. Po izpadu (in ohladitvi varovalke) je voda že topla in s tem delovanje TČ ni več neprekinjeno ampak se vklaplja po potrebi.
Da je v zadnjem času narasel tok je lahko več vzrokov. Napaka je lahko mehanska ali električna. Vsekakor bi predlagal, da pokličete uradnega serviserja.
#8
Še vedno ni jasno, če je 16A sploh primerna za to TČ.
V tehničnih specifikacijah mora pisati kakšna varovalka je potrebna.
#9
Ni primerna.

16C it is.
No pain, no gain.
#10
To že da je C karakteristika.....
Sprašujem se, če je 16 Amp dovolj
#11
Technical Introduction to New Product Range
Ecodan
-
PUHZ
–
W50VHA
–
5KW (A2 W35) heat pump boiler
950mm
740mm
Maximum running Current
-
13 Amps
Maximum flow rate
–
14.3 L/M
Minimum flow rate
–
6.5 L/M
Power supply 16 Amp
–
3 core 1.5mm
2cable
No pain, no gain.
#12
Omenjena je 7 KW TČ ....
#13
To bo pa lastnik na izi prebral na ploščici.

Sam bi rekel, da je na maksimalnem loadu zelo na meji.
No pain, no gain.
#14
Po moje bi bila 20A bolj primerna, ampak takšne so verjetno že glavne varovalke...
Torej bi morala za TČ biti 20A in hitrejša od glavne.
Standardni problem enofaznih TČ, močnejših od 5kW.

Mogoče pa ste na isti fazi priključili še kakšen drug večji porabnik (že sesalec je lahko preveč...)? Ta faza naj bo rezervirana izključno za TČ, nobenih vtičnic naj ne bo na njej. Pokliči električarja in naj pregleda vezavo v omarici.
#15
Citat:Mogoče pa ste na isti fazi priključili še kakšen drug večji porabnik (že sesalec je lahko preveč...)? Ta faza naj bo rezervirana izključno za TČ, nobenih vtičnic naj ne bo na njej. Pokliči električarja in naj pregleda vezavo v omarici

sam bi v tej smeri iskal. Prej niste živeli noter..torej je bila TČ edini porabnik. In če je le ta delovala na meji zmožnega (z vidika varovalk...na kar se sicer ne spoznam) je zdaj dodatni porabnik meja preko zmožnega.

Lahko da je na to fazo obešen kak grelec - pr. stroj, sušini, pečica, indukcija, hladilnik (njegov zagonski tok)...itd...dovolj je če je eden z višjo močjo in daljšim delovanjem pa so problemi tu.

Tako da..bodite pozorni kaj vse je še vklopljeno ko vam TČ zabriše ven...oz. dobite električarja, da vam v omarici preflinta kablovje tako kot je bilo svetovano..TČ na svoji fazi brez ostalih porabnikov.