19.11.2013 ob 16:06
Pozdravljeni!
Imam "rahle težave" z tlakom vode v centralnem sistemu.
Tu naj pripomnim da je centralna peč v kleti, nad njo so 3 etaže, po celi hiši je 14 radiatorjev, od tega jih je 11 v uporabi, ostali so že celo večnost izklopljeni..
Ko je peč vroča (80°c), ni problema, tlak vode je 2 bara. Ko pa se ohladi pod 40°c, pa tlak pade na manj kot 1 bar.
Razumem da je neko nihanje v tlaku vendar ne tolikšno. Se mi je pa to začelo dogajat ko mi je peč pred kratkim zakuhala..
Zvečer sem naložil, ponoči je nisem pazil, zjutraj pa je bil števec za temperaturo blizu 140°c, krepko nad koncem skale v bistvu. Tlak je bil cca. 2.5 bara..
To je se deloma zgodilo zaradi moje napake, vem. Črpalka se je izklopila, peč je grela naprej (sicer nevem zakaj se je tako segrela, ker se mi loputa zapre pri 80°c), ampak vseeno.
Ja, še to, pri 80°c je tlak v raztezni 1.8 bara..
Torej, kaj bi lahko bil razlog za tolikšno nihanje tlaka. Zraka v sistemu ni..
Imam "rahle težave" z tlakom vode v centralnem sistemu.
Tu naj pripomnim da je centralna peč v kleti, nad njo so 3 etaže, po celi hiši je 14 radiatorjev, od tega jih je 11 v uporabi, ostali so že celo večnost izklopljeni..
Ko je peč vroča (80°c), ni problema, tlak vode je 2 bara. Ko pa se ohladi pod 40°c, pa tlak pade na manj kot 1 bar.
Razumem da je neko nihanje v tlaku vendar ne tolikšno. Se mi je pa to začelo dogajat ko mi je peč pred kratkim zakuhala..
Zvečer sem naložil, ponoči je nisem pazil, zjutraj pa je bil števec za temperaturo blizu 140°c, krepko nad koncem skale v bistvu. Tlak je bil cca. 2.5 bara..
To je se deloma zgodilo zaradi moje napake, vem. Črpalka se je izklopila, peč je grela naprej (sicer nevem zakaj se je tako segrela, ker se mi loputa zapre pri 80°c), ampak vseeno.
Ja, še to, pri 80°c je tlak v raztezni 1.8 bara..
Torej, kaj bi lahko bil razlog za tolikšno nihanje tlaka. Zraka v sistemu ni..