Prosil bi za nasvet. Ogrevanje 80m2 stanovanja imam trenutno urejeno z kaminskim vložkom 13kw + 850L zalogovnik + wdc20 + DD2+ ledomat esbe ldc100.
Zanima me, če bi bilo bolje, da bi dvižni vod bil krmiljen preko wdc20 ali je ledomat ravno tako dober? Zanima me, če bi avtomatika to bolje izpeljala?
Hvala
Lp
Kolikor je meni znano se laddomat uporablja za dvig povratka in poljenje zalogovnika
in ne za dvižni vod.
Ja no. Narobe sem napisal, mislil sem na povratek v kotel. Se pravi kaj bi bilo bolje leddomat ali tropotni z avtomatiko seltron?
Jaz sem vzel leddomat pa mi je mojster rekel da nebo vgrajeval tega in sem vzel tropotni ventil in WDC20. No to mi dela. Za leddomat pa nevem.
Za regulacijo dvižnega voda bi uporabil tropotni ventil in seltron WDC20. Za polnjenje zalogovnika pa ladomat.

lp
marko76 zakaj ladomat?
Meni dela vse tropotni ventil.
Drži temp. dvižnega voda in polni zalogovnik.
Meni je všeč leddomat, ker vse deluje neslišno. WDC 20 pa ima izhode na releje in se stalno sliši neko preklapljanje. No ja ni moteče vsaj zdaj ko sem se navadil na zvok, na začetku sem stalno poslušal TIK TIK ... Pač WDC 20 imam montirano stransko na kaminskem vložku v dnevnem prostoru.
Se pravi, da leddomat po vaši praksi deluje ekvivalentno avtomatiki Seltrona in nima smisla razmišljati o predelavi na tropotni.
Hvala
Imaš pa prekleto dober sluh, da te tisti "mini relejčki" v WDC20 motijo .......
Ja no moteče je bilo na začetku. Zdaj sem se navadil in negrem za tem. Vsekakor klikne za vklop cirkulacije pa vklop og.kroga, pa klikne za odpret tropotni, pa klikne za zapret tropotni, pa klikne za vklop pumpe sanitarne vode, pa... non stop klik klik. Zdaj so parametri v WDC malo koregirani tako da tudi tega klika je manj. Lahko bi pa imel WDC za izhod TRIAK tranzistor namesto RELEJA.
Homer Napisal:Pod minimalno nastavljeno temperaturo ne boš imel odjema iz zalogovnika.
Skratka, zaprlo bo mešalni ventil in ogrevanja ne bo.

Pozdrav,

pri meni kljub nastavitvi minimalne temperature odjema iz zalogovnika 30 stopinj, mi ga prazni do cca 25 stopinj. Mogoče kdo ve kaj bi lahko bil vzrok?

hvala
Parameter P5.3 nastavi na 30°C pa nebo več odvzema navzdol.
Ti imaš morda nastavljeni P5.3 nastavlen na 20°C, še enkrat poglej.
Lp
Zadeva je sledeča. Imam shemo 423e. Danes se je malo pretiravalo s kurjenjem in se mi je sprožil alarm za varovanje maxT hranilnika. Zdej me pa zanima a je normalno da se aktivera mešalni ventil samo za 1 ogrevalni krog ali bi se moral tudi za drugega? Ali se stvar kaj spremeni če zamenjam shemo na 423f ker se mi zdi da se tam oba aktiverata?
Po moje lahko zamenjaš. Malo prečekiraj meni, če vse štima. če slučajno ne zgubiš kakšne druge nastavitve. Vsekakor bi se ti moralo odpreti vse, da si temp. odvede čim več v porabnike.
Do kakšne temperature se je to segrelo? saj zalogovnik ni tako občutljiv kot kurišče. Če imaš ekspanzijo dovolj veliko in ti ni spustil varnostni potem imaš še fore.
Tako si jaz laično razlagam po izkušnjah in branju forumov.
Kakšno peč imaš?