#1
Pozdravljeni,

Imam peč na trdo gorivo 27kw ter triconski zalogovnik ZGIS 850 (se pravi v njem vgrajen 200 litrski bojler za sanitarno vodo...preostalo 620 litrov zalogovne in cevni izmenjevalnik 20 l.)

Zanima me kakšne imate izkušnje glede krmiljenja peči ter zalogovnika ?
Nek kolega mi priporoča Seltron wdc 20, tripotni mešalni ventil in štiripotni mešalni ventil z motornim pogonom ... neki takšnega. Ko sem gledal cene se mi zdi vse skupaj malo predrgao.

Aja,..centralna bo pa na 10 radiatorjih v dveh nadstropjih...

Obstaja kakšna varianta regulacije brez elektronike...pač navadno samo nvem kroglični ventili, itd...


Hvala !!

Boštjan
#2
Boljše je da prvo razčistiš kako bo napeljana centralna - projekt- potem pa kupuješ!
Na tak način kot si se ti lotil sem tudi jaz že trikrat predeloval kurilnico.
#3
Pa saj to verjetno že imaš, simpl varianto. Pusti na miru in je.
Je pa jeba, ker moraš zalogovnik vedno pustiti vsaj nad 40 stopinj.
Pri radiatorjih to itak ni problem, ker nižje že bolj malo greje.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
#4
Citat:Zanima me kakšne imate izkušnje glede krmiljenja peči ter zalogovnika
Samo ena peč, brez ostalih virov toplote. Zalogovnik zmontiraj tako, da bo spodnji priključek na nivoju ali do 10 cm višje, kot je spodnji priključek peči. Upam, da bo zgornji priključek zalogovnika višje od zg. priključka peči. Direktno poveži oba para priključkov z dovolj debelo cevjo. Če je dolžina priključkov več kot 1 m, dodaj reducirje in cev večjega premera od priključkov. zgornjo povezavo obvezno toplotno izolirati. Na ta način bo zalogovnik samo povečanje volumna vode v peči.
Dvižni in povratni vod veži direktno na zalogovnik.
Ker bo zalogovnik stalno topel, tudi ne rabiš avtomatike za dvig temperature povratka v kotel.
Nimam časa - sem v penziji!
#5
Ča imaš zalogovnik 4potni mešalni ventili ne pridejo v poštev.
Brez varovanja povratka nebo šlo razen z ogromno kondenza.
#6
Citat:Brez varovanja povratka nebo šlo razen z ogromno kondenza.
Ne pretiravaj! Pri bojlerju v zalogovniku in pri radiatorskem ogrevanju, ne bo povratek v kotel nikdar izpod 40 C. Kondenz bo lahko v malih količinah le pri ne dovolj suhem kurivu.
Nimam časa - sem v penziji!
#7
žerjavar ima prav. že tretjo sezono poganjam uplinjevalni kotel brez dviga povratka preko 4 potnega ventila (žal tudi brez hranilnika, ker ni sredstev). povratek v kotel redko preseže 45°C (režim ogrevanja 60/45 velika moč, 55/40 znižanan moč), a kondenza ni nikoli. ampak res nikoli. kotlovna elektronika požene črpalko, ko kotlovna voda doseže 60°C, navzdol pa histereza dovoli kroženje nekje do 57°C. nobenih težav s kondenzom, ampak niti kaplje.
#8
Na ladanu nimaš varovanja povratka? Zanimivo.
Avtor: kako reguliraš T v prostoru? Sobni termostat, termostatski ventili?
Jaz nimam nobene elektronike (ups lažem, elektronska tedenska programska ura za 6 evrov) in zalogovnik z termostatskim mešalnim ventilom in termostatskimi ventili na radiatorjih. Zadeva zaenkrat zadovoljivo dela.
Elektronika peči ob zagonu požene črpalko, črpalka je preko 3P termostatskega ventila,povezana zalogovnik.
Moti me to, da po končanem kurjenju (ali nekoliko kasneje v stilu Eta peči pri ingeniumu) ne morem ohladiti peči na nivo dna zalogovnika. Tukaj je nekaj nepotrebne izgube.
#9
na da ni dviga/varovanja povratka, sistem je opremljen s 4 potnim mešalnim ventilom. a ni povratek nikoli višji od 45°C. kar je bistveno pod priporočeno vrednostjo večine proizvajalcev kotlovne tehnike.

počasi začenjam razumet žerjavarja in njegovo nerganje nad dvigom temperature povratnega voda. morda res škoduje kotlu, a v koliko letih bo prišlo do škode? jaz mislim da sploh ne bo, no vsaj zaradi kondenza ne.

sobni termostat regulira T prostorov. priklopljen je direkt na ladana (ki je načeloma opremljen za direktno ogrevanje, torej brez hranilnika). ladan tudi premore prklop med dvema režimoma moči, na timer.

tiste izgube pri tebi je tako malo, da po moje s to razliko/izgubo ne uspeš pogret niti sanitarne vode za eno tuširanje tvoje familije.
#10
Kotlu kondenz zelo škoduje nekaterim sem menjal peč že po 2 letih kurjenja.
kondenz +pepel je smrt za kotel
#11
kondenza sploh ni pri sistemu s štiripotnim ventilom, ne vem odkod to pridelate. kdor ne verjame, vabljen na pivo in ogled.
#12
Žerjavar Napisal:
Citat:Brez varovanja povratka nebo šlo razen z ogromno kondenza.
Ne pretiravaj! Pri bojlerju v zalogovniku in pri radiatorskem ogrevanju, ne bo povratek v kotel nikdar izpod 40 C. Kondenz bo lahko v malih količinah le pri ne dovolj suhem kurivu.

pri meni gre občasno sigurno zalogovnik pod 35
#13
A niso litoželezne peči neobčutljive na kondenz??, razen črne luže pod pečjo se nima kaj zgoditi.
LP Tomaž
#14
To drži imajo pa zato slabši izkoristek
#15
Tako je to, ko so pa vsi obsedeni z tripotnimi ventili.