Citat:Če imaš določen konstantni tok (300 mA) potem pri dani upornosti ozemljila ostane za spreminjanje le napetost. Torej napetost narašča tako dolgo, da bo pri upornosti ozemljila stekel tok delovanja FID stikala. In ta napetost ne sme preseči 50 V za izmenično napetost in 125 V za enosmerno napetost.
Napačno razmišljanje. Napetosti, ki deluje na človeško telo pri nevarnem dotiku, ne mporeš zavestno spreminjati, bo, kakršna bo glede na okoliščine.
Na razpolago imaš konstantno napetost (230 V) med fazo in zemljo. Imaš pa tudi odklopnik (FID), ki reagira pri predvideno visokem napačnem toku (teče drugje, kot je predvideno). Ta napačni tok nastane, ker se je zaradi neke napake pojavil realni potrošnik (upor) med fazo in zemljo. Tu je debata o zaščiti človeka pred udarom previsoke napetosti. Pojavilo se je človeško telo kot eden od zaporedno vezanih uporov med fazo in zemljo. Za človeško telo se ve približna upornost, ostane še vprašanje, kakšne so ostale upornosti v vezavi (rokavice, podplati obuvala, estrih z vseh strani obdan s stiroporom, ....). Za absolutno varnost človeka moramo zagotiviti izklop toka, tudi če so vsi ostali upori 0, človek je direktna povezava med fazo in zemljo. Nekoliko ublažen pogoj pa dovoljuje, da se jemlje še nekaj zunanjega upora v tej povezavi.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 1137
Teme: 20
Pridružen: May 2009
Ocena:
0
tako, kot je narisano, je po moje prav. Je ali ni ?
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3k/jB/1ak8Rarg/dsc05347unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3k/jB/1ak8Rarg/dsc05347unichr("46")jpg[/img][/url]
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
Citat:Torej napetost narašča tako dolgo, da bo pri upornosti ozemljila stekel tok delovanja FID stikala. In ta napetost ne sme preseči 50 V za izmenično napetost in 125 V za enosmerno napetost.
Kako narašča napetost pri enosmerni napetosti?
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 3853
Teme: 0
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
0
Le kako? Od nič do nazivne vrednosti.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Odklop FID ni povezan z napetostjo, temveč s tokom- Že samo ime pove, da gre za diferenčno tokovno stikalo.
Smrtno nevaren tok, ki lahko povzroči fibrilacijo srca je manj kot 50 mA.
Človeško telo ima upornost 300 -1000 ohm.
Najnevarnejši je tok ki gre čez telo skozi srce. Torej desna noga-leva roka.
Ker je to precejšnja dolžina je tudi upornost
Za te primere se jemlje kot povprečno upornost 1000 ohmov.
Z lahkoto izračuna napetost, ki bi lahko tak tok povzročila in je okrog 50V.
Ta smrtna nevarnost velja za tok, ki bi tekel skozi telo nekaj časa.
V realnem svetu imamo FID stikalo, ki naj bi izklopilo v nekem kratkem času šele ko je nazivni diferenčni tok presežen
Ta čas je lahko do 50 ms za skoraj 5x presežen nazivni diferenčni tok.
Bolj kot je tok presežen, hitreje bo FID sprožilo (seveda je hitrost omejena zaradi mehanskega delovanja.
Če skozi telo steče do 500mA v času manjšem kot 20ms (izklopi FID), bo nas sicer streslo ampak naj bi to bilo brez posledic.
Seveda je 500mA smrtnih, ampak ne, ko je delovanje tako kratkotrajno.
Mislim, da ni forum primeren, za vsa pojasnila. Marsikaj se najde v standardih in tehničnih karakteristikah.
In za piko n "i":
FID je dodatna varnost, kot so varnostne blazine v avtu. Nič ni popolno in tudi tu ni 100% varnosti v vseh okoliščinah.
Zato nikar ne uporabljajte fena v banji polni vode .........
Objave: 4477
Teme: 98
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
4
Citiram in nato podajam "repliko":
Citat: V realnem svetu imamo FID stikalo, ki naj bi izklopilo v nekem kratkem času šele ko je nazivni diferenčni tok presežen
Ta čas je lahko do 50 ms za skoraj 5x presežen nazivni diferenčni tok.
Bolj kot je tok presežen, hitreje bo FID sprožilo (seveda je hitrost omejena zaradi mehanskega delovanja.
Če skozi telo steče do 500mA v času manjšem kot 20ms (izklopi FID), bo nas sicer streslo ampak naj bi to bilo brez posledic.
Replika: Fid stikalo (če je izpravno, kar se dokazuje z meritvami, tudi pri novem!) mora izklopiti med 0,5 do 1x delta In - po domače FID z delta In 30mA MOR izklopiti med 15 in 30mA in ne ko je ta tok presežen. Če povzamem povprečje meritev na pamet, je izklopni tok okrog 22mA.
Večina teh izklopi pri nazivnem toku (se pravi 30mA) prej kot v 30mili sekundah. Večina, ne pa vsi, ker pogoj ni tako oster. Pri 5x nazivnega diferenčnega toka MORA izklopiti prej kot v 30 mili sekundah. Ker si pa ravno omenil vpliv toka na telo - krajši čas, večji tok je dopusten. Če lahko človek pride v stik z 230V, mora bit čas izklopa manjši od 200 mili sekund. Teorija pač, ki pa ima osnovo. Če je utrip srca (recimo da si razburjen, delaven itd) 120/minuto, pomeni da srce v sekundi utripne 2x ali če delimo naprej 1x v 0,5 sekunde. Ritem srca je lahko zrušen, če vpliv toka časovno preseže njegovo frekvenco oziroma čas. Zato je določenih 0,2 sekunda, kar je krajše od polovice srčnega cikla. Če se vrnem na fid in njegov izklopni čas - izpraven fid bo izklopil prej kot v 30ms, kar je manj kot 10% srčnega cikla, tok ki bo v tem času imel možnost vplivati na telo in srce pa je kratkotrajno lahko sicer večji (tudi 200 ali celo več mA), čez ta čas pa definitivno ne večji od 30mA.
LP,
Samojed
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Nisem se spuščal v detajle....
Seveda izklopi v intervalu, ki si ga napisal, ampak po standardu je čas izklopa v tem območju bistveno daljši in gre lahko v sekunde (se mi sedaj ne da iskati diagram in govorim po spominu), potem pa čas strmo pada navzdol
Kot si zapisal, bo FID izklopil prej kot v 30 ms, ker bo ob napetosti 240V zagotovo diferenčni tok presežen za nekajkrat.
PS: zgoraj sem se zatipkal in bi moralo namesto 50 ms biti 30 ms
Objave: 495
Teme: 4
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
0
Da nisi ti pomešal karakteristike inštalacijskega odklopnika oz. RCBO-ja.