22.11.2013 ob 13:35
ZKP varovalka je še vedno v prvi vrsti pri varovanju zdravja.
Žerjavar Napisal:Instrument ti meri efektivno vrednost toka, saj se ti trenutna vrednost spremeni 50 krat v sekundi. Iz podatkov si lahko iz katere koli enačbe izračunaš v katerem času in kdaj se bo ponovilo stanje. Vstavi le vrednosti tokov, katere sem podal in w=3,14*50 ter vse skupaj seštej in izenači z 0.Citat:Pa dobro. Zapiši si enačbe: I1*sin(w*t), I2*sin((w+2pi/3)*t), I3*sin((w-2*pi/3)*t), vstavi poljuben čas pa boš dobil točne tokove za čas,- To še niso enačbe.
- Si sam rekel, da so upori enaki torej je nazivni tok (amplituda) za vse tri faze enak (I1 = I2 = I3).
- Če napišem enačbe z podanimi trenutnimi tokovi (2; 1,3 in 0,7) dobim tri enačbe in dve neznanki (čas, amplitudni tok) Nisem jih niti poskusil rešiti, zato sem te vprašal, kakšen je čas.
bozgom Napisal:...Odvisno je od sistema ozemljitve nevtralne točke v transformatorski postaji.
PS- @TORN4DO postavljena je teza, da če vse tri fazne vodnike spojiš z zemljo, da FID stikalo ne bo reagiralo, ker je vsota tokov enaka 0.
Citat:PS-/citata/..FID stikalo je namenjeno zaščiti pred previsoko napetostjo.../konec citata/- to je verjetno tiskarska napaka?! FID je namreč namenjen za zaščito pred previsoko napetostjo dotika.
Citat:Če pa narediš temeljno ozemljitev in daš prenizek FID, potem pa je veselica.
mirator Napisal:V večini inštalacijskih sistemov zadostuje izvedba AC.
mirator Napisal:FID z diferenčnim tokom 500mA prav tako ščiti ljudi pred previsoko napetostjo dotika kot n.pr. FID za 30 mA (napačno je torej mišljenje, da takšen tok steče skozi telo človeka).Kje pa naj steče, če ne skozi mene, če se dotaknem? Tega dejansko ne zastopim.
bozgom Napisal:Povsem korekten zapis.
da zagotovimo napetost dotika 50 V in čas trajanja 0,1 s moramo ustrezno dimenzionirati ozemljilo. Tako je običajno za FID 300 mA potrebno 15 m valjanjca, za FID 30 mA pa 5 m. Če pa narediš temeljno ozemljitev in daš prenizek FID, potem pa je veselica.
....
Citat:Ostalo pa je bilo že napisano - za direkten dotik praktično ni pomoči, razen 10 ali 30mA fida. Glede na zgornje (zadnje) vprašanje pa - tok mora steči tja kamor sodi. V (skozi) zaščitni vodnik. Po fazah nimaš kaj brkljati, razen če žebelj v vtičnico tlačiš. Tudi to je bilo že napisano, da ti fen v banjo ne more pasti, če se držiš predpisov.
seamus Napisal:Torej smatraš, da ima večina ljudi, danes še vedno samo napajalnike s transformatorjem?Tega nisem nikjer trdil. Sem pa že pojasnil, da izmenična napetost ni samo sinusne oblike temveč je lahko tudi pravokotne, trapezne in popačene sinusne oblike. Verjetno misliš na višje harmonike, ki jih povzročajo elektronske naprave. Za te velja standard, ki določa, da morajo imeti vse elektronske naprave ustrezne filtre za zmanjševanje harmonikov in če kupiš katerokoli napravo s certifikatom ne bo nobenih težav. Druga stvar pa je uporaba cenovno ugodnih vendar s predpisi prepovedanih naprav, ki pa se na žalost pri nekaterih trgovcih vedno dobijo.
seamus Napisal:Kje pa naj steče, če ne skozi mene, če se dotaknem? Tega dejansko ne zastopim.Bom pojasnil na kratko, kolikor se da. Vse kovinske konstrukcije, ki niso del tokokroga morajo biti ozemljene. Okvarni tok bo torej stekel preko faznega vodnika, kovinske konstrukcije, ozemljitvenega vodnika in ozemljila v zemljo in se zaključil v napajalni transformatorski postaji. Če se sedaj v trenutku okvare dotakneš kovinske konstrukcije boš v električnem smislu predstavljal paralelni upor k prej naštetim upornostim od kovinske konstrukcije dalje. Poleg upornosti človeka, ki je pri napetosti 230 V ca 1300 ohmov (upornost človeka ni konstanta in se z višino napetosti spreminja) je potem še upornost obutve in upornost tal.