vmalhar Napisal:Še ena stvar se ni omenila.
Uhajavi tok se zaradi same fizike pojavi v vsaki elektronski komponenti in če ima ta naprava povezavo s hišno ozemljitvijo, se le-ta zaključuje v zemljo, torej mimo FIT-a. Večje število naprav v hiši (ene bolj, druge manj) tako pomeni večji uhajavi tok in 30mA FIT bi najbrž zelo pogosto izklopil, če bi bil uporabljen za celotno inštalacjo. Bi pa seveda pomenil večjo varnost za uporabnika.
En poljudni [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=5hL13UjRSoY]video[/url] "čisto po domače" 
Vse lepo, ampak če teoretiziramo, dajmo še ločiti med enofaznim in trofaznim sistemom. Mali uhajavi tokovi se seveda seštevajo, vendar če je sistem trofazen in obremenitev vsaj približno uravnotežena, ne delajo težav. V idealnih razmerah je njihov vsota celo nič!
Skratka, večina teorij o "prehitrem" in "brezveznem" izklapljanju 30mA fida ne drži. Če je vse v redu, pač ne izklopi. Če izklaplja, je bolje odkriti vzrok kot pa menjati fid, ker se s tem napako samo zakrije.
Ob streli lahko izklopi tudi 500mA fid, zadnje čase pa fidi največkrat izklapljajo zaradi prenapetostnih zaščit v podaljških. Spet enostavna rešitev - prenapetostna zaščita mora biti v PMO in takoj na dovodu v hišo, še pred fidom, pa ni nobenih težav.
Aja, skrinje - če veš v štartu kje bodo, ni noben problem tega dela izvesti v TN-C-S sistemu z napajanjem pred fidom. Tako lahko fid vse izklopi, skrinja pa bo delovala. In ja, zadeva sploh ni prepovedana ali nelegalna, je le stvar zasnove oziroma razmišljanja pred gradnjo (recimo PZI projekt).
Skratka, kljub temu da zadeve zgledajo enostavne, jih je treba gledati z več zornih kotov, pa tudi poznavanje osnov elektrotehnike in fizike je praktično nujno. Slednje se izkaže zlasti pri iskanju napake, če fid res izklaplja.