Objave: 28
Teme: 5
Pridružen: Nov 2013
Ocena:
0
Zagotovo je narobe zvezano, tak da izvajalec je obveščen, sam upam, da se kmal "primaje" in zadevo reši v piko natančno. Kar se tiče termostata na kotlu, sem prestavu na 60c, pa da vidimo.
Homer svaka ti čast in hvala!
Poročam kmalu ( upajmo ).
Objave: 9
Teme: 0
Pridružen: Mar 2013
Ocena:
0
Bi mogoče kdo vedel razlog, da se mi ne izpiše sobna temperatura na WDC20? Tako sedaj sistem dela na podlagi zunanjega tipala.
Imam sobno enoto DD2+, ki sem jo pred kratkim prestavil na drugo mesto. Zvezano je popolnoma isto, kot prej.
Enoti se sicer povežeta in prepoznata.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Poskusi zamenjati baterije.
Preden vstaviš nove baterije počakaj kako minuto, da se DD2+ resetira.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Pri meni te nalepke ni.
Ne glede na to, je za reset potrebno odvzeti napajanje.
Torej če ni baterij iztakniti dd2+ iz ohišja
Objave: 16
Teme: 0
Pridružen: Feb 2012
Ocena:
0
V nastavitvah preveri P1.8
1-kaže sobno
2-kaže zunanjo
3-kaže izmenično notranjo in zunanjo
Objave: 342
Teme: 14
Pridružen: Oct 2012
Ocena:
0
Lp
Zanima me na koliko imate nastavljeno ogrevalno krivuljo
in vpliv sobne enote za radijatorsko ogrevanje. Vem da so nastavitve odvisne od objekta pa vseeno.
Objave: 115
Teme: 5
Pridružen: Jul 2013
Ocena:
0
jaz mam:
S3.1=2.0 vpliv sobne enote
P3.1=1.10 ogrevalna krivulja
Objave: 1023
Teme: 7
Pridružen: Nov 2011
Ocena:
0
Kaj se zgodi če nastaviš na WDC20 na minimalna temp. hranilnika toplote npr. na 50°C ali 60 stopinj.
Objave: 342
Teme: 14
Pridružen: Oct 2012
Ocena:
0
Mislim da do te minimalne temperature prazni zalogovnik potem pa zapre mešalni ventil.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Pod minimalno nastavljeno temperaturo ne boš imel odjema iz zalogovnika.
Skratka, zaprlo bo mešalni ventil in ogrevanja ne bo.
Objave: 342
Teme: 14
Pridružen: Oct 2012
Ocena:
0
Lp
Spet jest. Zanima me katere parametre moram spremenit da bi mi recimo grel samo po krivulji
brez vpliva sobnega termostata, ST pa bi mi služil samo za časovni preklop med dnevno in nočno tem.?
Objave: 115
Teme: 5
Pridružen: Jul 2013
Ocena:
0
S3.3=5 VPLIV SOBNEGA TIPALA DD2+
Z nastavitvijo določimo vpliv tipala sobnih enot DD2+ na delovanje
drugega kroga.
1 - Vpliv ima tipalo sobne enote DD2+, ki krmili drugi krog (kodirno
stikalo na sobni enoti S.3=OFF). To je lahko prva, druga ali obe
sobni enoti.
2 - Vpliv ima tipalo prve sobne enote DD2+ (kodirno stikalo na sobni
enoti S.4=OFF).
3 - Vpliv ima tipalo druge sobne enote DD2+ (kodirno stikalo na
sobni enoti S.4=ON).
4 - Vpliv imata tipali obeh sobnih enot DD2+.
5 - Tipalo sobne enote DD2+ nima vpliva.