Objave: 1477
Teme: 9
Pridružen: Nov 2008
Ocena:
1
Se strinjam z Juretom, sobni termostat je tu samo zato, da varčuje s porabo obtočne črpalke (na klasični peči). Če imaš v hiši več sob kjer hočeš imeti enake (ali celo različne) temperature, je vodenje preko enega tipala temperature nemogoč. Čaranje z nekim vplivom te temperaure in ne vem še čem je recept za še večji šmorn.
Tudi jaz imam ta sobni termostat samo zato, da na urnik reducirana temperatura ponoči izklopi delovanje. Bistveno za udobje je temperatura dvižnega voda, ugotoviti je treba katere vrednosti so najnižje za izbran skupen dnevni čas ogrevanja (man časa = višje temperature). Ko to enkrat naštudiraš so tudi termostatski ventili potrebni zgolj na določenih radiatorjih (spalnice, eden v dnevnem prostoru), na ostalih pa ventili čisto odprti (kopalnica 100%), zato tudi ni skrbi da bi se OČ mučila.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
Citat: Če imaš v hiši več sob kjer hočeš imeti enake (ali celo različne) temperature, je vodenje preko enega tipala temperature nemogoč. Čaranje z nekim vplivom te temperaure in ne vem še čem je recept za še večji šmorn.
Se ne strinjam.
Če je velikost radiatorjev določen glede na izgube posameznega prostora, ne sme biti večjih težav ogrevati tudi na različne temperature. Le nekaj dni dela ti da, da uravnorežiš ogrevanje (ustrezno pripreš spodnje radiatorske ventile). Pri stabilnih toplotnih razmerah prostora (število oseb, poraba elektrike, obiski, ...) lahko dosežeš odstopanje do max 1 stopinje brez neprestanega šraufanja klasičnih ventilov in brez termostatskih ventilov.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 1748
Teme: 14
Pridružen: Nov 2009
Ocena:
1
Nabavi si daljinski termosta in ga daj v najbolj mrzlo sobo.
Objave: 1477
Teme: 9
Pridružen: Nov 2008
Ocena:
1
Kje je večje udobje?
- nosim brezžični termostat iz sobe v sobo, da ne rečem še tastu v sobo
- nastavim min vremensko krivuljo, gonim 14 ur na dan (ali več če je potreba) in prepustim samo nekaterim termostatskim ventilom, da delajo svoje, ostali ventili so odprti na full.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
@Gasper123
To imaš sicer prav, ampak ob takih prilikah so itak vsi "nabiti" in jim je vroče, ponoči pa ni pomembno, če je v sobah nekoliko hladneje ( ali pa itak imaš nastavljen nočni režim delovanja), zjutraj pa že vse deluje normalno.
Poleg tega si prisiljen zaradi take druščine zračiti, kar tudi znižuje temperaturo.
Skratka nobene katastrofe ni in udobje ni prizadeto.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
Citat:Se strinjam in dodajam še enkrat: to lažje dosežemo brez sobnega termostata (
Se strinjam. Si pa pred dobro uro trdil drugače, s čemer se nisem strinjal.
Citat:Če imaš v hiši več sob kjer hočeš imeti enake (ali celo različne) temperature, je vodenje preko enega tipala temperature nemogoč. Čaranje z nekim vplivom te temperaure in ne vem še čem je recept za še večji šmorn.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 3853
Teme: 0
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
0
Za sisteme ogrevanja, kjer se uporabljajo termostatski ventili mora biti nameščena tlačno regulirana črpalka, drugače se v radiatorjih pojavi neprijetno šumenje. Če bi se uporabljale takšne črpalke, potem bi bilo tudi manj neumnost kot npr. da se poraba črpalke poveča, če zapremo ventil (po tej logiki moramo dati vse črpalke na najvišjo hitrost, saj je takrat pretok največji in s tem poraba najmanjša) ali priključitvi črpalke na 110 V (P=U*I, če napetost znižamo se za enako moč poveča tok, nikakor pa zaradi tega ni poraba manjša!)
Sobni termostat nameščen v dnevni sobi poleg radiatorjev brez termostatskih ventilov je ena od največjih neumnosti projektantov ob prehodu iz lignit na kurilno olje. Ravno v prostoru, kjer bi lahko največ privarčevali so nam odvzeli to možnost. Če ni možnosti vremensko vodene regulacije potem sobni termostat sodi na hodnik ali kašen kabinet kjer je najmanj izpostavljen motnjam.
PS- se pa lahko pri črpalki, kateri zapremo pretok, pojavi pregrevanje in s tem uničenje. Črpalka se namreč hladi z vodo, katera teče skoznjo. Če se pretok ustavi črpalka "melje" tisto vodo, katero ima v ohišju. Ta voda se zaradi trenja dodatno segreva in se na koncu upari. Para pa ne hladi več črpalke.
Objave: 1477
Teme: 9
Pridružen: Nov 2008
Ocena:
1
Zgleda da sem malo neponesrečeno napisal ...
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
bozgom Napisal:...,
Sobni termostat nameščen v dnevni sobi poleg radiatorjev brez termostatskih ventilov je ena od največjih neumnosti projektantov ob prehodu iz lignit na kurilno olje. Ravno v prostoru, kjer bi lahko največ privarčevali so nam odvzeli to možnost. Prostor, v katerem se največ zadržujemo, želimo imeti po meri, v njem mora biti tipalo, da se vzdržuje željena temperatura. Za ostale prostore ob opisani termični motnji ni važno.
Če ni možnosti vremensko vodene regulacije potem sobni termostat sodi na hodnik ali kašen kabinet kjer je najmanj izpostavljen motnjam. Jaz pa pravim, da v prostor, ki je najmanj izpostavljen toplotnim motnjam (nestalno število oseb, odpiranje vrat, občasna dodatna toplota kot kuhanje, likanje, ... Pravim, da spalnica. Intenzivno dovajanje toplote je občasno v kratkem večernem ali jutranjem času, nima večjega vpliva na termostat in temperaturo ostalih prostorov.
PS- se pa lahko pri črpalki, kateri zapremo pretok, pojavi pregrevanje in s tem uničenje. Črpalka se namreč hladi z vodo, katera teče skoznjo. Če se pretok ustavi črpalka "melje" tisto vodo, katero ima v ohišju. Ta voda se zaradi trenja dodatno segreva in se na koncu upari. Para pa ne hladi več črpalke. Ta voda se upari kvečjemu pri 120 C, višje temperature voda ne more doseči. Navitje motorja vzdrži do 160 C. Motor bo še vedno dovolj dobro hlajen z vodo.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 496
Teme: 9
Pridružen: Dec 2009
Ocena:
0
Pozdravljeni
Kar se tiče porabe črpalke v primeru,ko dela ves dan ali pa jo vžiga termostat,je razlike za kakšno pivo v celi zimi.
Črpalka ne bo nikoli pregorela,če bo vrtela vodo pri zaprtih ventilih in voda se v črpalki ne bo nikoli pregrela.Grundfos črpalka ne pregori,tudi,če je zablokirana,ker je manj kot 50W in se dovolj ohlaja preko ohišja v okolje (berite navodila za uporabo).
Objave: 9
Teme: 1
Pridružen: Feb 2007
Ocena:
0
Če prav razumem, se s tem nastavlja pretok (slika)?
Kje pa je izhodiščni oz. končni položaj, ker gre to kar okoli? Lahko preveč "odvijem ali privijem"?
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1m/6M/IDAYgwc/danfoss-termostatski-venunichr("46")jpg[/img]
Objave: 1477
Teme: 9
Pridružen: Nov 2008
Ocena:
1
To sem tudi jaz zelo dolgo ugotavljal, ker pri vseh vdolbinicah je nemogoče ugotoviti kaj pomeni markacijo. Najlažje je če poslušaš ob delovanju črpalke, ko se boš približeval 1 bi moral zaznati zapiranje, ko jo preskočiš na N pa bi se tudi moralo slišat.