Sam sem se odločil za avtomatiko (ali kot Žarjavar pravi "kup pokvarljive robe"), ker drugače težko optimiziraš sistem. Pravilno sestavljen sistem in nastavljena avtomatika, izgube precej zmanjšata.
Pri meni je tako, da ko je vse hladno in zakurim najprej avtomatika poskrbi za peč, da pride na optimalno temperaturo delovno temperaturo. Ko le-to doseže začne vodo pošiljati v zalogovnik. Sprva sem bil zelo skeptičen glede te vezave, saj najprej ogrevaš vodo v zalogovniku in ne stanovanja, vendar sedaj ugotavljam, da zadeva deluje povsem okej in se hitro odziva.
Ko peč deluje optimalno, zalogovnik se polni, začne avtomatika preverjat temperaturo zunaj, v zalogovniku in peči in se na podlagi tega odloči kdaj in kakšno temperaturo bo poslala v ogrevalni krog. To se običajno zgodi po 10-15minutah gorenja. Na moje pozitivno presenečenje se ogrevanje prične še predno 1/4 zalogovnika doseže minimalno nastavljeno temperaturo, kjer se tudi nahaja temperaturno tipalo od elektronike. Dejstvo, je da se v zgornjem delu zalogovnika praktično takoj nabere voda s temperaturo 80°C+ in bi bil sistem zelo počasen če bi moral čakati, da se segreje prvih 250 litrov vode. Tako, da palci gor za napredno razmišljanje elektronike

. V tej fazi se potem proces polnjenja zalogovnika in proces ogrevanja radiatorjev dogajata povsem ločeno. Zalogovnik se konstano polni, na tej relaciji se ves čas tudi dogreva/ohlaja povratek v peč, ogrevalni krog pa jemlje, kolikor pač potrebuje. Ko je enkrat viškov dovolj, pa iz zalogovnika potegne še toplo vodo za dogrevanje sanitarne vode, ki je podrejeno sistemu ogrevanja.
Ko preneha goreti, se obtočna za polnjenje zalogovnika ustavi, mešalni ventil se postavi v položaj za popolno gretje povratnega voda v peč, ogrevalni krog pa potem še nekaj ur jemlje toploto iz zalogovnika. Ko zmanjka toplote se mešalni ventil ogrevalnega kroga postavi v štartni položaj in ugasne se obtočna črpalka. In potem vse počaka na ponovno kurjenje. Poleg tega elektronika poskrbi, da se na določeno časovno periodo premigajo vsi mešalni ventili in obtočne, da ni potem težav z zapikano črpalko ob naslednjem kurjenju.
Danes bi morda res razmislil samo še o enem dodatnem zalogovniku. Imam 29kW peč, ki mi 1000l zalogovnik napolni v cca dveh urah. Tako na palec izračunano lahko rečem, da bi kuril dobre 3-4 ure dnevno in bi imel potem praktično 24 ur mir. Avtomatika pa ni slaba reč in jo priporočam.